Bonjour,

Je viens sur ce forum car je craque complètement devant un problème récurrent.

En 2022, j'ai fait installer une pompe à chaleur pensant que c'était le système de chauffage le plus économique et performant. Or, depuis, je n' arrête pas d' avoir un problème de baisse de pression constante.

Janvier 2023, le système a sauté et Daikin m a remplacé l' unité extérieure le mois dernier. L' installateur a même dû changer toute la tuyauterie car les normes entre-temps avaient changé, du 16 mm s' était passé à 22.

Le technicien Daikin est venu faire les réglages et la mise en route mais le problème est toujours là.

Lorsque la pompe est en route, tout se passe normalement, la pression est entre 1,4 et 2. Mais hier, étant absente, je l' avais mise sur off et quand je suis rentrée le soir, il n'y avait plus que 0,2 de pression.

J'ai soumis à l' installateur la pose d un vase d' expansion ? Serait-ce une solution ?

Je suis dans le stress permanent, surveillant sans cesse le niveau de pression et devant réajuster le niveau d eau régulièrement. Je n'ai pas acheté cette pompe à un prix exorbitant pour avoir ce problème qui dure depuis le début dont on n' arrive pas à trouver la cause.

Quelqu un a t il était confronté à ce problème et pourrait il m'aider ?

Merci beaucoup d' avance et très bonne année 2025
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 6000 message Au Vert (51)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Vase expansion.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Quel modèle de pac Daikin ? Radiateurs ou Plancher chauffant ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Qu il y ait une différence entre pression à chaud et pression à froid est normal

L eau chaude s expansé et fait monter la pression. À froid elle se rétracte et la pression tombe.

Vous ´ aurez donc jamais la même pression à chaud et à froid.

Le souci est lorsque de façon constante, à chaud, la pression chute en fonctionnement ou lorsque à froid la pression chute de façon régulière plusieurs heures après l arrêt de la pac

Si la pression chute à chaud alors il y a une fuite qui peut être dans le plancher chauffant ou les radiateurs ou au niveau d une soupape de sécurité qui évacue un trop plein de pression à chaud.

A mon avis tant que la pompe démarre et chauffe et que le securite de pression trop basse n interdit pas à la machine de fonctionner il s agit de variation normale.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Je ne suis pas d accord avec cette analyse, une variation de 0,6 en fonctionnement démontre un pb de vase d expansion. Si l eau refroidit trop, la pression baisse encore et encore, a mon avis a 0,2 bars il y a bien longtemps que la PAC se met en alarme pression débit et s'arrête.

Personnellement en marche ou arrêtée, la pression, grace au vase d expansion, doit rester invariable autour des 1,5bars.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Sur ma PAC la pression varie d'environ O,4 b entre marche et arrêt, pas en fonction de la variation de température mais si le circulateur fonctionne ou pas. Cela en raison de l'emplacement du pressostat sur le circuit situé après le circulateur => La pression aval du circulateur augmente quand celui-ci fonctionne.
Le vase est là pour absorber les variations de volume de l'eau suivant sa température et donc conserver la pression constante.

"J'ai soumis à l' installateur la pose d'un vase d'expansion ? Serait-ce une solution ?" si il n'y en a pas, en effet ce serait une solution !
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Ne vous excitez pas, encore une question dans le vide où on ne reverra pas le questionneur.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
sitro a écrit:Bonjour,
Ne vous excitez pas, encore une question dans le vide où on ne reverra pas le questionneur.

Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gers
sitro a écrit:Bonjour,

Quel modèle de pac Daikin ? Radiateurs ou Plancher chauffant ?

Bonjour,

PAP atherma et ce sont des radiateurs 
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Gers
CATERHAM a écrit:Qu il y ait une différence entre pression à chaud et pression à froid est normal

L eau chaude s expansé et fait monter la pression. À froid elle se rétracte et la pression tombe.

Vous ´ aurez donc jamais la même pression à chaud et à froid.

Le souci est lorsque de façon constante, à chaud, la pression chute en fonctionnement ou lorsque à froid la pression chute de façon régulière plusieurs heures après l arrêt de la pac

Si la pression chute à chaud alors il y a une fuite qui peut être dans le plancher chauffant ou les radiateurs ou au niveau d une soupape de sécurité qui évacue un trop plein de pression à chaud.

A mon avis tant que la pompe démarre et chauffe et que le securite de pression trop basse n interdit pas à la machine de fonctionner il s agit de variation normale.

Effectivement, c'est à froid, lorsque je la met sur off, que la pression chute jusqu'à aller à 0,4, à chaud elle se comporte normalement 
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Je répète, vase d expansion.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir