Dimensionnement d'alimentation tableau secondaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 73 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Orne
Bonjour à tous,

Meilleurs vœux et bonne année !

Je vous sollicite aujourd’hui car j’ai une question électricité au sujet de la création d’une extension de 40m2 pour y déplacer la cuisine. 
Il y aura donc tout l’électroménager d’une cuisine, 4 BSO motorisés, 3 lignes d’éclairages et 2 lignes de PC 16A.

Je voudrais installer un tableau secondaire dans l’extension à 12m du tableau principal.

Le tableau général est en monophasé, coupure générale de 63A et puissance 9kVA et 4 rangées :
  • 3 dif 30mA de 40A,
  • 1 dif 30mA de 63A pour radiateurs électriques.
Dans le tableau secondaire j’ai prévu :
  • 2 rangées, 2 dif 30mA de 40A, avec sans doute une coupure générale.
La question que j’ai est au sujet de l’alimentation du tableau secondaire.

J’ai passé un câble 5 conducteurs de 6mm² par l’extérieur de 20 mètres du tableau principal.

Je compte l’utiliser ainsi :
  • 1 conducteur 6mm² pour la plaque de cuisson,
  • 2 conducteurs 6mm² pour le reste,
  • 1 conducteur 6mm² pour le neutre,
  • 1 conducteur 6mm² pour la terre.

Qu’en pensez-vous, est ce que je peux faire cela ?

Merci par avance pour votre retour.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, c'est bien de venir ici poser des questions. Mais c'est mieux de poser les questions avant de faire les choses. Je ne vais pas faire comme pas mal de collègues qui vont vouloir faire des calculs. Je vais parler pratique, sécurité, et prévisionnel en cas d'extension de votre installation.
Virer ce câble en 5G, pose un 3G10mm, avec un disjoncteur en 40A poser en amont de votre tableau électrique principal .
Le 5g que vous avez posé est une complication, et une source d'emmerdement.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1 ce n'est vraiment pas une bonne idée ce 4G6² (sauf si vous etes en tri)

C'est faisable en ajoutant du matériel tetra pour assurer les protection et coupure et cela va vous couter cher.

Et surtout pas un seul conducteur de neutre pour l'ensemble

A remplacer par un 3G10² ou 3G16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Orne
Bonjour,je vous remercie à tous les deux pour votre réponse.
Vous avez raison c était une connerie le 5 conducteurs..
C est un peu plus compliqué mais je vais passer un 3G 16mm2 de 12m de tableau à tableau..
Je vous joints un schéma pour me dire si ça vous paraît bon.
Encore merci et bonne journée. 2ny
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Orne
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.

9kW maxi : borniers --> disjoncteur 40A au départ --> liaison en 3G10² --> interrupteur sectionneur 40A (si l'extension ne communique pas avec le logement) --> 2 ID 40A (de préférence type A et reliés par peigne vertical)

14kW maxi : borniers --> disjoncteur 63A au départ --> liaison en 3G16² --> interrupteur sectionneur 63A (si l'extension ne communique pas avec le logement) --> 2 ID 63A (de préférence type A et reliés par peigne vertical)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Orne
La puissance est 9kw,le tableau principal est déjà câblé comme le dessin sauf le
2eme SBN 63 que je supprime au passage.
L extention c la cuisine que je déplace fait partie de la maison.
Est-ce que je rajoute un SBN 40 sur le tableau secondaire avant de répartir sur les 2 rangées?
Merci 2ny
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ben ce n'est pas bon.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur au départ$
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 18h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir