Bonjour,

Après moult recherche, je ne trouve pas la réponse à ma question...
Je suis entrain de refaire un très vieux tableau électrique, je passe d'un 3 x 13 modules qui était plein sans aucun interrupteur différentiel à un 3 x 18 modules. Pour ne pas dépasser les 8 disjoncteurs par ID, de divise (virtuellement) mon tableau en deux colonnes de 3 x 9 modules avec 6 ID au total.
Puis-je utiliser un second peigne vertical (au milieu du tableau) pour alimenter les seconds ID se trouvant sur chaque rangée ?
Cela parait évident et simple à mettre en oeuvre. Néanmoins, je n'ai trouvé aucune documentation à ce sujet ni aucun exemple de quelqu'un qui l'avais mis en oeuvre.
Je sais que je peux me repiquer sur le premier peigne vertical mais je trouve que ce que je cherche à faire est tellement plus simple et plus "propre" mais je ne sais pas si cela est autorisé.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui bien sûr (si je comprends bien votre question) merci de faire un croquis pour être plus clair
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La limite à 8, on s'en fiche un peu en rénovation.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015. 95% des logements en France ne doivent pas respecter cela.

Mais si vous y tenez, je ne vois pas ce qui vous empêcherait de mettre 2 peignes verticaux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Hauts De Seine
Bonsoir,

Merci pour votre retour.
Voila (désolé je ne suis pas un artiste)
J'ai bien conscience que je perd une "colonne" mais pas grave. Correct d'un point de vue normatif ?
Merci

Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, c'est correct.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 07h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir