Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Je possède une maison construite en 2019, norme RT2012. Le chauffage principal est assuré par un plancher chauffant (RDC + étage) alimenté par une pompe à chaleur (PAC), avec un poêle à bois en appoint.

L’année dernière, nous avons fait installer une climatisation gainable à l’étage pour faire face aux journées chaudes d’été. Cependant, nous avons remarqué un changement depuis cette installation : alors qu’auparavant, la chaleur provenant du rez-de-chaussée suffisait à maintenir les chambres à une température correcte (environ 18 °C), nous devons désormais utiliser soit le plancher chauffant, soit la climatisation gainable en mode réversible pour chauffer l’étage. Résultat : une augmentation de plus de 20 % de notre consommation électrique.

J’ai mené une analyse à l’aide d’une caméra thermique, et j’ai identifié plusieurs points problématiques :

Les jonctions entre les contre-cloisons montrent des pertes de chaleur.
Les grilles de climatisation semblent être un point faible important (voir photo)

A savoir que les gaines de la climatisation, bien qu’isolées, sont situées dans les combles, qui ne disposent d’une isolation qu’au sol (laine de verre recouverte d’OSB).

Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ? Voici quelques pistes que j’envisage :

Boucher les grilles de climatisation pendant l’hiver, mais du coup plus la possibilité de se servir de la clim réversible pour chauffer rapidement si nécessaire.
Renforcer l’isolation de la sous-toiture des combles.

Avez-vous d'autres idées ?

Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !

Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il est logique que la chaleur parte par des trous en plafond, c'est la même chose pour une cheminée donc on n'utilise pas.
Vous pouvez faire une manipulation pour faire fermer les bouches électriquement quand vous n'utilisez pas la pompe à chaleur. Mais normalement dans le séjour vous ne devais pas avoir de bouche mécanique, elles ne peuvent donc pas se fermer ! Donner nous plus de détail sur votre installation, et sur vos bouches de soufflage et de reprises.
Avez-vous accès aux gaines ? Êtes-vous un peu bricoleur ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il est logique que la chaleur parte par des trous en plafond, c'est la même chose pour une cheminée donc on n'utilise pas.
Vous pouvez faire une manipulation pour faire fermer les bouches électriquement quand vous n'utilisez pas la pompe à chaleur. Mais normalement dans le séjour vous ne devais pas avoir de bouche mécanique, elles ne peuvent donc pas se fermer ! Donner nous plus de détail sur votre installation, et sur vos bouches de soufflage et de reprises.
Avez-vous accès aux gaines ? Êtes-vous un peu bricoleur ?


Bonjour, et merci pour votre retour !

La climatisation gainable est uniquement installée à l’étage, elle n’équipe pas le rez-de-chaussée. La bouche de reprise est située dans la cage d’escalier, qui s’est malheureusement transformée en véritable « frigo » depuis l’installation. L'analyse à la caméra thermique montre d'ailleurs d’importantes déperditions à cet endroit.

Les bouches mécaniques (situées dans les chambres de l'étage) sont équipées de petites lamelles que l’on peut incliner pour orienter le flux d’air ou, de manière très sommaire, les obturer.

J’ai bien accès aux gaines, qui sont installées dans les combles. Et oui, je me débrouille plutôt bien en bricolage, donc je suis prêt à envisager des solutions nécessitant un peu de travail manuel.

Merci d’avance pour vos conseils !
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
À votre place, je poserais des registres motorisés sur vos gaines (toutes) . ET les commanderaient par un interrupteur, qui servira de faire des marches/ouvert.
Arret/fermer
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, En RT 2012, il y avait déjà le test d'étanchéité à l'air.

Or avec la pose de ce gainable, l'étanchéité à l'air en a pris un coup dans l'aile. ceci explique cela.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:À votre place, je poserais des registres motorisés sur vos gaines (toutes) . ET les commanderaient par un interrupteur, qui servira de faire des marches/ouvert.
Arret/fermer

Vous voulez dire juste derrière les bouches de soufflage ou au niveau du module de climatisation ? Dans le 2nd cas je vois bien comment faire, le module est d%u2019ailleurs prévu pour cette option. Par contre si c%u2019est au niveau des bouches, cela me paraît un poil plus complexe à réaliser. 
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
LARZAC a écrit:Bonjour,    En RT 2012, il y avait déjà le test d'étanchéité à l'air.

Or avec la pose de ce gainable, l'étanchéité à l'air en a pris un coup dans l'aile. ceci explique cela.

Oui, c’est ce que démontre mon analyse à la caméra thermique. La question maintenant c’est comment régler le problème efficacement ?
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
damien67 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:À votre place, je poserais des registres motorisés sur vos gaines (toutes) . ET les commanderaient par un interrupteur, qui servira de faire des marches/ouvert.
Arret/fermer

Vous voulez dire juste derrière les bouches de soufflage ou au niveau du module de climatisation ? Dans le 2nd cas je vois bien comment faire, le module est d%u2019ailleurs prévu pour cette option. Par contre si c%u2019est au niveau des bouches, cela me paraît un poil plus complexe à réaliser. 

Le plus près possible des bouches. C'est pour boucher cette perte de chaleur au plus près.
Par contre pensez à les ouvrir avant de démarrer le gagnable 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Un trou du gainable au plafond tout près de l'aération sur coffre volet?!
On voit bien la couleur violette partout même sur les murs et meubles!
Y a conflit avec le trou et aerateur, comme un courant d'air...
Ce n'est pas le gainable qui fait les déperditions mais son implantation!
Dans le tuyau faut mettre un clapet anti retour et isoler le tuyau comme il faut!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Un trou du gainable au plafond tout près de l'aération sur coffre volet?!
On voit bien la couleur violette partout même sur les murs et meubles!
Y a conflit avec le trou et aerateur, comme un courant d'air...
Ce n'est pas le gainable qui fait les déperditions mais son implantation!
Dans le tuyau faut mettre un clapet anti retour et isoler le tuyau comme il faut!


Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Quand vous dites "isoler le tuyau comme il faut" à quoi pensez-vous ? Car les gaines sont déjà isolées. L'idée du clapet anti-retour est intéressante et certainement plus simple à mettre en oeuvre qu'un registre motorisé. Je vais regarder aussi de ce côté là.
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir