Bonjour,

J'ai un plancher chauffant électrique installé en 2004. Je ne connais pas du tout l'installation technique car je ne suis pas le premier propriétaire. Le thermostat est de marque Atlantic 109419
De plus, je n'ai jamais utilisé l'installation depuis 2012 (date de notre achat) car j'ai fait installer un poêle à bois plus économique immédiatement.
Néanmoins, en 2025, je vais vendre la maison et j'aimerai quand même le régler. Effectivement, le thermostat se déclenche uniquement lorsque je le met sur 28/30° ce qui me semble très bizarre.

Quelqu'un a un avis sur la question?

Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Je n'ai pas de plancher chauffant, je ne connais donc que très peu...
Je pense qu'il s'agit du réglage de la consigne de chauffe de l'eau circulant dans les tuyaux de ton plancher. Donc pour moi, rien d'illogique.
Certaines installations doivent avoir un autre thermostat de température d'air ambiant dans la pièce. Et le système de chauffage doit intégrer ces 2 paramètres pour obtenir un confort optimal.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Pardon, chauffage au sol électrique...

Mais le principe est le même.

Avant, on chauffait trop d'ou l'inconfort ressenti.
Maintenant la consigne est plutôt de l'ordre de 22 ou 23°C
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Finistere
Merci JC pour ton retour mais en fouillant la doc technique j'ai trouvé la réponse.
L'ancien proprio avait tout simplement repositionner la molette de réglage pour qu'elle arrive en butée à 22° alors qu'elle indique 28.
Surement une protection quelconque pour éviter une nuit de chauffage à 28°!
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 09 janvier 2025 à 23h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir