Bonjour, nous avons emménagé dans une maison de la fin des années 90.
Après avoir regardé le tableau electrique je me rends compte de certaines choses...

1) Un tableau divisionnaire à été monté à une vingtaine de mètres du tableau principal. Les 2 tableaux sont reliés en 6mm2. Ce tableau divisionnaire alimente un radiateur 2Kw, un lave linge, un sèche linge, 1 combiné frigo/congélateur, un congélateur top, un ballon thermodynamique et quelques prises et éclairages dans veranda + cellier + garage + grenier.
Il y a dans ce tableau divisionnaire un ID 40A 30ma type AC pour tout protéger. J'ai ajouté un disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal directement sur l'alimentation EDF.
Une borne de recharge 3,7Kw doit être installée prochainement par un technicien IRVE. Pensez vous que la section de 6mm2 entre les 2 tableaux soit suffisante ? Il me semble qu'une borne de recharge doit être protégés par un ID dédié de type A. Est ce le cas ?
Si un second ID est installé dans le tableau divisionnaire, y a t'il obligation de placer un interrupteur sectionneur en tête de ce tableau ?

2) Dans le tableau principal, j'ai 2 ID 40A 30MA type AC pour protéger l'ensemble des circuits.
Le 1er pour 8750w de chauffage (en cumul) plus les circuits d'eclairage. 
Le 2nd pour l'ensemble des prises de la maison, une plaque à induction, un four, un lave vaisselle, un micro onde et un radiateur de 1000w.
Ayant un abonnement EDF de 9Kva, des ID 40A de type AC peuvent ils continuer à faire l'affaire pour proteger correctement notre habitation selon vous ?

Merci


Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est une installation classique de cette époque, dans l'ensemble bien sécurisé, même si pas aux normes actuelles.

1/ C'est justement le job du technicien IRVE de voir sur place si cela colle ou pas.
Quand au disj 32A, vous verrez à l'usage si cela tient ou non. Je pense que oui

2/ Pas de soucis pour le chauffage, l'autre est un peu limite, mais si tout tient avec un abonnement 9kVA, c'est que le 2ème 40A ne tire guère plus de 9kW.
Quand au type A, ce n'est pas contrôlé dans les diag sécurité électrique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Merci pour ce retour rapide et plutôt rassurant Carminas.
Le technicien IRVE ne m'a pas semblé très pointilleux lors de sa visite préliminaire...
Je dois recevoir un véhicule de société hybride rechargeable, il a été mandaté par mon employeur pour vérifier qu'une borne pouvait être installée à mon domicile.
Il n'est même pas passé voir le tableau principal. Juste une photo du tableau divisionnaire et une mesure de la terre (juste sous les 60 ohms). Quand je lui ai demandé ce qu'il comptait installer, il m'a répondu 7,4Kw ou 3,7kW... c'est à ce moment que je lui ai dit que la liaison entre les 2 tableaux était en 6mm2.
Il m'a répondu qu'ils installaient des bornes sur des sections inférieures... J'espère qu'il parlait d'une 3,7 et non 7,4Kw...
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De toute façon, il n'y a pas gros risque, si cela tire trop le disj 32A fera son boulot, mais c'est sûr qu'avec 7,4kW cela ferait trop juste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Ok, si je comprends bien, pas d'utilité de toucher à quoi que ce soit. Ca me va bien ?. Et juste une dernière question.
Si ajout d'un second ID dans le tableau divisionnaire, est il obligatoire de mettre un interrupteur sectionneur ou pas ?
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si l'emplacement des 2 tableaux communiquent par l'intérieur ce n'est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, il le faut.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Bonjour, il y en a un dans l'ancien garage (converti en salle de jeux) et le second dans une extension accolée à la maison. La communication se fait par la véranda. Donc on accède aux 2 dans sortir de la maison.
Si j'ai bien compris, si le 2nd était dans un abris de jardin, la il faut l'interrupteur. En tout cas merci pour ces éclaircissements. Et bon dimanche !
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut comprendre l'esprit de cette règle.
Le but est de pouvoir couper rapidement le tableau en cas de danger.

S'il faut ressortir dehors c'est compliqué.

Mais même à l'intérieur, le parcours n'est pas forcément simple pour rejoindre le disjoncteur général.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 06h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir