Surconsommation et surchauffe due à PAC Atlantic Alfea Duo Résolu

Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 413 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message La Hague (50)
Bonjour à tous,

Je viens soumettre aux spécialistes ou amateurs avertis un problème avec ma PAC Alfea extensa duo. Ma maison de 2018 est une MOB de 146m2 avec grand volume dans la pièce à vivre et mezzanine. Elle est DPE A. La PAC a un circuit de chauffage (plancher chauffant + 3 radiateurs à l’étage) et produit l’ECS. Je suis dans la Manche à 2km de la mer donc températures assez clémente même en période de chauffe mais pas bcp de soleil depuis 18 mois donc apports solaires pas top.

Avec les grandes baies vitrées, j’ai toujours eu des pics de température quand le soleil se montre mais je me suis rendue compte progressivement que la température était parfois à 23 ou 24°C sans soleil, avec un thermostat réglé à 20 ou 21°C. Mon arrière cuisine où est située la PAC monte à 26 ou 27°C.  Initialement contente d’avoir une maison tellement performante thermiquement, je me rends en fait compte que ma conso électrique est loin d’être négligeable  et en nette augmentation  par rapport aux années précédentes (1600kWh en décembre, 1185kWh en novembre). Même avec une voiture électrique qui fait 1600 ou 1700km par mois et le temps gris, c’est bcp).  Cette semaine, j’ai profité d’un peu de tranquillité pour étudier le sujet.

J’ai essayé de mieux comprendre comment fonctionne le thermostat Delta Dore Tybox 23. J’ai vérifié le calibrage de la mesure de température. J’ai vérifié la consigne (20.5°C). J’ai vérifié qu’il transmet bien un ordre à la PAC quand la T°C mesurée passe sous la T°C de consigne (message ON dans le coin de l’afficheur). A contrario, le message ON ne figure pas quand la T°C mesurée est supérieure à la consigne.

Sur la PAC elle-même, j’ai effacé tte programmation jour/nuit, réglé la température confort et nuit à 18°C. Sur le thermostat, j’ai aussi passé la consigne à 18°C pour voir. Quelques heures plus tard, la température oscille toujours entre 21 et 23°C et n’est jamais stable. 1.5 jours plus tard, la température est bien descendue dans la nuit et l’eau de la douche était moins chaude que d’habitude.

Quand je programme une absence sur la PAC, la température baisse en flèche, et bien en dessous de la température qui reste en consigne (2 à 4°C en dessous), quasiment au niveau de la température extérieure.
L’ECS est réglée entre 50 et 55°C. Je viens de réduire les horaires de chauffe entre 4h00 et 5h30 (auparavant 0h – 5h) (douche vers 6h) et entre 17 et 19h (auparavant 14h-19h). Dans le menu installateur, la temp maxi PAC (pas ECS) est de 65°C.

Info supplémentaire, j’avais signalé à mon dernier entretien ces variations de température. Résultat, j’ai un devis de 350€ pour remplacement vanne 3 voies, sans garantie que mon pb vienne de là.
Que pensez-vous de mon problème de régulation de température ? M’orientez-vous également vers la vanne 3 voies ?

Question bonus : je trouve ce thermostat absolument basique et pas pratique du tout. Il a un émetteur connecté à la PAC. Est-ce que je peux remplacer uniquement le thermostat par un thermostat programmable Delta Dore ? Est-ce qu’il sera forcément compatible avec l’émetteur, que je n’ai pas envie de toucher ?
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
Env. 40 message La Hague (50)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 40 message La Hague (50)
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
MaPe,

Un seul circuit de chauffage pour un PC et 3 radiateurs ???  

C'est quoi cette installation ???
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message La Hague (50)
Les 3 radiateurs de l'étage sont généralement fermés car le rdc chauffe l'étage par la mezzanine. Mais oui, quand j'ai commencé à creuser, j'ai été surprise.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Lorsque vous changez la consigne sur le thermostat, vous constatez le changement sur l'afficheur de la PAC et vice versa ?
La température ambiante mesurée par le thermostat est elle bien transmise à la PAC ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 15 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
J'aimerais bien comprendre comment tout ça fonctionne...
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message La Hague (50)
Ytec a écrit:Bonsoir,
Lorsque vous changez la consigne sur le thermostat, vous constatez le changement sur l'afficheur de la PAC et vice versa ?
La température ambiante mesurée par le thermostat est elle bien transmise à la PAC ?

 Non. Lorsque je change la consigne sur le thermostat, l'afficheur de la PAC reste identique à ce que j'ai réglé par défaut (17°C). Par contre, si je passe la consigne au dessus de la température mesurée, le thermostat affiche ON.

Voici l'afficheur de ma PAC il y a quelques minutes. J'ai bien l'impression que ECS et chauffage sont en marche alors que tous deux sont censés être à l'arrêt.
La consigne sur le thermostat est 19.5°C. Il fait actuellement 22°C dans la maison.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a 15 jours.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Palatino a écrit:J'aimerais bien comprendre comment tout ça fonctionne...


Moi aussi Je suis la 3ème propriétaire, depuis 4 ans. J'ai l'impression que le problème est venu graduellement car je ne me rappelle pas de soucis particuliers à mon arrivée.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
C'est bien ce que je pensais, ce thermostat ne semble pas adapté a communiquer avec la PAC, ou bien la communication ne se fait pas.
Sur ces PAC le thermostat transmet la valeur de la température ambiante et le régulateur de la PAC gère en fonction de cette info.
En effet en Indre et loire il fait 11°

Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Merci mais comment est ce que la PAC chauffe alors que j'ai aussi réglé la consigne sur la PAC à 17°C?
PS: j'ai déménagé dans la Manche, au fin fond du Cotentin. Hiver plus doux, été nettement plus frais
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Vous tenez peut-être une partie du pb. Je viens de trouver ce sujet (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-447371-fonctionnement-pac-normal.php) et sur la photo de l'afficheur, une valeur est inscrite à coté du thermomètre alors que ce n'est pas le cas chez moi.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
MaPe a écrit:Merci mais comment est ce que la PAC chauffe alors que j'ai aussi réglé la consigne sur la PAC à 17°C?
PS: j'ai déménagé dans la Manche, au fin fond du Cotentin. Hiver plus doux, été nettement plus frais

Avec la loi d'eau probablement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ytec a écrit:Bonsoir,
Lorsque vous changez la consigne sur le thermostat, vous constatez le changement sur l'afficheur de la PAC et vice versa ?
La température ambiante mesurée par le thermostat est elle bien transmise à la PAC ?


Le thermostat Delta Dore ne pilote pas la PAC. C'est un thermostat basique, sans fil. 
Que pilote t'il ? That is the question ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message La Hague (50)






Ah, voici les reglages sur ma PAC. Maintenant que j'y pense, j'avais signalé lors de l'entretien que le seul radiateur de l'étage que j'utilise parfois chauffait mal. Il m'avait parlé de loi d'eau. Il m'a peut-être déréglé la regul.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Pour le thermostat qui ne semble pas communiquer avec la PAC, je comptais de toutes façons le remplacer par un thermostat pilotable à distance. En auriez vous un à conseiller? Je ne sais pas s'il faut choisir un thermostat delta dore pour être compatible.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Lors de la prise de la photo du 5/1 le chauffage de l'ECS est réalisé par l'appoint électrique.avec une température extérieure de 11° cela ne semble pas normal si la consigne est à 50° est-ce souvent le cas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
De plus vos paramètres de loi d'eau sont complètement inadapté de plus vous n'utilisez que le plancher chauffant !
Essayez de mettre la pente à 0,3 et décalage 0.
Et mettez 18° pour le départ mini
Êtes vous sur de ne pas avoir de kit 2 zones ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
MaPe a écrit:Pour le thermostat qui ne semble pas communiquer avec la PAC, je comptais de toutes façons le remplacer par un thermostat pilotable à distance. En auriez vous un à conseiller? Je ne sais pas s'il faut choisir un thermostat delta dore pour être compatible.

Quel est la référence exact de votre PAC.?
Voir 
https://www.deltadore.fr/partenaires-deltadore/chauffage/com[...]ite-delta-dore-atlantic
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 15 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Palatino a écrit:
Ytec a écrit:Bonsoir,
Lorsque vous changez la consigne sur le thermostat, vous constatez le changement sur l'afficheur de la PAC et vice versa ?
La température ambiante mesurée par le thermostat est elle bien transmise à la PAC ?


Le thermostat Delta Dore ne pilote pas la PAC. C'est un thermostat basique, sans fil. 
Que pilote t'il ? That is the question ?

C'est pour cela que je posais ces questions.
Il existe des dispositifs delta dore qui fonctionne avec les versions récentes de PAC Atlantic.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ytec,

OK, interressant, je ne connaissais pas.

On ne voit qu'une zone de chauffage sur l'écran de la PAC. Comment sont gérés le PC et les radiateurs ??? 

Le thermostat est relié à quoi ? et à quoi sert il ?

Il faudrait quelques photos des nourrices du plancher chauffant, pour essayer de comprendre un peu cet installation...
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Palatino
En effet il n'y a qu'une zone sinon l'écran l'afficherait.
Donc il doit n'y avoir qu'un seul départ pour PC et radiateurs, pas facile de régler cela.
Dans l'état actuel il faudrait oublier le thermostat et régler la loi d'eau et les températures départ mini et maxi pour le PC ,les radiateurs seront donc sous chauffés en espérant que ce sont des "basse température"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
De plus, gérer un plancher chauffant avec un thermostat ON/OFF, c'est vraiment pas terrible 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message La Hague (50)
Mille mercis pour vos remarques.

Dans un premier temps, j'ai réglé la loi d'eau comme indiqué plus haut, mis mon thermostat sur le mode thermomètre et réglé sur la PAC une consigne de 20°C (idem confort et éco). Il ne reste plus qu'à attendre.

Mais je viens de fouiller mon acte de propriété et la facture de la PAC y est jointe, comprenant un kit 2 circuits..... Le mode installateur permet de passer à 2 circuits si on sélectionne le paramètre approprié. Pourtant, quand j'ai acheté la maison, le réglage n'était que sur un circuit et le technicien n'a fait aucune remarque lors de l'entretien. Voici deux mauvaises photos du circuit devant lequel j'ai installé un grand meuble.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)


J'ai trouvé la notice en ligne de ce kit 2 circuits ou d'un circuit similaire. il se trouve qu'au dos de ma PAC, le circuit CC2 monte vers le plafond traversés par 6 tuyaux blancs (j'ai 3 radiateurs à l'étage) pendant le le circuit CC1 semble aller vers le sol.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Je me sens bientôt assez mûre pour appeler mon chauffagiste, lui dire ce que je pense de ses compétences et lui demander de m'envoyer pour l'entretien annuel un salarié qui sait ce qu'il fait.
Avant ça, que dois je vérifier coté vanne 3 voies pour savoir s'il faut vraiment la changer? La pièce coûte une centaine d'euros et il me semble qu'il y en a pour 1h de travail grand max donc je trouve le devis à 350€ légèrement excessif.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 14 jours.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Le kit bizone n'est donc  pas activé ? Dingue 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Donc 2 circuits, vous devez avoir 2 collecteurs; 1 au rdc ou sont raccordées les boucles du plancher chauffant et 1 à l'étage ou sont raccordées les boucles des radiateurs.
L'étage est raccordé au circuit direct CC2 (les radiateurs pour le circuit le plus chaud en départ) et au rdc le PC est raccorder au circuit mélangé CC1.
Si ce n'est pas le cas il faut donc configurer la PAC avec les paramètres pour les 2 zones notamment les lois d'eau et revoir comment est brancher et que commande le thermostat d'ambiance qui est incompatible avec cette PAC pour transmettre la température ambiante au régulateur sauf peut-être à commander une fonction en TOR sur les entrées EX1 (délestage)EX2 (HP/HC) ou EX3 (Défaut) sur le régulateur.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 14 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
MaPe a écrit:Je me sens bientôt assez mûre pour appeler mon chauffagiste, lui dire ce que je pense de ses compétences et lui demander de m'envoyer pour l'entretien annuel un salarié qui sait ce qu'il fait.

N'ayant pas une vue d'ensemble de l'installation.....mais si les 2 zones ne sont pas configurées, mettre une pente de loi d'eau à 1.7  et une T départ mini de 45° et  un thermostat incompatible cela mérite une remontrance et même changer de mainteneur.
Citation:
Avant ça, que dois je vérifier coté vanne 3 voies pour savoir s'il faut vraiment la changer? La pièce coûte une centaine d'euros et il me semble qu'il y en a pour 1h de travail grand max donc je trouve le devis à 350€ légèrement excessif.

Un des symptômes d'une vanne 3 voies défaillante, la VD du schéma (comme vanne directionnelle) est après la chauffe de l'ECS, lorsque le chauffage est en fonction la température de l'ECS baisse plus rapidement sans puisage de l'ECS, sinon c'est environ 0,3°/h si la PAC est située dans un local tempéré, en effet la vanne ne se referme pas complétement le circuit traversant le ballon ECS  et le refroidi (dans le cas d'un PC avec une T départ basse).
Pendant la chauffe de l'ECS si cette vanne ne ferme pas totalement le circuit direct de chauffage vous chaufferez moins fort l'ECS et chaufferez les radiateurs, la température de l'ECS n'atteignant pas sa consigne, c'est l'appoint électrique qui complétera.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Aaaah le problème je l'ai trouvé !
Le départ mini sur l'écran est 35°C ce qui est trop. Faut le mettre à 20°C pour 15°C ext et 45°C pour -15°C ext. La pente 1.7 est énorme faut le mettre à 1.

Et c'est normal que la PAC tourne car elle maintient l'eau à 35°C en continu même sans chauffage ! 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Suite du feuilleton quotidien. J'ai donc enfin l'affichage de 2 circuits, que j'ai paramétré comme sur les photos suivantes:




Paramètres plancher chauffant RDC







Paramètres radiateurs étage
:





Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Ce soir (20h), mon ECS n'était pas très chaude alors que je la règle pour produire de l'eau chaude entre 4h30 et 5h30 puis entre 17h et 19h (confirmation dysfonctionnement vanne 3 voies?).
Je ne suis pas forcément rassurée par les paramètres hydrauliques. Je regarderai demain le temps que les circuits aient le temps de tourner.




Enfin, j'ai essayé de réinitialiser et reconnecter mon thermostat Delta Dore Tybos 23. La mesure n'apparait toujours pas sur l'affichage principal de la PAC. Par contre, quand il envoie un ordre à la PAC, j'entends le relais + grondement de la PAC.

Je vais laisser tout ça tourner, en espérant que je retrouverai la maison demain plus chaude que les 18°C actuels.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Et non, maison à 18°c ce matin. La PAC tourne mais parvient tout juste à maintenir la temperature malgré des réglages qui ne me semblent pas aberrants. Ma douche était tiède bien que réglée au max. Il est temps d'appeler un chauffagiste pour l'entretien et diagnostic. On m'a conseillé un chauffagiste indépendant qui serait bien.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message
Ce soir (20h), mon ECS n'était pas très chaude alors que je la règle pour produire de l'eau chaude entre 4h30 et 5h30 puis entre 17h et 19h (confirmation dysfonctionnement vanne 3 voies?).
Je ne suis pas forcément rassurée par les paramètres hydrauliques. Je regarderai demain le temps que les circuits aient le temps de tourner.

Bonjour,
La production ECS prend t'elle plus de temps avec une pac? si oui? la consigne pour la production me semle un peu courte dans la durée. 
Guy
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
MaPe a écrit:Et non, maison à 18°c ce matin. La PAC tourne mais parvient tout juste à maintenir la temperature malgré des réglages qui ne me semblent pas aberrants. Ma douche était tiède bien que réglée au max.  Il est temps d'appeler un chauffagiste pour l'entretien et diagnostic. On m'a conseillé un chauffagiste indépendant qui serait bien.

En effet il faut vérifier la vanne directionnelle car sur les photos c'est l'appoint électrique qui est sollicité sans pour autant atteindre la consigne, il se peut donc qu'elle ne ferme pas correctement son circuit, et que l'ECS soit refroidi par la circulation de l'eau du chauffage, est-elle comme celle-ci ?


Et vérifier comment est branché votre thermostat car il ne peut transmettre la T ambiante au régulateur, tout au plus suivant son branchement couper la PAC (on/off).
Donc soit l'éliminer, et fonctionner en pure loi d'eau, soit installer des sondes d'ambiance compatibles (voir notice).
Et vérifier tous les paramètres d'installation notamment le branchement des 2 zones et leurs paramètres respectifs notamment loi d'eau.
Quant au chauffagiste à consulter choisissez en un qui connait les PAC Atlantic.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Quand je vois des plages de chauffe ecs de 3h max et des températures de retour et départ semblables, je suis pas très étonné. Rien ne va ds vos paramétrages...avant d incriminer le matos...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Merci pour vos réponses. La PAC produit de la chaleur sinon la température aurait fini bien plus basse que 18°C par 3°C dehors et dans une MOB sans inertie.
@Ytec: j'ai désactive le thermostat. Par contre, le mode installateur ne me permet pas de baisser le paramètre d'influence, qui est bloqué à 50%.
Je ne comprends plus rien à la situation: le retour du CC2 est tiède au toucher alors que le départ est plus froid. Cela me semble illogique. L'eau devrait perdre des calories  via son passage dans le PC et donc être moins chaude au retour. Pourtant, le tableau de bord m'indique une température de consigne PAC à 41°C, une température de départ à 33°C et une température de retour à 32°C. ça ne représente pas beaucoup de transfert thermique non?


J'appellerai demain le chauffagiste qui a fait l'installation. Les autres chauffagistes refusent dans mon coin l'entretien des PAC qu'ils n'ont pas installées.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Ytec a écrit:
MaPe a écrit:Et non, maison à 18°c ce matin. La PAC tourne mais parvient tout juste à maintenir la temperature malgré des réglages qui ne me semblent pas aberrants. Ma douche était tiède bien que réglée au max.  Il est temps d'appeler un chauffagiste pour l'entretien et diagnostic. On m'a conseillé un chauffagiste indépendant qui serait bien.

En effet il faut vérifier la vanne directionnelle car sur les photos c'est l'appoint électrique qui est sollicité sans pour autant atteindre la consigne, il se peut donc qu'elle ne ferme pas correctement son circuit, et que l'ECS soit refroidi par la circulation de l'eau du chauffage, est-elle comme celle-ci ?


Et vérifier comment est branché votre thermostat car il ne peut transmettre la T ambiante au régulateur, tout au plus suivant son branchement couper la PAC (on/off).
Donc soit l'éliminer, et fonctionner en pure loi d'eau, soit installer des sondes d'ambiance compatibles (voir notice).
Et vérifier tous les paramètres d'installation notamment le branchement des 2 zones et leurs paramètres respectifs notamment loi d'eau.
Quant au chauffagiste à consulter choisissez en un qui connait les PAC Atlantic.

Oui, c'est bien cette vanne directionnelle. Ceci dit, l'appoint électrique de l'ECS ne se met plus en marche alors que l'eau est à 32°C. Or, je ne pense pas avoir touché un paramètre lié puisque j'ai seulement modifié la plage horaire de l'ECS qui devrait rester entre 50 et 55°C.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Vous pouvez vérifier la position de la vanne directionnelle en observant la position de l'ergot en plastique blanc sur le coté,
En mode chauffage il est vers la façade de la PAC sans trop de jeu env 1mm
En position ECS il est vers le fond également sans trop de jeu.
L'influence ambiance n'est pas modifiable et non pris en compte lorsque le thermostat d'ambiance ne communique pas avec la PAC ou n'est pas actif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Bonjour,

J’ai pris contact avec le chauffagiste qui a réalisé l’installation et fait l’entretien il y a un an. J’ai demandé un technicien expérimenté en réglages, ce qui me donne un rdv au 06/02. Ça va être long d’ici là ! L’entreprise essaye de trouver une solution dans son planning. En attendant, je continue les tests.

  • Ce qui marche pas trop mal comparé au reste: régulation du circuit 1 (radiateurs étage).
J’ai mis une consigne sur la PAC à 21°C, T départ à -10°C à 61°C, une pente à 1.5, une température départ maxi à 50°C et T° départ mini à 18°C. J’obtiens une chaleur douce sur les radiateurs et une température de 20°C. Ce n’est pas fou mais au moins, je n’ai pas froid près d’un des radiateurs.

  • ECS : Je pense pouvoir confirmer un pb de vanne directionnelle.
La température ECS ne monte que si l’appoint élec se met en route. Ce matin, même avec 2h de mode confort avant ma douche, l’eau était à 31°C. A 21h50, après 5 ou 6h de cycle confort (consigne 55°C), l’eau était à 44°C après une douche très rapide pour mon fils à 20h, puis 49°C à 22h40 grâce à l’appoint electrique. Enfin, l’ergot n’est jamais complètement collé en mode chauffage, et je l’ai trouvé tout à l’heure en position intermédiaire. Ci-dessous la photo de l’ergot en position chauffage. Il ne va pas plus loin même en tirant sur la tige. Il est déjà resté bloqué en amont de sa course.



  • Circuit 2 : PC chauffe très peu
C’est ce que je ne comprends pas. J’ai augmenté la consigne et la pente pour espérer monter au-dessus de 17.5°C mais sans succès. Je pense qu’il y a quand même un peu d’échange de chaleur sinon la température serait encore plus basse. A votre avis, qu’est ce qui pose pb? Voici quelques photos des réglages.











Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Vanne 3 voies ce matin, ECS à 40°c et appoint elec en marche.

Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
En effet cette vanne directionnelle est défaillante, ce qui explique qu'en mode chauffage une partie de l'eau circule dans le ballon ECS donc refroidi l'ECS si elle est chaude et ne chauffe que peu le plancher et en mode ECS une partie de l'eau passe dans le chauffage et ne chauffe pas l'ECS.
Ce que je ferais :
Je déposerai l'actionneur de la vanne, et j'actionnerai manuellement le clapet en tirant et poussant la tige pour le débloquer et remontage de l'actionneur.
Ensuite si après cela la vanne ne fonctionne toujours pas :
je redépose l'actionneur,
Je positionne manuellement le clapet en position chauffage sans remonter l'actionneur.
Si le clapet reste en position chauffage :
Le chauffage fonctionnera normalement.
l'ECS sera produite simultanément par l'appoint électrique sans étre perturbée par une mauvaise position de la vanne directionnelle.
Ceci si vous arrivez à mettre le clapet en bonne position chauffage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Merci, je n'avais pas pensé à laisser le servomoteur démonté. Car effectivement, je peux tirer la tige pour la remettre en position chauffage, je l'ai fait tout à l'heure. Ça me depannera temporairement le temps d'une réparation definitive.
Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si la position est bonne vous pouvez le vérifier avec les débitmètres des collecteurs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
La pente du chauffage RDC est mauvaise. Il faut la mettre à 0.5 pour le plancher chauffant et que l'eau circule en continu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message La Hague (50)
Bonjour,
@Ytec: merci, j'ai démonté le servomoteur de la vanne 3 voies, débloqué la tige et j'ai de l'eau chaude en fonctionnant uniquement avec l'appoint élec. Voici un pb temporairement réglé.
@Ulyssesours; oui, c'était une piètre tentative pour augmenter la température étant donné qu'il fait 17°C au RDC. Note pour plus tard: ne pas commencer à bricoler une PAC qui chauffe trop la semaine la plus froide de la saison. On risque d'avoir le problème inverse

J'ai appelé mon assistance vendredi matin. Aucun chauffagiste travaillant avec cette assurance n'est dispo rapidement... Donc je continue à creuser.
Le pb de la vanne 3 voies étant temporairement réglé, je me suis attaquée au problème de température au RDC. Et je pense tout simplement que le circuit PC n'est pas en service.
Voici une photo de ce que je crois être la vanne mélangeuse (bouton noir en bas mais elle n'est pas sensée être équipée d'un servomoteur???) et le circulateur du circuit mélangé (turquoise). J'ai associé un numéro sur le schéma de principe et sur la photo.
Le corps de la vanne mélangeuse est chaud ainsi que l'écrou amont du circulateur (par conduction certainement) mais l'aval du circulateur est froid. De plus, le tableau de bord indique: "vanne mélangeuse: arrêt" et "circulateur zone 2 : ---".
Savez vous s'il y aurait une manip à faire pour les mettre en service?





Messages : Env. 40
De : La Hague (50)
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir