Bonjour et meilleurs voeux tout le monde.
J'ai une question pour une rénovation totale d'une maison. On va devoir bouger le coffret edf de 5 m. Il sera placé a gauche ( vu de face) du garage. Enedis est passé et pour lui, c'est à moii de tirer le cable d'alimentation général !!( sachant qu'entre le coffret de la maison et le coffret EDF il y aura 10 M) est ce que c'est bien à moi de tirer le cable ?
Pourquoi me parle t'il de passage de consuel ? il y a déja un coffret existant qui sera décalé !!
s'il y a passage de consuel, peut il dire quelque chose s'il n'y a pas de VMC dans la cuisine ? Je crois que l'installateur ne la pas prévu
pareil pour le cable de communucation ? comment ca se passe
merci
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Nord
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Dans tous les cas c'est à vous de faire la tranchée et de passer la gaine.
Ensuite si c'est un raccordement :
- type 1 (compteur et disjoncteur EDF dans le logement), c'est à eux de fournir et de poser le câble
- type 2 (compteur et disjoncteur EDF en limite de propriété), c'est à vous de fournir et de poser le câble (2x16² R2V pour 27m maxi en mono)

2/ Est-ce que l'installation est déjà sous tension avec un raccordement effectif ?
Si oui en principe il n'y a pas de consuel à faire passer, sauf installation visiblement complètement vétuste

3/ La NF C15-100 n'occupe pas de la présence ou non d'une VMC

4/ Je ne sais pas.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 25 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Bonjour,
la maison n'est plus habitée depuis longtemps, on a du nous mettre un coffret de chantier. celui qui est sur la gauche, au sapins.De la c'est consuel obligatoire?
Mais de la est ce que le consuel va embeter pour les cables de communication. Parce qu il va y avoir 5 chambres et un salon, mais seulement 2 chambres seront munis de rj 45 et le salon 1 seule. est ce qu'il va refuser ?
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement si vous n'avez plus de raccordement en service et juste un coffret de chantier, il y aura consuel obligatoire.

Par contre le consuel ne regarde jamais l'aspect communication.

A savoir également qu'on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
La ça sera une rénovation totale. On dégage les anciens pour remettre de nouveaux câbles. On garde que les murs
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Nord
Deso du retard mais merci.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir