1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Yvelines
Bonjour,
Dans mon appartement de construction 1969 sans Vmc, il y a 2 conduits d'aération naturelle, un dans la cuisine, un autre dans le séjour.

Conduit dans le séjour :


Intérieur du conduit vers le bas :


Intérieur du conduit vers le haut :


Quand je mets 1 feuille de PQ devant le conduit, ça aspire légèrement la feuille de PQ.

1- Comment expliquer qu'avec un simple conduit vertical sans Vmc, ça aspire quand même régulièrement l'air ?

2- Le conduit du séjour se trouve entre le séjour et le WC : pourquoi le constructeur n'a pas ajouté une ouverture du même conduit du coté wc pour mieux évacuer les mauvaises odeurs du WC ?

3- Pensez vous que je peux percer une ouverture du même conduit, coté wc ? 
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour,

1- L'aéraulique c'est complexe. Ceci dit, si vous faites le parallèle avec une cheminée c'est identique : l'air intérieur de la maison est systématiquement aspiré par le conduit.

2- Je pense que ce système fonctionne mais sans pouvoir vraiment garantir l'absence de refoulement. Le risque est donc de se retrouver avec les odeurs du WC sortant par la bouche du séjour. Cadeau.

3- Voir 2, ça me semble risqué / hasardeux. A moins d'avoir la bouche (d'aspiration) des WC "en haut", et celle du séjour "en bas".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Yvelines
Lichar44 a écrit:Bonjour,

1- L'aéraulique c'est complexe. Ceci dit, si vous faites le parallèle avec une cheminée c'est identique : l'air intérieur de la maison est systématiquement aspiré par le conduit.

2- Je pense que ce système fonctionne mais sans pouvoir vraiment garantir l'absence de refoulement. Le risque est donc de se retrouver avec les odeurs du WC sortant par la bouche du séjour. Cadeau.

3- Voir 2, ça me semble risqué / hasardeux. A moins d'avoir la bouche (d'aspiration) des WC "en haut", et celle du séjour "en bas".


Merci  🙂
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :