1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Bonjour,

j'ai un disjoncteur différentiel qui a sauté il y a 2 jours suite à un gros orage.

Après quelques test, j'ai rapidement trouvé le circuit incriminé (dès que je le branche, ça saute).

J'ai un cable relié à un disjoncteur qui part à l'extérieur et qui alimente une cloture électrique contre les sangliers.Visiblement ce cable RO2V 3x2.5mm² à subitement un problème.

En effet, si je ne branche que ce cable et que je débranche toutes les connectiques et met 3 wago sur neutre phase et terre au bout, il fait disjoncté le différentiel.

Si je débranche la terre, le différentiel ne saute pas.

Il y a donc un courrant de fuite dans la terre.

Lorsque je mesure la tension entre la terre de mon cable et la terre de la maison sur ma barette de terre, je trouve 152V sous tension.

J'imagine donc que quelque part le cable s'est abimé et qu'il y a un contact entre la phase et la terre dans le cable.

Malheureusement ce cable date d'il y a 10 ans. Il chemine dans une gaine sous la terre pendant 25m donc c'est impossible de le retirer. A une époque, en faisant l'arrosage, on l'avait accroché et on avait mis une boite résine enterrée.
Est-ce elle qui est la cause du problème? Peut-être.

Ma question est la suivante:

Vu que le transformateur de ma cloture n'a pas besoin de terre (la prise n'a pas de terre et l'appareil a sont propre piquet de terre. 

Est-il risqué de condamner la terre de ce cable et de continuer à fonctionner qu'avec le neutre et la phase?

Merci par avance pour votre aide.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
que vous trouvez 152V entre votre fil de terre déconnecté et la terre , est une preuve de rien , car cette tension peut avoir une autre raison qu'un défaut.
 La preuve d'un défaut est le déclenchement du différentiel.
Si on raisonne électriquement ,  puisque votre appareil n'a pas besoin de terre , votre idée peut fonctionner.
Le danger est humain pour un intervenant , de se retrouver avec du courant sur les extrémités du fil de terre , s'il n'est pas isolé. 
Vous allez oublier avec le temps qu'il y a un défaut avec ce fil ,et peut être un jour le relier à une masse d'un nouvel appareil et ici est le danger
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Ca confirme ce que je pensais concernant le risque. Effectivement, il faut bien l'isoler et le signaler.

En y réfléchissant, oui c'est une erreur de mesurer la tension avec la barette de terre. La tension entre le neutre et la terre du cable serait plus intéressant.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Loire
Non ,  pas plus intéressante , n'apporterait rien
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 11 janvier 2025 à 17h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir