Panneaux photovoltaïque et pose isolation sous rampant

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Loire
Bonjour et meilleurs vœux à tous,

Je souhaite isoler mon toit sous rampant (10cm entre chevrons + 20cm croisés). J'ai les câbles R2V et fil terre H07VR de mes panneaux photovoltaïques (pose intégrée)  qui parcourent ce toit. Est-il nécessaire de gainer (ICTA) ses fils et câbles ?

J'ai également l'onduleur qui positionné entre la volige et les panneaux et accessible par une découpe de la volige de 30*30cm.
Dois-je déplacer cet onduleur pour qu'il reste facilement accessible ou pour raison de sécurité ou puis-je refermer la découpe de la volige par un contreplaqué et poser mon isolant ? (il sera toujours possible d'y accéder car il n'y aura pas de parement ou frein vapeur sur l'isolant mais pour des raisons de sécurité ?).

Y-a-il un inconvénient à réaliser ce type d'isolation (toujours d'un point de vue normes ou sécurité) ?

En espérant avoir été assez précis.
Merci par avance de vos conseils, bonne journée.

Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message Haute Loire
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Il n'est pas utile de mettre des câbles sous gaine s'il sont "remplaçables " donc non attachés dans les parties non accessibles
Vous me faites peur avec votre onduleur placé sous des voliges et "étouffé" dans l'isolation
Un onduleur est une machine qui chauffe et on doit tout faire pour évacuer ces calories donc il doit "respirer"
un onduleur peut avoir un jour un défaut interne ,je ne trouve peu prudent de le fixer sur une paroi inflammable
voila ce qui me vient instantanément à l'esprit , et si j'ai bien compris votre description
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Loire
Bonjour poiluu,
Merci de votre retour.
Très bien, c'est noté pour les câbles, cela me rassure. Les R2V étant retardateur de flamme et seul l'intensité passant dans un câble de terre, le risque est sans doute faible même dans de l'isolant.
En effet, l'onduleur m’inquiète également. Je vais voir pour le déplacer. Je mets une photo même si cela ne change pas grand chose.


Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : moins d'1m
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir