Retour
Menu utilisateur
Menu

Photo de fenêtre : c?est normal ?

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 7.113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message
Bonjour

Voila une petite photo (si j y arrive Blush ),, j ai besoin de vos avis sur la pose de la fenetre !!!, (je me demande si le trou ...enfin.. Ohmy .le gouffre est « normal »)??? Rolleyes

mercii




Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 1000 message Dijon (21)
Manque la mousse et plus tard le silicone mais ca fait large quand meme.

La fenetre est a fleur du mur ?

Pareil de l'autre coté ?
Messages : Env. 1000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
djlolo2 a écrit:Manque la mousse et plus tard le silicone mais ca fait large quand meme.

La fenetre est a fleur du mur ?

Pareil de l'autre coté ?


Je ne peux pas voir de l autre coté, c’est au 1ere étage, (et j ai pas osé ouvrir la fenêtre Dry )

Je mets une deuxième photo (maintenant que je sais faire) si ca peut aider pour le diagnostique ! Wink

Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Une photo à l'endroit, c'est mieux pour les autres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Vienne
Ils ne se sont pas foulés....
Messages : Env. 4000
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Allier
Moi je pense que c'est bon, car il t'on gardé environ 1.5 cm pour ton crépis, comme cela ton crépis ne sera pas sur le dormant PVC. Par contre tu peux mettre un peu de mousse expensive.

a+
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
avant de mettre silicone ou mousse expensive, il faudrait pas mettre un petit coup de mortier?? car la durée de vie de ces produits n'est pas infinie
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Pour l'étanchéité, la fenêtre doit pas venir comprimer une bande sur les parpaings ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est un joint compribande qu'il manque. La fenetre doit etre quasiment plaqué sur la maconnerie avec un joint compribande entre les deux.
Tel que c'est fait, ca va poser probleme.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
ouaip pour moi c'est pas bien calculé.
Faudrait maintenant un coup de mortier pour rattrapper ca.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Je me disais aussi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Allier
Si la mousse expensive est recouverte par ton enduit exterieur qui est censsé être étanche, je vois pas trop ce qui peut craindre.

Par contre voir ma fenetre recouvert par l'enduit là ça me gêne un peu, mais bon je suis pas un pro

a+
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Une fenêtre se pose sur une surface dressée pas sur du parpaing tel que c'est là.
Cette pose est complètement HORS DTU !
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
Merci a tous pour vos réponses



Jpaul
''Une photo à l'endroit, c'est mieux pour les autres.''

Snifffffff moi qui était toute fière Sad d avoir réussi à mettre une photo …..et puis ca fait un peut de gym pour la nuque Tongue


Orange
''Ils ne se sont pas foulés....''


Je me suis dis la même chose (en plus vulgaire) Mad


Kojiro
''Moi je pense que c'est bon, car il t'on gardé environ 1.5 cm pour ton crépis, comme cela ton crépis ne sera pas sur le dormant PVC. Par contre tu peux mettre un peu de mousse expensive.''

En gros c’est s qu’ il ma dit a la réunion de chantier de ce matin …mais il ne m a pas parlé de mousse


Lalet
''avant de mettre silicone ou mousse expensive, il faudrait pas mettre un petit coup de mortier?? car la durée de vie de ces produits n'est pas infinie''

Alors j ai parlé du mortier …il me dit que non ….mais j ai des doutes Unsure


Megadec maxicool
''Pour l'étanchéité, la fenêtre doit pas venir comprimer une bande sur les parpaings ??

C'est un joint compribande qu'il manque. La fenetre doit etre quasiment plaqué sur la maconnerie avec un joint compribande entre les deux.
Tel que c'est fait, ca va poser probleme''


Je ne sais même pas s qu est un joint comprimachin… Unsure je vais essayer de trouver…Peut être aussi qu’ il va y en avoir sur les autres fenêtres



Brickbroc
''ouaip pour moi c'est pas bien calculé.
Faudrait maintenant un coup de mortier pour rattraper ca.''


Il est OK pour dire que c’est mal calculé, c’est celui qui a fait l ouverture qui a vu ''grand '' Mellow


--------------------------------------------------

Maintenant c’est pas le seul problème (2 baies en galandages qui ne rentrent pas dans les cadres…3 fenêtres sont coulissantes a la place d être ouvrante …)

2 baies en galandages avec deux vantaux a la place de 3 (je me retrouve donc avec des vantaux de 1 m 60 [b]à votre avis c’est trop (fragile, dur a manipuler etc etc )[/b]


merciiiii
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Bon tu es pardonnée
Il faut faire déposer la fenêtre , refaire les tableaux en enduit ciment et reposer la fenêtre avec des compribandes pour une parfaite étanchéité.
Le reste est du bricolage .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message 38
jpaul a écrit:Une fenêtre se pose sur une surface dressée pas sur du parpaing tel que c'est là.
Cette pose est complètement HORS DTU !


Bonjour Jean-Paul,

Excusez ma question, mais qu'appelez-vous une "surface dressée" ? Est-ce une surface parfaitement "propre, plane et lisse" réalisée avec un petit enduit ciment par exemple ? Et si oui, quel est l'intérêt d'un tel enduit, c'est pour que la fenêtre tienne mieux ou bien pour l'étanchéité ?

Enfin, si les tableaux de fenêtre sont réalisés "proprement" en parpaing (bien droit, bien propre et tout, sans enduit supplémentaire donc), que la fenêtre est ensuite bien posée (cad "plaquée" contre le mur et non pas comme sur les photos de notre ami fredtiti), et qu'enfin le tout est bien étanchéifié avec le joint qu'il faut (compribande c'est çà ?), y-a t'il quelques chose de "hors DTU" dans la pose ??

Autrement dit, la pose suivante présente-elle quelque chose de choquant :






Désolé par avance pour mes questions sans doute stupides, mais je n'y connais rien de rien, et de voir une phrase "une fenêtre ne se pose pas directement sur du parpaing, c'est hors DTU", çà m'inquiète un peu ... Unsure

Bien Cordialement,

Pascal

PS. désolé aussi envers fredtiti pour le "squattage" de post Wink
Messages : Env. 30
De : 38
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Une fenetre se plaque contre des bandes de redressements afin d'avoir une surface homogene et surtout droite et plance. Le compribande vient s'ecraser ensuite entre la fenetre et ces bandes de redressement.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message 38
Megadec a écrit:Une fenetre se plaque contre des bandes de redressements afin d'avoir une surface homogene et surtout droite et plance. Le compribande vient s'ecraser ensuite entre la fenetre et ces bandes de redressement.


Une "bande de redressement" .... Désolé une fois encore, mais çà ressemble à quoi ?? Unsure
Messages : Env. 30
De : 38
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
pb38 a écrit:
Megadec a écrit:Une fenetre se plaque contre des bandes de redressements afin d'avoir une surface homogene et surtout droite et plance. Le compribande vient s'ecraser ensuite entre la fenetre et ces bandes de redressement.


Une "bande de redressement" .... Désolé une fois encore, mais çà ressemble à quoi ?? Unsure


C'est un enduit de ciment qui se fait autour de la fenetre pour rectifier la planeité, Il fait quelques mm d'epaisseur.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Exact, le maçon, à chaque emplacement de fenêtre, doit faire un enduit sur une bande de 10/15 cm environ.
Un mur en parpaings n'est jamais complètement droit, les parpaings ayant une tolérance de fabrication.
Par contre le joint de la fenêtre doit être plaqué sur toute la hauteur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message 38
Merci à vous deux pour ces précisions Wink

Par contre, je n'ai pas vu mon macon faire de bande d'enduit là où ont été posées les fenêtres Dry Mouai .... par contre, une fois les fenêtres mises en places, et avant la pose du joint (une espèce de pâte dentifrice), on ne voyait pas de jours entre les dormant et les ouvertures dans la maconnerie. Celles-ci me semblaient donc "parfaitement droites", c'est pourquoi je ne me suis même pas posé la question de savoir si il ne manquait rien ... Maintenant, c'est trop tard Sad
Messages : Env. 30
De : 38
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Bonjour,
le compriband, c'est ce joint en mousse (rouleau en bas à droite), qui est autocollante et placée tout le tour de l'ouverture, pour venir se plaquer contre le pourtour de l'ouverture dréssée au ciment, sur la deuxième photo.

http://maison.maurens.free.fr/menuiseriesext_fichiers/2006.1[...]20exterieures%20023.jpg

http://maison.maurens.free.fr/menuiseriesext_fichiers/2006.1[...]20exterieures%20030.jpg

Le compriband fait l'étanchéité à l'air, mais il faut aussi faire un joint au mastic ou silicone pour faire l'étanchéité à l'eau.

En effet, là, le jour laissé paraît bien grand.
Chez nous, le crépis recouvre sur quelques mm (peut être 1.5cm) les montants des fenêtres, mais ne dépasse pas à l'intérieur de l'ouverture, je ne vois pas ce qui est gênant à faire ça.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
Messages : Env. 600
De : Gers, Enfin ! (32)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message
Bonjour et encore merci pour tous vos avis


Voila une autre photo (photo a l endroit cette fois W00t Wink )…moi il y a juste une ‘’ espèce de joint’’ (en mouse grise) sous la fenêtre. Je ferrai une autre photo quand ils auront bouché le trou…mais je suppose que ca va être du bricolage … Crying






Et comme on parle de pose de fenêtre…W00t.. Je crois que celle la est pas mal Mad (fenêtre de 3m20)

Attention les yeux ….. Unsure


[img]
[/img]





[img]
[/img]
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu dois avoir un probleme d'equilibre, non ?

Sur la photo de ta baie, on voit un trait de lumiere en dessous sous le seuil, ca vient de ou ?
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message
Megadec a écrit:Tu dois avoir un probleme d'equilibre, non ?


Si c'est des ''tas'' que tu parles : ils ont ete fait en premier, devant ces tas il y e eu une bande de ciment (ou autre matière Blush )

si c'est de moi : je suis une fille bien équilibrée Tongue Wink Wink


Citation: Sur la photo de ta baie, on voit un trait de lumiere en dessous sous le seuil, ca vient de ou ?



W00t whaouuu Ben dit donc on te surnom œil de lynx !!!!ce trou je ne sais pas….bonne question Unsure !!!

Pour info - Ca devait être des baies avec seuils encastrés (peut être une raison pour le trou)

- Il doit y avoir encore une chape de 12 cm

mercii
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Par rapport au compriband, il doit être appliquée pour les poses en tableau ET en feuillures ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 01 juillet 2024 à 06h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir