YOKIS MTR2000ERP réinitialisation impossible

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous, je rencontre pas mal de difficultés avec la mise en oeuvre des modules yokis pour piloter un éclairage extérieur. Mais pour commencer, je souhaite repartir sur une programmation claire et simple et souhaite donc tout remettre à zéro. Dans un 1er temps je suis sur une config super simple : 1 E2BPP qui commande à distance un MTR2000ERP qui lui même commande un simple éclairage 220V via le contact sec du MTR....  On ne peut plus simple !
Pour faire la réinitialisation complète du MTR2000ERP je fais 23 appuis puis 30. Mais la led ne clignote pas après les 23 premiers appuis, ni même après les 30 appuis.... ça parait pas normal. D'autant que l'ancienne programmation reste irrémédiablement active... Avez vous une idée ?  
je précise que le MTR2000 ERP est sous tension => si j'active le E2BPP qui lui est associé, la lampe s'allume bien. 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Yvelines
D'ailleurs, j'ai fait un essai sur 2 autres MTR2000ERP et j'ai le même comportement.... En fait je n'arrive pas à passer mes commandes. Par exemple, si je veux mettre le MTR en mode clignotement, je fais 23 appuis puis 22 => aucun effet (ni réaction de la led, ni clignotement de la lampe)
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous utilisez un poussoir ou un interrupteur ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
En revanche les commandes pour associer le E2BPP au MTR2000ERP passent très bien (avec allumage de la led sur le MTR)
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonjour

Vous utilisez un poussoir ou un interrupteur ?

Bonjour, pour le moment je passe les commandes en mettant en contact les 2 fils du E2BPP
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous conseille de le faire par l'intermédiaire d'un poussoir, car il ne faut pas que les contacts soient trop furtifs pour être pris en compte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Carminas a écrit:Je vous conseille de le faire par l'intermédiaire d'un poussoir, car il ne faut pas que les contacts soient trop furtifs pour être pris en compte.

Merci, mais ce sont les commandes sur le MTR2000ERP qui ne passent pas, et il y a déjà un poussoir sur le MTR. 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

que se passe t'il avec appui sur le poussoir en filaire?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Rfco a écrit:Hello

que se passe t'il avec appui sur le poussoir en filaire?

Bonjour Rfco, désolé, pas sûr de comprendre votre question.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Donc pas avec les E2BPP
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Rfco a écrit:Bonjour

Donc pas avec les E2BPP

pas testé avec le BP optionnel connecté en filaire en direct sur le MTR2000. Mais ce BP ne sert pas à faire le paramétrage ? 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Justement oui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a des réponses contradictoires :

"ce sont les commandes sur le MTR2000ERP qui ne passent pas, et il y a déjà un poussoir sur le MTR"

"pas testé avec le BP optionnel connecté en filaire en direct sur le MTR2000"

Du coup je n'arrive à comprendre ce qui a été testé et qui ne fonctionne pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Rfco a écrit:Justement oui

Ah.... intéressant. je vais tester
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonjour

Il y a des réponses contradictoires :

"ce sont les commandes sur le MTR2000ERP qui ne passent pas, et il y a déjà un poussoir sur le MTR"

"pas testé avec le BP optionnel connecté en filaire en direct sur le MTR2000"

Du coup je n'arrive à comprendre ce qui a été testé et qui ne fonctionne pas.

OK désolé. Je vais essayer de clarifier : 
Pour le moment mon problème consiste à paramétrer le MTR, notamment faire une RAZ (23+30). Pour cela j'utilise le BP "connect" qui est intégré directement sur le capot du MTR, juste à coté de la LED. 
Après avoir fait les 23 impulsions (dévérouillage), contrairement à la doc, je n'obtiens aucun flash de la LED. Si je fais les 30 impulsions suivantes, idem.
J'obtiens le même comportement quelque soit les tests ci-dessous : 
- test avec des impulsions sur le bouton connect plus rapides, plus lentes => idem 
- test avec d'autres commandes, par exemple 23+22 pour le mode clignotement => idem 
- test sur 2 autres MTR => Idem 

En revanche 2 commandes passent parfaitement : 
- maintenir le bouton connect appuyé pendant +de 5sec => réinitialisation du bus => OK ! 
- appuyer 1 fois sur le bouton connect pour appairer un E2BPP => OK !

J'espère que c'est plus clair 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour moi le bouton connect ne sert pas à cela (uniquement à appairer et à réinitialiser)

Le paramétrage se fait via les boutons poussoirs (en tout cas, c'est toujours comme cela que j'ai fait).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Non,

On n'appuie pas sur connect pour paramétrer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Rfco a écrit:Non,

On n'appuie pas sur connect pour paramétrer

My god... ça marche !!!! je vais aller me cacher pour les 30 prochaines années 

Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Yvelines
Carminas a écrit:Pour moi le bouton connect ne sert pas à cela (uniquement à appairer et à réinitialiser)

Le paramétrage se fait via les boutons poussoirs (en tout cas, c'est toujours comme cela que j'ai fait).


Ben oui, évidement.... ça fonctionne très bien avec un BP cablé sur les bornes 1 et 2.... honte sur moi 
et merci à vous !!!!!
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 14h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir