Env. 10 message Rhone
Bonjour,



Je sollicite l'aide du forum afin de vérifier que je ne fasse pas fausse route sur la conception de mon installation électrique.
Je rénove une propriété avec 2 bâtiments, un comportant une habitation (installation electrique existante et recente) et un futur atelier de transformation, le second un futur gîte.
Je souhaite alimenter l'ensemble avec un seul compteur électrique sachant que le gîte sera une location temporaire de tourisme.

Le compteur et la partie divisionnaire sera localisé en extérieur accessible pour tout le monde.

Le tableau de distribution de la maison est existant et pour le moment directement raccordé au compteur.

Je me suis inspiré d'information et schémas trouvé sur ce forum pour pondre le schéma suivant (merci beaucoup Carminas):

Est ce que cela vous semble juste?

J'ai quelques doutes au sujet du calibrage des disjoncteurs 63A ou 40A et des sections de câbles entre les différents tableaux suivant la longueur de câble.

Est ce acceptable que la terre du tableau principale (atelier) soit repiquée sur celle existante de la maison au niveau du tableau divisionnaire à travers le câble 3x16mm2?

Est ce obligatoire de gainer tous les câbles?
En effet, certains câbles doivent traverser des murs en pierres de 50cm d'épaisseur, je doit donc faire des trous a travers ces murs. Est-ce ok de faire des trous du diamètre du câble, de faire passer le câble dans le trou puis de gainer ou mettre une janolène de part et d'autre du mur?

Merci d'avance pour votre retour.

Adrien
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Citation: J'ai quelques doutes au sujet du calibrage des disjoncteurs 63A ou 40A et des sections de câbles entre les différents tableaux suivant la longueur de câble.

Cela me semble correct

Citation: Est ce acceptable que la terre du tableau principale (atelier) soit repiquée sur celle existante de la maison au niveau du tableau divisionnaire à travers le câble 3x16mm2?

Pas de soucis (3G16², pas 3x16²)

Citation: Est ce obligatoire de gainer tous les câbles?
En effet, certains câbles doivent traverser des murs en pierres de 50cm d'épaisseur, je doit donc faire des trous a travers ces murs. Est-ce ok de faire des trous du diamètre du câble, de faire passer le câble dans le trou puis de gainer ou mettre une janolène de part et d'autre du mur?

L'essentiel est que les câbles puissent être remplacés.
Donc pas de soucis pour une traversée de mur en direct.
Attention toutefois à ne pas "blesser" le câble



A noter que des interrupteur sectionneurs suffisent pour la coupure générale des tableaux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Citation: A noter que des interrupteur sectionneurs suffisent pour la coupure générale des tableaux.


De quel calibre alors 40A ou 63A ? Je ne suis pas sur par rapport a la section des cables que j'ai choisis (16mm2 et 25mm2)

Est ce qu'il s'agit bien de cet element:
https://www.123elec.com/schneider-interrupteur-sectionneur-2p-40a-250vca-a9s70640.html

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Calibre au moins égal au disjoncteur au départ

Le 16² est OK. Vous pourriez même alimenter la maison en 63A et pas 40A.

Le 25² est limite mais acceptable (2,4% de chute de tension si vous tirez 60A dans le gite (14kW), ce qui dans les faits n'arrivera jamais.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour ta reponse Carminas.

Si je comprends bien je devrais changer mes calibres sur mon schema de depart de cette facon:


Est ce que c'est juste?

A noter que j'aurais des interrupteurs differentiels de 63A et 40A dans mes tableaux de distributions.

Je ne suis pas sur de commander les bons disjoncteurs 63A et interrupteurs sectionneurs 63A, pourrais tu verifier que ce sont les bons? (Ils sont notés a 415VC et 400V mais sont ils adaptés au 220V?)

Interrupteur sectionneur 63A

Disjoncteur 63A

Merci encore pour ton aide!
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention à la surcharge des différentiels 40A

Je ne connais pas bien le matériel Schneider, mais cela me semble par correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Qu'est ce que tu entends par la surcharge des differentiels 40A?
Dans mes tableaux de distributions, je ne leur ai attribué que des disjoncteurs dont la somme des calibres (divisée par 2 ou pas s'il s'agit d'un circuit de chauffage) est inférieur ou égal a 40A.
Est ce que ca ira comme ca?
Note que j'ai déja des differentiela 40A dans mon tableau de maison.

Ou bien est que je devrais passer les disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs de 63A a 40A pour éviter la surcharge des differentiels 40A (Note que le gite comporte des radiateurs electriques)

Pour les compteurs d'energie, si je comprends bien ils devront avoir un calibrage minimum de 63A. C'est bien cela?

Désolé je ne maitrise pas ces notions de calibrages.

Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est le fait de tirer plus de 9kW ce qui le ferait cramer

Avec des 40A, la règle aval est une précaution nécessaire, mais pas forcément suffisante. Tout dépend de la nature des circuits.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien un éclairage de 10W qu'un four de 3500W.
Il faut donc y ajouter un peu de bon sens.

Avec des 63A, il n'y a aucun risque de surcharge EDF ne délivrant pas plus de 60A (principe de la règle amont).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Entendu, donc si je comprends bien, je ne devrais alouer que des circuits d'eclairage et de prise de courant aux differentiels 40A et placer les plus consommateur type radiateur, four, machines etc... aux differentiels 40A

Est ce que mon cable 2G25mm2 de ~50m peut etre divisé en deux segments de cable, un de ~30m et l'autre de ~20m, connectés au moyen d'un domino de 25mm2 dans la GTL de la maison?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Non pas forcément, mais essayez de ne pas dépasser 2 circuits gros consommateurs par différentiels 40A

2/ C'est toujours mieux d'un seul tenant.
Mais oui ou un autre type de connexion peut plus adapté aux grosses section.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 01h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir