Bonjour à tous,
suite à quelques lectures de mésaventures de surchauffe et incendie dans le tableau électrique, je viens à douter de mon installation. J'aimerais vos avis d'expert svp.
Mon installation a été effectuée par un électricien agréé mais peut-être pas au courant des dernières normes en vigueur.

j'ai préparé l'arrivée de ma VE cette année avec l'installation d'une bonne de recharge 7.4kw avec un dispositif de ligne dédiée en 3G10 de 16m de long et protégé dans le tableau avec le couple
- Disjoncteur Hager MJT740 40A
- Interrupteur différentiel Hager BDH240F 40A 30mA A HI

Le tableau électrique se situe dans une pièce chauffée.

Que pouvez dire sur la sécurité de cet ensemble et les améliorations éventuelles à apporter? Merci par avance

Voici une photo:
https://i.ibb.co/0q25S6Y/IMG-20250112-101200255-HDR.jpg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas top le fil en entrée avec certains brins qui ne rentrent pas dans la borne.

Je vous rappelle que les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Carminas a écrit:Je vous rappelle que les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)

Bonjour,
Juste pour information, même si rien de changer sur le fond ; l'article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 a été abrogé puis modifié par l'article 15 du décret 2021-546 du 04 mai 2021.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il me semble que c'est exactement ce que j'ai écrit Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Oups ! Désolé 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Carminas a écrit:Bonjour

Pas top le fil en entrée avec certains brins qui ne rentrent pas dans la borne.


Tous les brins rentrent dans le disjoncteur, le petit morceau sur le côté c'est de la gaine.
Et sinon, sur le dispositif dans son ensemble, c'est secure ou pas?
Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Carminas a écrit:Bonjour

Je vous rappelle que les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)


Bonjour,

oui obligatoire et c'est ce que j'ai respecté. Maintenant pas sûr que les électriciens agréés IRVE soient tous au courant que les peignes 2 dents sont interdits par Legrand.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 16 janvier 2025 à 11h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir