Changement interrupteur VMC - ampérage Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Mes interrupteurs VMC faisant un drôle de bruit lors du passage à la vitesse 2, j'ai décidé de les changer.
Pour information, mon schéma est :

Disjoncteur C10 pour le circuit dédié pour 2 VMC. 
Chaque VMC est contrôlé par un interrupteur différent (ceux que je veux changer) qui sont des interrupteurs VMC 16X. Je veux les remplacer par des interrupteurs Legrand 077027L 10X.

Mes VMC sont les suivantes : https://www.prospair.com/contents/fr/p2101_eolix.html

Ma question est : est ce le fait de remplacer les anciens interrupteurs 16X par des 10X est ok ? Aussi, le fait d'avoir un C10 au lieu d'un C2 pour mon circuit VMC est il dangereux ?

Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,

Olivier
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Ma question est : est ce le fait de remplacer les anciens interrupteurs 16X par des 10X est ok ?

Oui c'est OK

Citation: Aussi, le fait d'avoir un C10 au lieu d'un C2 pour mon circuit VMC est il dangereux ?

Oui c'est dangereux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Pouvez vous m'expliquer pourquoi c'est dangereux ? J'ai lu sur internet qu'il fallait au minimum un disjoncteur C2 pour une VMC. Mon circuit comprend 2 VMC.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au maximum 2A.
C'est pour couper si le moteur s'emballe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour être plus précis, la NF C15-100 dit exactement (paragraphe 10.1.4.7.2) :
"Ventilation mécanique contrôlée VMC, VMR : Courant assigné maximal du dispositif de protection : 2A.
Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu’à 16 A."

Il faut donc se reporter à la notice de la VMC pour voir si le constructeur préconise une valeur supérieure à 2A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
La notice indique 85W en GV (30W en PV) . Un disjoncteur de 2A serait largement suffisant, même pour les deux VMC sur ce même disjoncteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 17 janvier 2025 à 22h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir