Bonjour, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon disjoncteur principal (gros disjoncteur EDF) se déclenche de manière aléatoire tous les 2-3 jours. 

J'ai remarqué que cela se produit souvent lorsque le chauffage (pompe à chaleur) s'arrête, mais même en débranchant la pompe à chaleur, le problème persiste et le disjoncteur principal saute également lorsque j'arrête un autre appareil qui consomme beaucoup (comme le radiateur soufflant dans la salle de bain qui est sur une autre ligne que la pompe à chaleur). 

Je trouve cela étrange que cela se déclenche lors de l'arrêt d'un appareil ; s'il y avait un défaut réel, ce serait plutôt au moment de l'allumage, non ? 

Auriez vous une idée de ce qui pourrait se passer ? (J'ai débranché presque tous les appareils de ma maison et le disjoncteur ne tient toujours pas plus de 3 jours consécutifs. Moins je consomme de courant, plus souvent cela disjoncte.)

Merci pour votre précieuse aide.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Questions
-le disjoncteur général, celui qui déclenche, confirmez nous que c'est un 500mA
-avez vous des différentiels 30mA ?? , et si oui ils ne déclenchent pas ??

Pour essayer d'avancer
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
poiluu a écrit:Bonjour
Questions
-le disjoncteur général, celui qui déclenche, confirmez nous que c'est un 500mA
-avez vous des différentiels 30mA ?? , et si oui ils ne déclenchent pas ??

Pour essayer d'avancer


Bonjour, oui c'est bien ça, le 500mA qui saute.

Aucun des 4 différentiels sur le tableau 30mA ne déclenchent c'est toujours le général EDF.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Est-ce que ce 500mA est un sélectif (type S) ou un instantané ?
Car si c'est un instantané, il peut être plus réactifs que vos 30mA pour les défauts d'isolement supérieurs à 500mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
La question du "" sélectif ""est intéressante 
Dans tous les cas il semble que vous ayez un défaut d'isolement , mis en évidence sur des transitoires .
Une mesure d'isolement serait bienvenue . Attention , cela ne se fait pas n'importe comment
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 17 janvier 2025 à 14h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir