Retour
Menu utilisateur
Menu

Connexion module sur un des trois interrupteurs ou dans le tableau sur le télérupteur? Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Rennes (35)
Bonsoir les amis,


J'ai besoin de domotiser la lumière du garage, mais je ne comprends pas du tout le branchement. Actuellement, j'ai trois interrupteurs (télérupteur) avec seulement deux fils derrière. 

Comme sur la photo : 


On m'a offert un module pour domotiser l'installation, mais je ne sais pas comment et où le relier... Sois directement derrière l'interrupteur comme stipulé sur la notice, soit directement dans le tableau électrique au niveau du télérupteur.

Voici la photo du module et le schéma sur la notice :







Pouvez-vous m'aider pour le branchement, car j'aimerais garder les interrupteurs fonctionnels également.
Un grand merci d'avance 😉

         
Messages : Env. 70
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut le mettre à la place du télérupteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Rennes (35)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Si je le mets à la place du télérupteur, cela n'empêchera pas les interrupteurs de fonctionner?
Messages : Env. 70
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce ne sont pas des interrupteurs que vous avez mais des poussoirs

Il faut donc s'assurer sur la notice que le fonctionnement est bien compatible avec des poussoirs.
Donnez nous un lien vers celle-ci.

Si vous faites une photo du télérupteur, on pourra vous indiquer les branchement à reproduire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Si pas compatible il faudra utiliser l'actuel télérupteur comme interface
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Rennes (35)
Merci pour votre aide!!

Voici la photo tu télérupteur situé dans le tableau


Face : C'est le deuxième à gauche




Dessus:




Dessous:


Je suis prêt à suivre vos directives 😊
Messages : Env. 70
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Manque la notice du nouveau module
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Rennes (35)
Oups...

Voici la notice:

Messages : Env. 70
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La traduction de switch en français est plutôt interrupteur et pas poussoir.

Il aurait été préférable de prendre un modèle compatible poussoir.

Du coup il va falloir conserver le télérupteur en relais comme suggéré par RFCO :
- ajouter un fil rouge (phase) entre 1 et L
- débrancher le fil violet en 2 et le raccorder en L1
- ajouter un fil bleu (neutre) entre A2 et N
- ajouter un fil d'une autre couleur entre 2 et S1
- ne pas toucher aux fils en A1

J'ai dit violet, mais c'est peut être noir, on ne distingue pas bien sur la photo.

Vous pouvez toujours tenter en mode poussoir et voir si cela fonctionne
Vous débranchez le télérupteur et vous mettez les fils ainsi :
- rouge qui était en 1 sur L
- violet qui était en 2 en L1
- bleu qui était en A2 en N
- marron et orange qui étaient en A1 en S1
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Ca doit aller avec poussoir puisque l'on lit en haut à gauche
short push : on/off
long push : adjust the brightness level
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui j'ai vu, mais ca parle du "Switch dimmer terminal", je ne sais pas ce que c'est. Peut être la commande sur le smartphone ?

Bref le mieux est de tester le mode poussoir sans télérupteur et voir si cela fonctionne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Rennes (35)
Cette solution :

Du coup il va falloir conserver le télérupteur en relais comme suggéré par RFCO :
- ajouter un fil rouge (phase) entre 1 et L
- débrancher le fil violet en 2 et le raccorder en L1
- ajouter un fil bleu (neutre) entre A2 et N
- ajouter un fil d'une autre couleur entre 2 et S1
- ne pas toucher aux fils en A1

Marche parfaitement !!!

Un GRAND merci à vous!! 😉
Messages : Env. 70
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Merci pour le retour Smile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 20 janvier 2025 à 15h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir