Bonjour.

Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai : 2,5kW pour 15m²
Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B10E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split se coupe et redémarre à la demande.
l'unité extérieure moteur arret et ventilateur ralenti

3,5 kW pour 36m².
Unité extérieure : RAS-13E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B13E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split baisse mais ne se coupe pas.
l'unité extérieure et son ventilateur tournent mais avec moins de puissance (avis personnel)
Est-ce normal ?
S'il vous plaît, merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Var
Bonjour
je refais car je ne sais si ma reponse a été prise en compte (oups!)

toujours pareil 22° demandé l'UI et l'UE ne stoppent pas
température pièce: 20,5
température prise air split : 23,5
température soufflerie split: 35

j'ai allumé ma cheminée et là, une fois la température prise air à 27°, l'UI et l'UE ont stoppé
température pièce: 21
température soufflerie split: 25

redémarrage toutes les minutes sous références suivantes
telecommande à 22
température pièce: 21,7
température prise air split : 31
température soufflerie split: 27

là j'avoue ne plus trop comprendre, serait ce un reglage de sonde (si réglage possible) ou autre chose

si une de vous peut m'aider

bon we a tous
bien à vous
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Donc la clim continue de souffler, mais elle ne fait que réguler. C'est souvent le cas quand les clim sont sous dimensionnés, elle arrive à donner la température voulue, mais limite.
La mienne fait exactement cela, quand il fait froid, c'est une pompe à chaleur de 3.5kw, on lui demande de chauffer plus de 100 M², ce qui est extrême pour sa puissance.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour
oui je pensais a cela mais ma clim 3.5 est pour une pieces de 34M² donc je pense que cela est bon

de plus hier j'ailancé ma cheminée pour voir sa réaction
temperature demandée 22°
temperature reprise air 27°
temperature piece au plus loin (7 mètres) 21.7

là, le split et l'UE se sont arretés et toutes les minutes ont relances pendant 30 secondes
si la temperature de reprise AI descende en dessous de 27 ca tourne en permanence ???
bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour,
C'est normale qui le moteur tourne toujours. Les inverters marchent comme ca, les anciennes moteur faisaient start/stop, c'est comme le compresseur du frigo, est toujour en marche.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Var
Merci
je l'entends bien mais mon PB c'est que j'ai 2 mono splits bien distincts
l'un tourne en stoppant et redemarrant à la demande et l'autre non sauf si la température reprise air est au minimum 27°

je sais qu'il y a un Delta de +/-2° mais pour la reprise air du 3.5k elle est de 5 pour une température demandé de 22°

la seule difference entre les splits c'est
1 de 2.5k pour 15m²
et
1 de 3.5 pour 34m²
dans des pieces differentes

merci bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 23 janvier 2025 à 13h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir