Bonjour a tous,suite a passage technicien engie qui m'a enlevé un Domino voir photo , et ayant appuyé sur easy start sans faire exprès et impossible de faire retour je me demande si cela n'a pas déréglé ma PAC ,car je n'avais plus la loi d'eau , obligé de refaire le paramétrage.
Depuis par moment consigne ecs a 5 degrés et plus de consommation journalière ecs? En plus plus de bruit qu'avant.
Bref d'où cela peu venir merci a tous.








Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,

Le "domino" est le connecteur de branchement des entrées EX1, EX2, EX3 qui est normalement sur la carte de régulation à l'emplacement X11 et sert à connecter des commande externe tel que Délestage, tarif HP/hc, Défauts externes.

Si vous n'aviez pas de ce type de branchement alors pas d'inquiétude il n'est pas utilisé.

Pour ECS à 5° revoyez les paramètres de consigne ECS confort et eco (ou réduit).

Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
phoebus72

Bonsoir, c'est un bornier, pas un domino. Était il câblé ? Il semble que non ?
Mais vous pouvez le remettre en place sur la carte.

Sinon, allez voir la programmation des T° de consigne ECS.
Vous souvenez vous des valeurs avant ?

Édit : grillé par Ytec 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ytec a écrit:Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.


Voir : Thermostat d'ambiance pac bug?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Yonne
Ytec a écrit:Bonsoir,

Le "domino" est le connecteur de branchement des entrées EX1, EX2, EX3 qui est normalement sur la carte de régulation à l'emplacement X11 et sert à connecter des commande externe tel que Délestage, tarif HP/hc, Défauts externes.

Si vous n'aviez pas de ce type de branchement alors pas d'inquiétude il n'est pas utilisé.

Pour ECS à 5° revoyez les paramètres de consigne ECS confort et eco (ou réduit).

Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.

Si j'ai une sonde d'ambiance.
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 50 message Yonne
Palatino a écrit:phoebus72

Bonsoir, c'est un bornier, pas un domino. Était il câblé ? Il semble que non ?
Mais vous pouvez le remettre en place sur la carte.

Sinon, allez voir la programmation des T° de consigne ECS.
Vous souvenez vous des valeurs avant ?

Édit : grillé par Ytec 

Bonjour oui , il était câble apparemment car le technicien m'a dit je vous l'enlève.par contre  les températures sont bonnes dans les menus ? Par contre bizarre , ma PAC vient de s'allumer toutes seuls et chauffé les radiateurs alors que ma température est de 21 et la consigne de 19 ? 
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 100 message Aube
En fin de compte mon circulateur tourne alors que pas besoin ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
     Bye ....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino a écrit:     Bye ....

Merci quand même 👍, je vais lui mettre un coup de masse
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
2 pour le prix d'1 Blush
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Bonsoir,


Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.

Si j'ai une sonde d'ambiance.

Bizarre, je ne vois rien sur la carte de régulation a l'emplacement X86
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Bonsoir,


Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.

Si j'ai une sonde d'ambiance.

Bizarre, je ne vois rien sur la carte de régulation a l'emplacement X86

Ça se trouve ou? Merci je ne pense pas qu'il y est  touché quand même.Pourtant j'ai bien un navilink ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Marcel810 a écrit:Bonjour oui , il était câble apparemment car le technicien m'a dit je vous l'enlève.par contre  les températures sont bonnes dans les menus ? Par contre bizarre , ma PAC vient de s'allumer toutes seuls et chauffé les radiateurs alors que ma température est de 21 et la consigne de 19 ? 

Qu'est ce qui était câblé dessus ?
Dommage que le technicien n'ai pas dit pourquoi il l'enleva.
"les températures sont bonnes dans les menus ?" est-ce une question ou une réponse ?
"Elle s'allume toute seule" par quelle température extérieure ? Peut-être un cycle de dégivrage de l'unité extérieure ou de protection hors gel du circuit de chauffage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
phoebus72 a écrit:
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Bonsoir,


Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.

Si j'ai une sonde d'ambiance.

Bizarre, je ne vois rien sur la carte de régulation a l'emplacement X86

Ça se trouve ou? Merci je ne pense pas qu'il y est  touché quand même.Pourtant j'ai bien un navilink ?

Sur la mienne c'est ici flèche rouge 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:Bonjour oui , il était câble apparemment car le technicien m'a dit je vous l'enlève.par contre  les températures sont bonnes dans les menus ? Par contre bizarre , ma PAC vient de s'allumer toutes seuls et chauffé les radiateurs alors que ma température est de 21 et la consigne de 19 ? 

Qu'est ce qui était câblé dessus ?
Dommage que le technicien n'ai pas dit pourquoi il l'enleva.
"les températures sont bonnes dans les menus ?" est-ce une question ou une réponse ?
"Elle s'allume toute seule" par quelle température extérieure ? Peut-être un cycle de dégivrage de l'unité extérieure ou de protection hors gel du circuit de chauffage.

Température extérieure +1 pas de chauffage allumé, après je ne. Savais pas qu'il y avait une protection hors gel du circuit.
Je crois qu'il m'a dit je l'enlève,car comme mon ecs se met en route tout le temps a minuit même si le ballon est a bonne température et que je n'est pas d'heure creuse il m'a dit ça ne sert a rien.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire


Et sur la vôtre il est débranché ici toujours flèche rouge W00t
Quand vous verrez votre technicien transmettez lui le bonjour de ma part.
Il venait pourquoi au fait ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Aube
Ytec a ok donc étonnant quand même ? de plus apparemment sur la mienne 
,  l'alimentation résistance ecs doit avoir sa propre alimentation électrique et son propre disjoncteur . Là, c'est pris avec l'alimentation des résistances d'appoints chauffage.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
phoebus72 a écrit:
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:Bonjour oui , il était câble apparemment car le technicien m'a dit je vous l'enlève.par contre  les températures sont bonnes dans les menus ? Par contre bizarre , ma PAC vient de s'allumer toutes seuls et chauffé les radiateurs alors que ma température est de 21 et la consigne de 19 ? 

Qu'est ce qui était câblé dessus ?
Dommage que le technicien n'ai pas dit pourquoi il l'enleva.
"les températures sont bonnes dans les menus ?" est-ce une question ou une réponse ?
"Elle s'allume toute seule" par quelle température extérieure ? Peut-être un cycle de dégivrage de l'unité extérieure ou de protection hors gel du circuit de chauffage.

Température extérieure +1 pas de chauffage allumé, après je ne. Savais pas qu'il y avait une protection hors gel du circuit.
Je crois qu'il m'a dit je l'enlève,car comme mon ecs se met en route tout le temps a minuit même si le ballon est a bonne température et que je n'est pas d'heure creuse il m'a dit ça ne sert a rien.

En effet si pas de contrat HP/hc pas besoin de ce branchement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:
phoebus72 a écrit:
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:Bonjour oui , il était câble apparemment car le technicien m'a dit je vous l'enlève.par contre  les températures sont bonnes dans les menus ? Par contre bizarre , ma PAC vient de s'allumer toutes seuls et chauffé les radiateurs alors que ma température est de 21 et la consigne de 19 ? 

Qu'est ce qui était câblé dessus ?
Dommage que le technicien n'ai pas dit pourquoi il l'enleva.
"les températures sont bonnes dans les menus ?" est-ce une question ou une réponse ?
"Elle s'allume toute seule" par quelle température extérieure ? Peut-être un cycle de dégivrage de l'unité extérieure ou de protection hors gel du circuit de chauffage.

Température extérieure +1 pas de chauffage allumé, après je ne. Savais pas qu'il y avait une protection hors gel du circuit.
Je crois qu'il m'a dit je l'enlève,car comme mon ecs se met en route tout le temps a minuit même si le ballon est a bonne température et que je n'est pas d'heure creuse il m'a dit ça ne sert a rien.

En effet si pas de contrat HP/hc pas besoin de ce branchement.

Ok merci 👍, bon pour le reste ça reste un mystère 
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
phoebus72 a écrit:Ytec a ok donc étonnant quand même ? de plus apparemment sur la mienne 
,  l'alimentation résistance ecs doit avoir sa propre alimentation électrique et son propre disjoncteur . Là, c'est pris avec l'alimentation des résistances d'appoints chauffage.

En effet on devrait pouvoir couper l'appoint ECS au tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Il reste donc la consigne ECS à 5° à voir si cela réapparaît.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:Il reste donc la consigne ECS à 5° à voir si cela réapparaît.

Bonjour, ça réapparaît de temps en temps ? Un bug peut être 
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:
phoebus72 a écrit:Ytec a ok donc étonnant quand même ? de plus apparemment sur la mienne 
,  l'alimentation résistance ecs doit avoir sa propre alimentation électrique et son propre disjoncteur . Là, c'est pris avec l'alimentation des résistances d'appoints chauffage.

En effet on devrait pouvoir couper l'appoint ECS au tableau.

Surtout que le technicien ne l'a même pas vu 😁
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:

Et sur la vôtre il est débranché ici toujours flèche rouge W00t
Quand vous verrez votre technicien transmettez lui le bonjour de ma part.
Il venait pourquoi au fait ?

Bonjour, donc ce qui est débranché,c'est seulement pour les heures creuses ? Pas pour le thermostat d'ambiance ?
Et il venait car ecs commence a chauffer a 43 degrés mais ça redescend a 38 degrés et atteint 44 degrés au bout de 30 mn et s'arrête pour peux être passer en mode dégivrage car pas de chauffage quand cela arrive, et au bout de 10 mn repart chauffé le ballon sauf que du coup ça redescend a 39 degrés et réchauffe jusqu'a 41 et se coupe pour passe en appoint électrique jusqu'à 50 degrés . Ça peut le faire a 0 degrés comme a +2 ou comme hier a 0 ça l'a pas fait ? 
Pour lui rien d'anormal pourtant je  lui est dit avant cela ne me faisait pas , ilm'a dit ça dépend du temps,bref ...
Et aussi je lui est demander pourquoi pon ecs se mettait en route tout le temps a minuit alors que t°ecs pas besoin,et la un grand vide , il m'a dit coupe l'eau chaude, encore un boulanger...
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Bis repetita .....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino a écrit:Bis repetita .....

Oui , on me demande je répond désolé.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Ytec a écrit:
phoebus72 a écrit:
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Bonsoir,


Je vois que vous n'avez pas de sonde d'ambiance.

Si j'ai une sonde d'ambiance.

Bizarre, je ne vois rien sur la carte de régulation a l'emplacement X86

Ça se trouve ou? Merci je ne pense pas qu'il y est  touché quand même.Pourtant j'ai bien un navilink ?

Sur la mienne c'est ici flèche rouge 

Du coup si pas branché la sonde ne devtpas fonctionne ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
phoebus72

Évitez les citations de citations de citations de citations ...c'est sans fin .... On n'y comprend déjà rien comme vous, ne compliquez inutilement pas encore les choses, merci
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino ok désolé ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
phoebus72 a écrit:Du coup si pas branché la sonde ne devtpas fonctionne ?


Le dialogue entre la sonde et la PAC plus exactement.
Est ce le cas ? Vous n'êtes pas sûr  ?  
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino oui c'est cela pas sur , je me demandais si la cosse enlever sur photo comme vous dîtes correspond à la sonde d'ambiance,car ça fonctionne. Sauf quand je met en dérogation admettons a19.5 elle peut monter a 21 degrés et la PAC continue a fonctionner quand même ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Qu'est ce qui fonctionne ? Pas clair ?

C'est le gros problème de vos réponses ! 

Quand vous modifiez la consigne sur la sonde, ça doit se modifier sur l'écran de la PAC.
Est-ce le cas ? Pas sûr vu votre autre sujet là dessus ....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino oui quand je modifie sur la sonde la température de consigne cela modifie la température sur la PAC . Mais le souci je voulais savoir si en mode dérogation si normal que même si température demander est largement dépassé ma PAC continue a chauffer.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bizarre si la sonde n'est pas branchée !
Si la sonde d'ambiance n'est pas branchée :
- Pas d'affichage de la température d'ambiance sur l'afficheur de la PAC
- Toutes les commandes depuis le navilink non prise par le régulateur de la PAC
- Peut être avez vous un signalement de non communication entre navilink et pac par un message d'erreur,
- La régulation ne devrait se faire que par la loi d'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
phoebus72 

Qu'est ce qui vous fait dire que la PAC continue à chauffer ?
Mais plutôt qu'elle régule tout simplement...

Pourrait-on avoir des photos de la loi d'eau ? 
Quel % de l'influence de la T° ambiante ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Ytec la température s'affiche bien,commande prise puisque lors de la dérogation Celle ci s'affiche bien sur la PAC.
Par moment erreur 13 ?
La régule effectivement est bizarre car j'ai essayé de mettre 70 %influence et pas vu de différence.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino ce qui me fait dire qu'elle chauffe si elle régule elle ne devrait pas a être a 100% sans arrêt ,mais là elle monte systématiquement a 100 pour redescendre ensuite.La j'ai remis 30%, car tech avait mis a 50 % et pas vu de différence.Et surtout lors de dérogation admettons j'ai 19degres je veux 19.5 et et bien même si j'ai 21 elle continue a chauffé ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Là, je sèche. Désolé. 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Palatino pg merci quand même ?, après je peux essayer de remettre la broche pour voir je ne risque rien?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
phoebus72 a écrit:Ytec la température s'affiche bien,commande prise puisque lors de la dérogation Celle ci s'affiche bien sur la PAC.
Par moment erreur 13 ?
La régule effectivement est bizarre car j'ai essayé de mettre 70 %influence et pas vu de différence.

Alors sur ces nouvelles PAC la communication est radio directement sur la carte de régulation ?

Palatino avez vous un branchement en X86 sur la carte de régulation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
L'erreur 13 est un Pb de commutation de la sonde d'ambiance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Aube
Ytec ?, ça le fait pas tout le temps.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aube
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir