Tableau de répartition vs. Tableau divisionnaire. Emplacement en buanderie ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour

Dans le cadre de la rénovation de ma résidence principale (maison 1930), je souhaite sécuriser mon réseau éléctrique qui est loin d'être conforme aux standards actuels. Pour une raison de praticité (proximité des éléments de protection et des terminaux, moins de murs à perçer, etc...), je souhaiterais installer un tableau divisionnaire dans ma buanderie (attenante à ma cuisine).

J'ai épluché la NFC 15-100 et de nombreux avis sur le net (ici et ailleurs), sur la possibilité de mettre un divisionnaire dans une buanderie : il est souvent mentionné qu'il est interdit de mettre un tableau electrique dans une buanderie car il s'agit d'une pièce humide. Il est vrai que le NFC 15-100 stipule :  
  • " Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l'appareillage. Ces locaux ou emplacements ne doivent être ni humides, ni poussiéreux. " (source : 771.558.1 Généralités - dans NFC 15-100 de 2002)
  • " il n'est pas admis de placer l'ETEL dans un local poussiéreux, humide ou mouillé..." (source : 10.1.4.1.3 Localisation de l'ETEL - dans l'amendement de 2015)

J'insiste sur le fait qu'il il est donc fait mention ici de tableaux de répartition et de communication (composants indispensables de la GTL) et d'ETEL (qui contient donc par extension la GTL, qui contient donc elle même un tableau de répartition)

Or, dans ma situation, je souhaite installer un tableau divisionnaire. Suis-je en droit de considérer qu'un tableau divisionnaire n'est pas soumis aux mêmes contraintes qu'un tableau de répartition (et donc qu'il n'est pas soumis à cette interdiction de "pièce humide"...) ?

La NFC 15-100 semble me donner raison puisque :
  • l'amendement de 2015 distingue les termes tableau de répartition principal (10.1.4.6.1) (qui doit être dans l'ETEL, et donc à fortiori pas dans une pièce humide), et les tableaux de répartition divisionnaires (10.1.4.6.2) (qui sont interdits uniquement les volumes 0,1, 2 et volume caché des locaux contenant une baignoire, ce qui n'est pas mon cas)
  • cette même distinction est faite dans la NFC 15-100 de 2002 : tableau de répartition principal dans la GTL, et tableaux de répartition divisionnaires dont l'installation dans les salles d'eau est déconseillée (NB : et non "interdite, en dehors des volumes 0,1,2 et 3)

J'en conclus donc que la NFC 15-100 n'interdit pas de placer un tableau divisionnaire dans une pièce humide.
Etes-vous d'accord ? Si oui, ou non, pourquoi ? Avez-vous des retours d'expérience de consuels (ou pire - d'accidents domestiques )

Merci d'avance à celles et ceux qui m'apporteront des eclaircissements
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez fait les questions et les réponses.

Mais de toute façon pour moi une buanderie n'est pas une pièce humide.

Perso j'ai un lave-linge et un sèche-linge là où est mon tableau principal et zéro humidité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Merci pour votre réponse Carminas

Dans l'absolu, avec la VMC que je prévois de placer dans cette buanderie, je ne suis également pas trop inquiet sur le taux d'humidité.

En revanche, je souhaite faire passer le consuel. Rien ne m'y oblige, mais j'aimerais obtenir un avis d'expert sur la conformité de mes réalisations.

L'autre raison pour laquelle je soulève ces questions, c'est vis-a-vis de ma responsabilité en cas d'incident: je touche du bois pour cela n'arrive jamais, mais si cela devait arriver, je souhaiterais éviter toute objection de la part de mon assureur

D'où ma question sur l'interpretation de cette fameuse NFC 15-100 Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut oublier les textes de la version de 2002 qui sont supprimés de la version en vigueur (celle de de 2015)

Donc pour une tableau divisionnaire, seul le 10.1.4.6.2 s'applique et il ne concerne pas les buanderies.

Et si vous avez un doute sur l'humidité de la pièce, mettez un tableau étanche.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour Carminas

Merci pour les précisions sur le texte de 2002. Je pensais candidement que les amendements de 2015 venaient "s'ajouter" aux règles de 2002, et non "remplacer".

Et ça change effectivement tout ! Biggrin

Au cas où je souhaite tout de même installer un tableau étanche, savez-vous si il en existe pour intérieur ? (j'entends des tableaux qu'on peut encastrer dans le doublage placo et avec porte affleurante opaque).
J'ai bien trouvé de nombreux modèles de tableaux étanches, mais ça semble essentiellement pour extérieur/garage/cave.. etc. Une référence à conseiller ?

Encore merci pour la réponse qui m'enlève une belle épine du pied !
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Par défaut cela s'ajoute, mais dans l'amendement A5 de 2015 il est précisé :
"Les pages 427 à 468 correspondaient aux Parties 7-771 et 7-772 de la NF C 15-100/A4.
Elles sont supprimées et reprises dans le Titre 10."

Effectivement pas vraiment de tableaux étanches esthétiques
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Oui, je ne l'ai vu que suite à votre 2ème message. D'ailleurs, dans la notice, ils disent carrément qu'il faut "Remplacer les pages 427 à 468 par les pages 427 et 428 jointes", puis "Après l’intercalaire TITRE 10 ajouter les pages 477 à 538 jointes".

Et il est également précisé : "Le Titre 10 annule et remplace les parties 7-771 locaux et 7-772"

Cela étant dit, du coup je trouve ça assez étonnant, puisque suite à ces modifications, la NFC 15-100 me semble bien permissive concernant la mise en place de tableaux divisionnaires :
  • plus de contraintes d'humidité ou de poussières (et donc possibilité de mettre dans des pièces d'eau ou dans des caves, greniers, etc...)
  • pas de contrainte concernant la proximité de tuyaux de gaz...
  • plus de contraintes d'accessibilité ??? on pourrait donc mettre un divisionnaire dans un placard ??? (en effet, les contraintes d'accessibilité décrite dans 10.1.4.1.4 sont imposées à l'ETEL, et il n'est rien précisé pour les autres équipements)

Je trouve ça quand même assez dingue !

Est-ce qu'il y aurait des précisions ailleurs que j'aurais loupées ? ou alors, faut-il considérer qu'il n'y a pas une seule ETEL, mais que chaque divisionnaire est considéré dans sa propre ETEL ? (auquel cas, toutes les dispositions précédentes s'appliquent également aux divisionnaires)

Mais rien n'est spécifié dans ce sens...
(il est écrit dans 10.1.4.1.1 Généralités : "L’ ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL) est un emplacement du logement dédié à l'alimentation électrique, la protection electrique, et le contrôle commande". Il n'est jamais précisé qu'il pourrait y en avoir plusieurs...)
Et d'ailleurs, comment se pourrait-il qu'il y en ait plusieurs puique l'ETEL doit comporter à minima le panneau de contrôle...

J'en perds mon latin...
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête, encore moins en rénovation.

Il y a un seul ETEL dans une habitation, et on peut mettre ailleurs des tableaux divisionnaires.

L'amendement A5 a été plutôt dans le sens de la suppression de règles contraignantes.

A l'installateur donc de faire cela avec bon sens et de choisir de mettre des équipements adaptés à l'humidité du local.
On peut en dire autant des prises, des interrupteurs, des luminaires... où on ne vous dit jamais clairement dans la norme l'indice IP qu'il faut vérifier en fonction de la nature du local (sauf pour les salles d'eau et piscines).
Pourtant dans une cave ou un garage non chauffé vous mettrez au moins de l'IPx4.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir