Bonsoir et bonne année à tous et toutes les membres !

Le dernier diagnostic électrique dont je dispose pour l'appartement où se situe le tableau électrique ci-dessous remonte une anomalie sur "1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité".

Plus précisément, le disjoncteur général "EDF" / AGCP se situe en dehors du logement, quelques mètres plus loin, et les trois disjoncteurs en tête de chaque ligne sur le tableau électrique ne commandent que leur ligne respective.

Au vu de la photo, pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer s'il est difficile ou non d'ajouter au tableau électrique un module supplémentaire qui permettrait une coupure générale ? Quelles caractéristiques devrait-il avoir (ampérage, type, ...) et peut-il être mis dans les emplacements disponibles sur la deuxième ou la troisième ligne ? J'ai besoin d'obtenir un diagnostic vierge pour la prochaine remise en location de l'appartement.




Merci beaucoup,

JR60500
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il suffit de mettre un interrupteur sectionneur 63A (réf 406528 chez Legrand pour rester dans votre marque)

Une photo de votre tableau capot ouvert permettrait de mieux voir les possibilités.

Exemples :


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise !

Voici une photo du tableau une fois le capot ouvert.




Si vous êtes en mesure de confirmer les choses et la meilleure façon de procéder, je vous serais très reconnaissant.

Très bon dimanche,

JR
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai l'impression que l'arrivée sur fait sur le peigne vertical de la rangée du milieu et qu'il y a ensuite un repiquage entre la rangée du bas et la rangée du haut.

Il faut voir le mou que vous avez dans les fils d'arrivée, mais sans doute qu'on peut :
- mettre l'interrupteur sectionneur 63A à droite de la rangée du milieu
- faire mettre les fils d'arrivée sur le haut de l'interrupteur sectionneur
- faire une liaison en 2x16² entre le bas de l'interrupteur sectionneur et le peigne vertical sur la rangée du milieu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 12h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir