Bonjour,

En 2021, j'ai été démarché par un BE de Paris qui m'a proposé l'isolation des combles à 1€.
Je sais tout le monde va me dire faut passer son chemin avec ces entrepreneurs véreux.
Le mal est fait et j'essaie de trouver des réponses à mon problème.

La société AXE ENERGY a fait ce travail de .....

Aujourd'hui j'ai pu constater et je penses que cela a démarré en 2021 lors de la pose, une condensation entre l'isolant posé et le pare-vapeur de la toiture.
J'ai arraché à certains endroits l'isolant et j'ai mis mon bras à l'intérieur, le pare-vapeur est plein de condensation. Cette condensation attaque les poutres principales de la toiture en étant bien mouillé à plusieurs endroits. La condensation glisse sur l'isolant et tombe à certains endroits où les lés se chevauche. 

Les isolants posés sont soi-disant de la marque ACTIS Tetris-super 8 pour les murs périphériques et ACTIS Tetris-super 12 pour les rampants.
Franchement j'ai un doute sur le produit car rien n'est inscrit (nulle part) ACTIS.

J'ai fais venir un huissier de justice pour constater les faits ainsi que déclencher ma protection juridique.

Quelqu'un pourrait me dire au vu des photos si la pose est correct et si le produit serait du Actis?
Pourquoi cette condensation et quelle risque pour la toiture (poutres, chevrons)
Si quelqu'un a déjà travaillé avec cette entreprise, je recherche son assureur pour sa décennale, entreprise en cours de liquidation (tout le groupe).





Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 10 message Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Bonjour,

La circulation de l'air sous les tuiles est vachement important. De la condensation peut se former sous la tuile à cause d une différence de température entre l'air extérieure et intérieur. Pour eviter cela, l'air doit circuler constamment notamment grâce à une entrée d'air en bas de toiture et des tuilles chatières ou une ventilation au niveau des faîtages... La ça dépend de votre toiture.

Est-ce que votre isolant est colé à la tuile?
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, c'est de l'isolation de comble sous toiture ! Mais les pièces chauffent, elles sont où ? Sous le plancher ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

< lors de la pose, une condensation entre l'isolant posé et le pare-vapeur de la toiture. >

la membrane située sous la couverture n'est pas un pare vapeur ce doit être
un écran pare pluie (ou pare neige); il faudrait savoir si cet écran
est HPV ou pas ?
HPV = Haute Perméance à la Vapeur d'eau

Si cet écran n'est pas HPV il faut que sa sous face soit ventilée

<Quelqu'un pourrait me dire au vu des photos si la pose est correct et si le produit serait du Actis?>

comment dire si c'est de l'ACtis ou pas : aucun marquage de visible.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

apparemment l'Actis Tétris super 12 comporte le marquage ACTIS


https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=actis+t[...]BCFD83FAF&FORM=VIRE

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous,

Merci pour votre aide.
Je vais répondre à l'ensemble de vos questions.

Avant la pose de l'isolant, je n'ai jamais eu de condensation sur l'écran de toiture type rouleau noir type goudron que cela se faisait en 1996. Le couvreur d'alors a bien sont travail il a posé des chatières et en 2013 nous avons fermé les avancées de toit avec des grilles de ventilation.

Isolation de comble dans des greniers qui me servent de stockage, pas de chauffage.

Je n'ai aucun marquage sur les lés de l'isolant, je penses que je me suis fait arnaquer sur ce point.
Ma protection juridique prend le relais car même les factures ne sont pas conformes, un expert a été désigné par mon assureur, d'ici 2 à 3 semaines il devrait venir pour une expertise contradictoire.
On va voir si quelqu'un de chez eux se déplace.

Je fais encore des recherches sur d'autres forums afin de voir si des personnes ont eu à faire à la même entreprise et s'ils ont l'adresse de l'assureur de l'entreprise sur les factures. Là je galère !!

Je viens de voir sur société.com qu'il y a une procédure judiciaire globale de toutes les sociétés du groupe géré par AXE CAPITAL.

Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Avant la pose de l'isolant, je n'ai jamais eu de condensation sur l'écran de toiture type rouleau noir type goudron que cela se faisait en 1996. >

Le problème avec ce type d'écran c'est qu'ils sont imperméable à la vapeur d'eau,
c'est à dire que si de la vapeur d'eau arrive en sous face d'écran celui ci va la bloquer
et comme l'hiver l'écran sera froid cela va condenser.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Bonjour,
Merci pour l’info.

Donc l’isolant n’est pas adapté à ce genre de pare-vapeur.
Question que j’avais posé à la personne qui était venu pour faire le devis. 

Tout doit être démontée ?

Cordialement.

Denis 
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

cette réponse n'est faite qu'en fonction des éléments que l'on connait
(entre autre on ne connait pas les caractéristiques de l'isolant mis en place).

Règles générales; lorsque l'on ait en présence d'un écran de sous toiture non HPV
genre feutre bitumineux par exemple, ....

a) Une ventlation entre le dessus de l'écran et la sous face de la toiture doit être assurée
faitières ventilées, chatières, .... (ce qui a été fait).

b) Une lame d'air ventilée doit être crée entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'écran;
lame d'air ventilée sous entend, entrées d'air en partie basse et sorties d'air en partie haute;
pas toujours évident à mettre en oeuvre après coup.
(d'après la description cette lame d'air ventilée n'est pas présente).

On pourrait penser qu'un pare vapeur coté chaud pourrait simplifier la chose; sur le papier
cela pourrait fonctionner; conditions : que la mise en oeuvre du pare vapeur soit absolument
parfaite, ce qui me laisse septique en bâtiment.


Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Bonjour,

Un peu compliqué pour moi, j'attends le passage de l'expert et à ce moment là je verrais quelle solution on va me proposer.
Je suis dans l'optique qu'ils vont tout arracher et je vais me débrouiller pour faire moi même l'isolation.

Cdtl
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir