Bonjour, nous avons une PAC Alfea Extensa Duo+ depuis 7 ans, maison neuve.
Jusqu'a l'hiver dernier aucun problème. Cet hiver (pas plus frais que les autres dans le 17), on met une consigne a 22 (oui je sais ...mais je fais ce que je veux lol )  impossible a atteindre.

On a fait venir Engie une 1ere fois, qui a touché aux vannes sur les nourrices de "poussées", on a tout ouvert a fond. (pour info j'ai 2 nourrices qui ont chacune 4 départs).
Mais la ca fait 3 semaines même problème. et une partie de la pièce principale ne fonctionne pas... reste froid au sol alors qu'avant non.
J'ai regarder en détails (touché le sol) pour bien identifier les zones froides et tiède.
J'ai clairement établi un circuit qui est total froid ou quasi au sol. (vanne 2 de la nourrice poussé, retour je sais pas comment les décrire lol).

Aucune perte de pression, donc je me dit que déjà c'est pas une fuite à priori.

On a fait faire le désembouage en septembre 2023, il y a 1 an et demi, qui était en plus assez clair. Est ce qu'il aurait mal été fait et que la "merde" aurait été poussée dans ce circuit le plus long ?

Est un problème de pression, de poussée de la PAC ? compresseur qui rendrait l'ame ?
Un re équilibrage total à faire mais comment ?
Dans toutes les autres pièces et autres circuit tout est OK.

Je veux bien un peu d'aide, le technicien revient mercredi que dois je lui dire ou faire faire ?





ne chauffe pas : la partie la plus prêt des fenêtres et le circuit du fond refait une boucle encore sur la gauche

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 1000 message Charente Maritime
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Salut. Ça ressemble donc a un pb de réseau et non de PAC et encore moins de compresseur.
Sans désembouage je t aurai dit boucles bouchées ou presque mais la...
Le départ nourrice du ou des circuits que tu penses être HS sont chauds?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Oui les départs sont bien chauds, et en gros pour « suivre » le circuit le début au sol est chaud/tiedes mais que le 1er 1/3 après froid, donc … mais bouché j’y ai bien pensé mais comme desambouage fait y’a a peine plus d’un an… ou mal fait d’où ma question aussi 😢😡
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour,

J'ai 2 boucles chez moi qui se bloquent régulièrement aussi. Généralement manipuler le débitmètre dans les deux sens permet de débloquer, temporairement (de quelques minutes à plusieurs semaines ...). Mais bon, mon réseau aurait bien besoin d'un désembouage.

Il semblerait qu'il n'y ait pas de débitmètre sur vos départs par contre ? Difficile à voir sur la photo.
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Non pas de débitmètre sur les départs, juste un « global » température départ / arrivée par nourrice 
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Et déjà tester de fermer les arrivée cote nourrice « hs » Et les 3 départs avec clé à laine, histoire de « forcer » la pression vers le circuit défectueux mais rien...
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
C est bouché. Rappeler votre desemboueur. Il est possible que ça se rebouche rapidement si pas fait ds les règles et sans produit type Sentinel. Surveillez bien ce qui sortira de ce circuit.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
ddriders a écrit:Oui les départs sont bien chauds


Bien chaud avec un plancher chauffant   ?????

Y a un loup, comme on dit !

Chez moi, actuellement, la T° départ PAC est autour de 24-25° pour 0° ext ..... à peine perceptible 

Enfin, pourquoi 2 paires de nourrices ??
Quelle loi 'deau ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Ajouter des débitmètres sur les départs de chaque boucle vous y verrez plus clair, et pratique pour les réglages.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
D'accord avec Ytec.

D'ailleurs, comment équilibrer les boucles sans débitmètre individuel  ?? 
Vraiment étrange comme installation...

Et en plus, ça permet de voir les problèmes de circulation en temps réel.

Plutôt que de se poser des questions comme actuellement.....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Ok ok mais ni plombier ni installateur... je savais même pas que ça existait ! Donc... et ça se trouve où et s'installe comment si je puis posé la question...?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
ddriders

Ça s'installe sur la nourrice supérieure, dans votre cas. Il doit y avoir des bouchons à la place actuellement ?

Normalement, l'installateur est sensé régler les débits suivant l'étude thermique de la maison.
Ça fait donc peur ...

PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Hum hum effectivement ça me rassure pas... j'en ai trouvé sur mamo ça peut s'ajouter ou faut une nourrice exprès?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime


Oui c’est comme ça 
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
ddriders a écrit: Et les 3 départs avec clé à laine.



Ça sent le correcteur automatique 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Perso, pas de débitmètres depuis 17 ans. Tout est ouvert a fond, juste ma chambre fermée a moitiée.
Je ne vois pas trop pourquoi il s agirait d un pb d absence d équilibrage, d autant que sa boucle chauffait auparavant...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Exocet

 Ce n'est pas ce que j'ai dit .

Palatino a écrit:Et en plus, ça permet de voir les problèmes de circulation en temps réel.


Ce qui serait fort utile ici.

Pour moi, la seule chose qui justifierait une absence de débitmètre, c'est que toutes les boucles aient +/- les mêmes longueurs....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
ddriders

C'est quoi une "nourrice de poussée" pour vous ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Nourrice de poussée le départ eau chaude (rouge) pardon lol, et celle en "bleu" retour lol
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
OK, c'est plus clair
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
ddriders

Pourquoi aviez vous désembouer en 2023 ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
On nous avait dit de le faire tous les 5 à 10ans, ça faisait 7ans... bête et discipliné lol....
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
OK, je comprends.

Je vois que les boucles ont été identifiés sur les nourrices.
C'est cohérent avec vos observations de zone non chauffée ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Oui ça c'est bon , et avec les photos de la construction on arrive à bien suivre le circuit « hs » en gros à un gros tiers ça passe froid jusqu'au retour ...
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Avez vous un thermomètre sans contact, par infrarouge ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Non hélas
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Éventuellement, est ce que ça ne fait pas suite à une manoeuvre sur la vanne d'arrêt blanche sur la nourrice de retour, qui serait restée bloquée en position fermée lors du désembouage de 2023 ???

Avez vous essayé de la manipuler ??

Édit : peu probable 

"On a fait venir Engie une 1ere fois, qui a touché aux vannes sur les nourrices de "poussées", on a tout ouvert a fond. (pour info j'ai 2 nourrices qui ont chacune 4 départs)."
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ytec a écrit:Bonjour,
Ajouter des débitmètres sur les départs de chaque boucle vous y verrez plus clair, et pratique pour les réglages.


bonjour ytec

palatino m'a demandé d'enlever mon message il parasiterai le sujet !
josianeportier
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
bilou de 56,

Pourquoi ne pas créer votre propre sujet plutôt que venir squatter celui ci , au risque de le rendre incompréhensible ??? ..... Merci
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Charente Maritime
Alors j'ai bien tester de fermer / ouvrir les vanne blanche de retour, elle me paraît bien ouverte à fond, et pas de « frein » je peux vien la manoeuvrer. Par exemple elle est fermé en retour pour notre chambre, pour qu'il n'y ai pas de chauffage... mais le circuit « hs » en question côté départ chaud (clé à laine) bien ouvert à fond et banne retour blanche aussi en tout cas en a l'air !
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Oui je confirme là par exemple la paC tourne, la vanne sortie est ouverte et je sens bien l'eau chaude. La vanne blanche retour est bien ouverte aussi si je la manoeuvre elle monte bien ou descend. En revanche le retour est quasi froid par rapport aux autres retour, après pas ultra évident à la main, sans thermomètre laser oui... les tuyaux sont très proche...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Palatino a écrit:bilou de 56,

Pourquoi ne pas créer votre propre sujet plutôt que venir squatter celui ci , au risque de le rendre incompréhensible ??? ..... Merci


palatino je m'attendais a une réaction comme la votre...


je me suis adressée a ytec c'est vrai que j'aurai pu lui envoyer un message via la messagerie privée

autant pour moi on apprend a tout âge

Alzheimer sans doute c'est vrai que j'ai passé les 70 ans

ytec a toujours été d'une grande aide quand j'en ai eu besoin

il est aidant, serviable et très bienveillant, lui.

bonne soirée
josianeportier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir