Bonjour à toutes et tous,
Je viens de m'inscrire sur le forum afin d'obtenir si possible de l'aide sur un mystère que je n'arrive pour le moment pas à élucider seul mais que je pense avoir bien dégrossit.
Nous vivons dans une maison de plain pied de 118 m² de 1998 et le chauffage est assuré par une chaudière gaz à condensation ELM Leblanc Megalis condens installée depuis 10 ans (depuis que nous avons acheté la maison) et le circuit de chauffage est un
plancher chauffant avec 8 circuits en PER diamètre 20.
Pour information les liaisons entre la chaudière (située dans le garage) et la nourrice (située dans la salle de bain) est du cuivre qui semble passer dans la dalle.
Au début tout semblais fonctionner pour le mieux mais il y'a environ 5 ans, j'ai commencer à remarquer que certaines pièces chauffaient moins voir ne chauffaient plus avec de gros bruits de circulation.
J'ai donc entrepris de rincer les circuits en me branchant sur la nourrice avec des tuyaux d'arrosage tout en isolant la partie chaudière avec les robinets situés sur la nourrice.
J'ai de l'eau assée foncée qui est ressortie et j'avais certains circuits qui débitaient bien et puis qui ralentissaient d'un coup bizarrement et en tapotant sur le retour du circuit sur la nourrice cela débouhait le circuit avec des morceaux qui sortaient.
J'ai donc nettoyer l'ensemble des circuits comme cela et le chauffage a refonctionné.
L'année d'après, rebelotte donc je reitère l'opération mais j'ai quand même des pièces qui ont du mal a chauffer même après nettoyage.
Je me décide à faire faire alors un désembouage avec la machine VIRAFAL et mise en place d'un pot à boue. Au final les circuits ne semblaient pas si bouchés que cela.
L'année d'après encore, j'ai une fuite sur le corps de chauffe de la chaudière (percé), j'en achète donc une autre d'occasion en bon état et je remplace le corps de chauffe. Je remarque que mon ancien corps de chauffe semble "amaigrit" voir "squelettique" par rapport a son remplaçant :
Après changement, la chaudière ne fuit plus et fonctionne correctement, mais je galère encore énormément à garder certaines pièces chaudes, je suis obligé d'exagérer sur la consigne de température du thermostat.
L'année suivante, je me décide de démonter les retours de chaque circuit sur la nourrice et je découvre avec stupeur que tout semble bouché par des morceaux de je ne sais quoi :
Je tente de tout nettoyer et de remonter, mais ça fuit de partout et malheureusement aucune pièce de rechange n'existe pour cette nourrice, car elle est trop vielle, je prends donc la décision de la faire changer par une en inox :
![20231124_173945_39457339.jpg](:/0b5f082a32684d309c12bf3d5cc67b68)
Au passage, je remarque que mon corps de chauffe est de nouveau squelettique...
Arrive l'hiver 2024 (cet hiver), et là dès le début je recommence à avoir des galères, impossible d'équilibrer les circuits avec les débitmètres, ça fait n'importe quoi (du genre le débit augmente quand je ferme le robinet) et je ne comprends plus rien.
Et puis il y a 15 jours, il se met à geler comme il faut plusieurs jours de suite et malgré une consigne au maximum, on se retrouve avec 15° dans les chambres et 9° dans la cuisine 😱
Donc j'appelle le plombier et je lui explique mon histoire en lui montrant qu'en sortant de l'eau depuis ma nourrice que j'ai ces petits morceaux qui circulent encore et que cela devait sûrement boucher le circuit, ce à quoi il me répond que c'est sûrement mon corps de chauffe (en alu et non inox) qui se détériore et que ces morceaux sont liés à l'alumine.
Il m'avertit alors qu'il va falloir changer la chaudière et désembouer de nouveau tout le circuit, il va me faire un devis.
En attendant ce week-end, je me suis refait une session pour déboucher chacun de mes circuits avec mes tuyaux d'arrosage et j'ai sorti pas mal de tout petits morceaux qui font la taille de grain de sable majoritairement.
Une fois finit, j'ai décidé d'aller plus loin cette fois-ci et j'ai fait rentrer mon eau par le retour en fermant tous les circuits de mes pièces, mais en ouvrant cette fois le reste du circuit avec la chaudière et là j'ai sorti un nombre impressionnant de morceaux énormes :
J'ai laissé couler au moins une heure, et j'avais par moment de grands coups de bélier avec à la sortie pleins de gros morceaux !
J'ai tout remis en fonction depuis quelques heures et mes débits sont désormais très bons et tout est équilibré et tout ça sans aucun bruit de circulation 👍
Désolé, cela fait beaucoup d'informations, mais j'essaye d'être le plus précis possible, mais voici les questions que je me pose désormais :
- Quelle est la constitution de ces morceaux ? (calcaire/tarte ? vert de gris ? alumine ? autre ?)
- D'où viennent ces morceaux ? (corps de chauffe ? tuyaux de cuivre ? autre ?)
- Pourquoi mes corps de chauffe d'amaigrissent ?
Voici une photo plus détaillée :
Pour info ma conjointe a trouvé un sujet similaire ici :
https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-iso[...]lancher-chauffant.html, cela me semble être la piste la plus plausible avec mon cuivre qui passe dans la dalle, mais difficile d'en être certain car le plombier me dit que cela lui parait improbable.
Si jamais vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous avez des idées de diagnostic, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu et en vous remerciant par avance pour vos réponses.
Logan.