Bonjour,
Nouvelle question. J ai un télérupteur pour 3 poussoirs. Il y en a 1 qui ne fonctionne plus depuis des années mais on ne s'est jamais penché dessus.
Lorsqu aujourd'hui je veux remettre ce poussoir je rencontre un problème.
Nouveau poussoir branché, lorsque j appuie dessus le télérupteur bourdonne fort sans cesse, et les lumières s allument mais je ne peux plus contrôler a partir des 2 autres.
Lorsque je debranche le poussoir, tout fonctionne comme avant la lumière s allume a chaque impulsion sans faire de bourdonnement.
A savoir il y a quelques années, les tableaux ont été remis aux normes ( disjoncteur et diff et télérupteur)
Je n'arrive pas à voir de ou vient le problème,
Si vous avez les idées ou solution, merci
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avez vous utilisé les bonnes bornes du poussoir ?

Une photo ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il y a trois bornes sur votre poussoir, vous avez utiliser une mauvaise borne. Vous avez utilisé la NF (normalement fermée) rien à voir avec la norme ! Il vous faut utiliser la NC
Passez-nous une photo de votre poussoir, si vous ne me comprenez pas.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Nord
Merci des infos, c'est une Legrand , dooxie.
J'envoie la photo demain.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est un Dooxie, je pense que vous vous etes raccordé entre L et 1 alors qu'il faudrait se raccorder entre L et 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Alors si on imagine que je me suis trompé de borne, c'est normal que je ne puisse plus agir a partir des autres.
Quand j'éteins du nouveau poussoir, je ne peux plus allumer a partir des autres?
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
theojulo a écrit:Alors si on imagine que je me suis trompé de borne, c'est normal que je ne puisse plus agir a partir des autres.
Quand j'éteins du nouveau poussoir, je ne peux plus allumer a partir des autres?

Bonsoir,
Oui c'est évident (pour les électriciens)
Si par exemple vous appuyez en permanence sur le poussoir du dooxie mal branché, vous allez constater que les deux autres poussoirs fonctionnent à nouveau normalement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 500 message Nord
Ok, je vois ça demain et je reviens vers vous. Merci bonne soirée...
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Nord
Bonjour , honte à moi, mais oui le câble n'était pas sur la bonne borne .....Blush maintenant il fonctionne
Merci
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, He oui, avec notre ami Carminas on n'a pas eu de mal pour trouver le problème. Et pour votre information, ce n'est pas un câble, mais un fil.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 17h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir