Consommation excessive production ECS

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 190 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir.
Nous habitons près de Pau (64) et sommes equipés d'un ballon thermodynamique (180L) couplé à une PAC extérieur.
Celui-ci produit de l'eau chaude sanitaire et de l'eau chaude pour le chauffage au sol.
Nous vivons à 4 dans une maison de 147m² récente donc bien isolée.

Nous vivons depuis peu de temps dans ce logement et nous pensons que la PAC se déclenche (trop) souvent et la consommation nous semble élevée.
Pouvez-vous me dire si cela est normal en sachant que nous ne faisons pas d'exces dans la consommation d'eau chaude (pas de bain par exemple)?
Vous pouvez voir que la PAC se déclenche très souvent:



Le ballon est un Daikin EHVH08S18CB3V de 2017.

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 5000 message Haute Garonne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Bonsoir,
Je n'ai pas bien compris, vous dites avoir un ballon thermodynamique qui chauffe l'ecs et la maison ?
Le graphique que vous avez donné, ça comprend le chauffage de la maison également ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Alors en fait sur le graphique il n'y a pas le chauffage au sol car en effet, nous l'avons coupé. Nous chauffons avec un poele a bois. Donc la courbe ne corresponds qu'à l'ECS?
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman
Bonsoir,

Pour votre thermodynamique il faudrait programmer une plage horaire les plus chaude la journée pour avoir le meilleur COP.
le miens 270l car 5 personnes a une plage horaire de 10h00 a 17h00 , donc il démarre a 10h00 et fini souvent vers 12h30.
Et hysteris regle a 5 °.
Il ne fonctionne qu avec la PAC car j ai désactivé la résistance.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Est ce que vous entendez l'unité extérieure démarrer plusieurs fois par jour?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour vos réponses.
Motus306,
L'unité extérieure démarre bien plusieurs fois par jour conformément au graphique. Chaque pic correspond aux démarrages de la PAC, donc toutes les heures environ.

Fabienvar,
Vous me dites qu'il faudrait autoriser le fonctionnement en journée? Et le reste du temps pas de chauffage de l'eau? Si oui, la température de consigne (50°) ne risque t elle pas de s'effondrer? (risque de legionellose).
C'est quoi l'hysteris?
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Pouvez vous nous mettre une photo de vos paramètres svp?
J'ai impression que vous avez mis un hystérésis de redémarrage très faible.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je veux bien mais je ne sais pas ce que c'est un hystérésis. Ca se regle sur le thermostat central?
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Ah là ça va être compliqué !!

Pouvez mettre une photo de l'afficheur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman
270 l , 5 personnes dont 3 filles, 7 voir 8 douches/ jour
Plage 10h-17h00 consigne regle a 55°
Hysteris regle A 5°
Hystérésis, C est la différence de démarrage par rapport a la consigne.
Si je suis dans la plage 10h-17h00, si la température pas en dessous de 50°, la PAC va redémarrer.
J ai un créneau aussi 22h00-22h30, consigne a 30, si vraiment en hivers on a beaucoup tirer d eau chaude, cela permet le soir d en refaire un  pour avoir l eau le lendemain a 6h00.
Ce créneau 22h00-22h30, démarre rarement.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
En ce qui me concerne, la PAC démarre toutes les heures 24H/24H. Par ailleur, j'ignore si 2500W c'est beaucoup.
J'ai l'impression d'être assez limité en terme de réglage avec le thermostat
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman

Je ne vois pas de plage de réglage.

Peut être que la PAC fonctionne jusqu'à 55° et au delà C est la résistance qui prend le relais, C est comme ça sur mon thermo, C est pour cela que je l ai règle a 55°
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman
Oui 2500w C est beaucoup a mon avis y a la PAC et la résistance,
Le miens qd il fait froid il doit consommer dans les 800w
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Dans les menus, je ne vois nulle part la possibilité de régler une plage. Si 2500W c'est beaucoup cela signifierait que la PAC et la résistance s'activerainet toutes les heures? Est ce normal?
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ce n est pas normal.
Pour avoir le meilleur rendement la PAC doit fonctionner aux heures les plus chaudes de la journée et donc pas la nuit.
Sur la dernière photo, la consigne est A 60 en mode boost essayer de désactiver le mode boost, et de régler l eau a 55 degres
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Le mode booster n'est pas activé. Mais je suis bien d'accord il doit y avoir un pb car la facture d'élec est élevée . Je vais surement devoir faire intervenir un spécialiste mais j'aurais voulu m'assurer que cela ne vienne pas d'un mauvais reglage....
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman
sur la photo 6 Il y a une fonction " eco d énergie ", Sur off, essayez de la basculer sur On
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Oui mais je ne peux meme pas modifier ces valeurs. Que de la visu
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 100 message Var
bbomberman

Il doit y avoir un mode technique, C est la cas sur le miens.
Peut être que d autre sur ce feorum seront vous en apporter plus que moi.
Bonne soirée qd meme
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Merci. Bonne soiree egalement.
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour

Tu es déjà sur ce forum dédié aux PAC de toutes marques
https://chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=8&sid=144[...]eb12ff2b75db8dd00f1da33

Si tu n'as pas de réponse c'est que pour le moment il n'y a pas assez d'utilisateurs de connectés, je suis le seul. 
Un peu de patience.

Pour les paramètres à modifier si tu donnais la marque et modèle ça serait pas mal.
Pour le déblocage des paramètres il doit surement y avoir un code.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir.
Effectivement, lorsque je cherche un renseignement, je n'hésite pas à poser mes questions sur plusieurs forums en même temps. Il est souvent intéressant de cumuler ainsi les réponses pour se faire ensuite son propre avis d'autant plus que les personnes ne sont pas toutes inscrites sur les mêmes forums. Bref pas d'impatience, juste l'idée de maximiser les réponses...
Concernant la marque, j'ai précisé en début de sujte, que mon ballon est un Daikin EHVH08S18CB3V de 2017. La PAC est une Daikin Altherma taille 6 ERLQ006CV3
Thermostat d'ambiance filaire Daikin

Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour. Mes recherches avancent. En effet, on m'a dit que cela pourrait être lié au circulateur d'eau chaude qui permet d'avoir de l'eau chaude plus vite pour les pièce éloignées du ballon. Je l'ai débranché hier et c'est vrai que la PAC ne se déclenche plus (mais plus du tout). Comment peut il y avoir un lien entre cet appareil et le déclenchement de la PAC? Cette nuit la température de l'eau du ballon ayant baissé, la résistance s'est allumée pendant 20 minutes environ (elle monte à 10KW). Pourquoi ce n'est pas la PAC qui s'est déclenchée pour réchauffer l'eau?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Y a t'il une autre page de commande pour l'ecs que celles vous avez posté il y a quelques jours?
Avec des paramètres d'hystérésis de température départ/arrêt, résistance électrique etc?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Ton ballon ECS est il raccordé à la PAC pour qu'il chauffe l'eau en lieu et place des résistances internes qui de fait seraient des appoints ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Oui mon ballon est raccordé à la PAC mais justement le pb c'est que la PAC ne se declenche plus. Enfin jusqu'à ce soir. J'ai du créer un faux contact quand j'ai déconnecté le circulateur. JE vous ferai un retour demain
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Sarthe
Bah, une bonne vieille chaudière à condensation, pas un pet en 10 ans, moins compliqué. Et je peux acheter toutes les pièces détachées V...N en ligne. J'ai changé les électrodes et je change régulièrement l'isolant et c'est tout. Je fais faire l'entretien annuel et ça roule. Ça a l'air compliqué vos PAC, mais j'avoue que je me laisserai bien tenter pour le rafraîchissement l'été (en air air).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir