Ballon Thermodynamique Yutampo donne de l'eau tiède

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 72 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour,

Notre CET a été installé fin 11/2024 et et aucun paramétrage sur le tableau YUTAMPO n'a été effectué par notre installateur (si ce n'est la chauffe forcée).
Nous avons eu de l'eau tiède.
Nous avons recontacté notre installateur qui a modifié le mitigeur en sortie de notre CET.
Eau chaude retrouvée.
Depuis plusieurs jours, nous avons de nouveau de l'eau tiède en prenant nos douches. Est ce liées aux températures froides actuelles (max - 4C°) ?
Nous sommes novices avec ce système et aurions besoin de quelques recommandations svp.
Nous n'avons pas eu d'explications de la part de notre installateur.

merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 60 message Landes
@MLD28,

en principe, le CET devrait fonctionner en fonction de ta programmation.

Personnellement je prends en main toutes fonctions de mes nouveaux appareils, lecture complète de la "notice".

Il est ceratin que la température extérieure joue, mais uniquement en principe sur la durée pendant laquelle ton système va fonctionner (consommer de l'électricité).

Ce qu'il faut aussi voir c'est la composition de la famille et l'usage.

Comme tu es encore sous garanti, recontacte ton installateur, pour qu'il t'explique le principe de fonctionnement.

Il me faut environ 1h30 à 2 h par jour de fonctionnement pour atteindre un service correct.

Je n'utilise jamais la marche forcée!
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Var
MLD28
Bonjour,

  Comme indiqué dans la notice tout d'abords votre appareil doit etre branché en direct au disjoncteur 20A, sans passer par le contacteur J/N , comme les chauffe eau
standards electriques.


Possedant le meme appareil que vous il s'agit certainement d'un reglage par défaut/ d'usine de l'hyterisis qui doit etre à 12 au lieu de 5°.
L'hysteris, c'est la difference de température entre la T° de consigne 55° et l'ordre de démarrage de la chauffe.
  Si consigne à 55 et hystéris à 12 demarrage de la chauffe à 43°
  Si consigne à 55 et hystéris à 5 demarrage de la chauffe à 50°

Entrez en mode technique , appuyez  sur touches : "ok"  + "retour(touche fleche retour, touche n°6 du manuel) ", ensuite il demande un code à 4 elements , ce code ce valide avec les  4 fleches du cadrant : droite / bas/ gauche /droite.

deja dans reglage progra hebdo (p  99), définissez une plage horaire de chauffe de preference les horaires les plus chaudes de la journées(pour un meilleur rendement , meilleur COP), pour ma part :tous les jours " 10h00-17h00.

Ensuite une consigne max de chauffe avec la pac :  55°.

Enfin, il me semble que c'est dans ECS, il doit y avoir un parametre hysterisis , mettez le au mini , c'est a dire 5 °.

cela devrait resoudre votre problème
Messages : Env. 200
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Merci pour vos retours. Nous allons en effet modifier l'hystérésis à 5°. Modifier la plage horaire de chauffe (rien était programmé).
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Nous avons activé l'appoint électrique pour la résistance , est ce qu'il y a autre chose à faire ou est ce que le CET gère tout seul ce point ?Fabienvar a écrit:MLD28
Bonjour,

  Comme indiqué dans la notice tout d'abords votre appareil doit etre branché en direct au disjoncteur 20A, sans passer par le contacteur J/N , comme les chauffe eau
standards electriques.


Possedant le meme appareil que vous il s'agit certainement d'un reglage par défaut/ d'usine de l'hyterisis qui doit etre à 12 au lieu de 5°.
L'hysteris, c'est la difference de température entre la T° de consigne 55° et l'ordre de démarrage de la chauffe.
  Si consigne à 55 et hystéris à 12 demarrage de la chauffe à 43°
  Si consigne à 55 et hystéris à 5 demarrage de la chauffe à 50°

Entrez en mode technique , appuyez  sur touches : "ok"   "retour(touche fleche retour, touche n°6 du manuel) ", ensuite il demande un code à 4 elements , ce code ce valide avec les  4 fleches du cadrant : droite / bas/ gauche /droite.

deja dans reglage progra hebdo (p  99), définissez une plage horaire de chauffe de preference les horaires les plus chaudes de la journées(pour un meilleur rendement , meilleur COP), pour ma part :tous les jours " 10h00-17h00.

Ensuite une consigne max de chauffe avec la pac :  55°.

Enfin, il me semble que c'est dans ECS, il doit y avoir un parametre hysterisis , mettez le au mini , c'est a dire 5 °.

cela devrait resoudre votre problème
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Fabienvar Nous avons activé l'appoint électrique pour la résistance , est ce qu'il y a autre chose à faire ou est ce que le CET gère tout seul ce point ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 200 message Var
MLD28
Bonsoir,

Ma résistance est désactivée.

Nous sommes dans le centre var, Notre CET est un 270l pour 5 personnes, dont 3 femmes qui prennent de longues douches, nous prenons 7 douches par jour ( 5 le soir et 2 le matin).

Il démarre a 10h00 et termine souvent vers 12h30 uniquement chauffe en PAC (conso environ 900 kw/h).

Par contre j ai rajouté une plage de 22h00 a 22h30,consigne 30° en mode nuit : PAC a 80% de puissance de la PAC.
Ça démarre rarement, C est pour avoir au moins 2 douche du matin, si les filles ont pris de tres longues douches

Normalement le votre s il chauffe complètement dans votre plage horaire en mode PAC, vous pouvez désactiver la résistance.

Mode secours  regle en automatique, si problème PAC , bascule automatique sur la résistance.
Messages : Env. 200
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 21h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir