Bonjour,

Mes parents ont acheté une maison datant de 1976 le mois dernier.

Nous avons fait appel à un électricien pour rénover beaucoup de choses dans la maison qui ne sont pas aux normes (mais mentionnés dans le diagnostic technique). En allant dans les combles perdus, il a constaté qu'il y avait eu un départ de feu qui a brûlé une partie de la charpente et significativement noirci la charpente et la laine isolante. Le feu s'est probablement éteint spontanément à cause de l'humidité.

Il s'agissait probablement d'un départ de feu au niveau de l'ancienne VMC. Celle-ci a été changée en 2019. Le souci est qu'elle est reliée au circuit de l'éclairage (comme c'était probablement le cas avec l'ancienne). Donc pas de disjoncteur dédié et d'ampérage approprié pour une VMC. Elle est contrôlée par un interrupteur dans la cuisine. A notre demande, les vendeurs nous ont fourni la facture de l'installation de la nouvelle VMC. De ce qu'ils nous disent, ils n'étaient pas du tout au courant du départ de feu avant qu'on ne leur en parle.

La facture ne mentionne pas du tout le risque que présente le fait de relier une VMC au circuit de l'éclairage. Je viens d'appeler l'entreprise qui a installé la VMC et j'ai expliqué la situation, ils vont me rappeler demain. En demandant conseil à mon électricien actuel, il me dit que, selon lui, l'entreprise n'a pas à mentionner cela sur la facture ou autre document, car ils refont comme c'était avant leur intervention. Il aurait fait pareil à leur place. Mais cela m'étonne qu'après un tel incident, l'entreprise puisse intervenir en laissant le danger, et le mentionner nulle part.

Peut-on faire un recours contre quelqu'un dans cette situation ? L'entreprise de la nouvelle VMC ? Les vendeurs ? L'entreprise du diagnostic immobilier (qui ne mentionne pas les traces de feu des combles) ?

Faire appel à un avocat nécessite un paiement pour un 1er RDV, donc j'aimerais en savoir un peu plus avant.

Merci beaucoup pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A mon avis la norme de 1976 ne prévoyait rien de particulier pour les VMC.

Les diagnostic sécurité électrique lors de la revente, ne mentionne pas ce genre de point.

Les vendeurs ? Il faudrait que ce soit un vice caché, donc qu'ils en aient eu connaissance et qu'il ne vous en ait rien dit

A la limite ceux qui ont posé la nouvelle VMC aurait pu vérifier.


De toute façon rien ne dit qu'avec un disjoncteur 2A, il n'y aurait pas eu d'incendie.


Vous envisagez un recours, mais pour obtenir quoi ? Si c'est pour faire ajouter un disjoncteur 2A qui coute 15€ le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:De toute façon rien ne dit qu'avec un disjoncteur 2A, il n'y aurait pas eu d'incendie.


Vous envisagez un recours, mais pour obtenir quoi ? Si c'est pour faire ajouter un disjoncteur 2A qui coute 15€ le jeu n'en vaut pas la chandelle.


Mes connaissances sur le sujet sont très limitées. Un disjoncteur 2A n'aurait-il pas détecter la surcharge électrique de la VMC et couper l'alimentation avant que ça ne prenne feu ?

Des câbles doivent être tirés depuis l'armoire électrique dans le garage jusqu'aux combles, donc il s'agit de travaux assez conséquents.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il peut y avoir surchauffe, sans qu'il y ait surcharge électrique.
Donc rien ne dit qu'il y a eu surcharge électrique, et que s'il y en a eu une, qu'elle ait dépassé 2A.

Pour sécuriser cela, inutile de revenir au garage, il suffit de mettre le disjoncteur 2A dans les combles dans un petit tableau 1 module, juste avant la VMC.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ille Et Vilaine
Je vois. Merci beaucoup pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir