Frisquet hydroconfort - chauffage trop fort et eau chaude trop faible Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Haute Savoie
Bonsoir

depuis une semaine, nous avons une perte de temperature ECS, pour la meme consigne (mitigeurs thermostatiques)

la chaudiere est une frisquet hydro confort avec ballon de 80L.

Elle alimente Plancher Chauffant en bas, et radias a l'étage.

elle est pilotée par une commande Weishaupt wrd0.2 pour la partie CHAUFFAGE (circuit commun PC + radias etage). le module weishaupt n est pas relie a l ECS, qui est pilotee via potard sur la chaudiere.

Malgre un selecteur d allure ECS a fond, l eau chaude atteint a peine 40°c (sortie robinet) par contre lorsque je mets a fond la commande qui jusqu'à présent me permettait d augmenter la temperature de l eau chaude , mon chauffage (=radias +PC) monte a 70°c !!!! mais pas l eau chaude,....

En gros, ce que je demande en temperature d eau au robinet se retrouve en chaleur dans la maison.
auriez vous des pistes ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Oula, attention au températures de l eau ds le réseau de chauffage.
Ça ressemble a un problème de vanne 3 voies.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Sur mon départ de plancher chauffant, j'ai un "thermostat" relié au circulateur, qui coupe la circulation en cas de dépassement de la consigne (Là je l'ai mis sur 30°)

Depuis la commande de programmation (Weisshaupt), lorsque je tente de déclencher ouverture vanne mélangeuse/fermeture vanne mélangeuse, rien ne se passe, sauf un bruit de relais provenant du boitier Weisshaupt.

Dans la chaudière rien ne bouge ou ne fait de bruit.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Vanne coincée ss doutes. Impec protection plancher chauffant.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, je rejoinsExocet, problème de vanne 3 voies
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
La vanne est libre (pas de point dur) et le moteur fonctionne , il effectue 90° en 10minutes.

pourrait elle etre HS malgre une commande fluide ?

pour le plancher, mauvaise manip en reglant la pente sur 15 au lieu de 7....

Donc pas de "probleme" pour le plancher et radia, mais persiste le soucis d eau chaude sanitaire, dont je n explique rien ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
1,5 au lieu de 0,7
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie


depuis que nous avons emmenage, la pente est reglee sur 7 (ou 0,7?).

en la mettant a 15, les temperatures plancher et radias montent a n en plus finir, meme avec une consigne de 15°c.
la sonde exterieur est OK.
je n ai pas de thermostat ambiance, seulement une consigne a indiquer

je precise que mon programmateur ne gere pas l ECS,  mais seulement le chauffage.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 80 message Haute Savoie
La vanne RTA pourrait elle en cause ?

car sous mon ballon, les tuyaux qui en sortent ne passent pas par la vanne melangeuse, mais vers une RTA (ca me fait penser a une cartouche thermostatique) qui alimente l ECS de la maison:



Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 80 message Haute Savoie
Eureka !

c est bien la piece appelee RTA (regulateur de temperature automatique), qui se comporte comme un melangeur, afin d avoir une ECS a 45/50 °c

je n ai eu l illumination qu en revoyant mes photos postees, ou l on voit que le ballon se deverse directement dedans.

je l ai changé par une neuve et tout va au mieux, l eau chaude a retrouvee des temperatures decentes !

pour me depanner en attendant la nouvelle piece, j avais demonte le piston a l intérieur de l ancienne RTA, mais c est dangereux, car l eau chaude sort a 60°c des robinets.

excellente demonstration :
https://renove-chaudiere.net/r-t-a-frisquet/
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis hier à 23h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir