Voici les informations:
Pompe à chaleur air/eau installé Hitachi Yutaki S2.0 8kw 7 radiateurs eau.
Ballon tampon 20 litres plus second circulateur en amont du ballon.

Pompe à chaleur en extérieure type RAS-3WHVRP1
Module hydraulique en sous sol type RWM-3-ORE

Je viens de changer 5 radiateurs par des tailles plus grande et une plus grande capacité de volume d'eau 30 litres chacun.

Ma question ?
J aimerai que l 'eau du ballon tampon chauffe à la température demandée par le module hydraulique EX: 50° avant que le circulateur placer après le ballon tampon ne démarrage, que l'eau du ballon reste à une température suffisante en attendant que l'eau des radiateurs prennent la température adéquat.
Pour cela, j'ai vu que l'on pouvais paramétrer le séparateur hydraulique en mode parallèle avec une thermistance. est ce la bonne solution et comment le circulateur fonctionne dans ce cas la ?

Ou avez vous une solution a me proposer ?

Merci de vos retours 

Cordialement

Phifi
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, je comprend rien. possible d'avoir un bout de schéma et un petit éclaircissement dans les explication ? merci
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret


Bonjour je vous mets un schéma hydraulique fait rapidement à la main. En noir ce serait le rajout d'une sonde thermique dans le ballon tampon.
Dans la doc hitachi voir pièce jointe on peux avec une sonde mettre le circulateur WP2 de standard à parallèle.
J'aimerai connaitre la différence de fonctionnement du WP2 entre le standard et le Parallèle.

Actuellement le circulateur démarre en même temps que celui de la Pac. Mon but serait de la faire démarrer une foi que l'eau dans le ballon aurait atteint une température suffisante.

J'espère être



assez clair.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
S'il y a une vanne 3 voies avec son moteur dans le module hydraulique c'est faisable mais je réfléchis encore un peu a l'utilité de faire ça. C'était quoi le but déjà ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
De faire monter en T° l'eau du ballon tampon avant de démarrer le circulateur N° 2 et envoyer l'eau dans les radiateurs. J'ai fait des essais en débranchant la pompe 2 et en la branchant quand l'eau à atteint la demande de T° corrigé par la PAC, l'eau atteint bcp plus vite une température importante dans les radiateurs et cela évite à la PAC de tourner longtemps pour atteindre une t° demandée.
Avantage rapidité de chauffe de l'eau dans les radiateurs, plus le temps de chauffe de la PAC largement diminuée.
J'ai mis des radiateurs Hudson Reed, ils ont une grande capacité de volume d'eau mais reste chaud encore 1h30 après l'arrêt du circulateur par rapport à un radiateur classique.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Le problème c'est que pour qu'une PAC soit le plus efficient possible, il faut qu'elle tourne longtemps mais à la température la plus basse possible.
Mais sinon le plus simple dans ton cas c'est de piloter la deuxième pompe avec un thermostat tout simplement.

En prenant un netatmo connecté par exemple qui offre pas mal de possibilités de réglages.

Et tu paramètres ta PAC en mode simple sans découplage, uniquement en loi d'eau ou en T fixe sans thermostat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Ou alors tu passes sur un ballon tampon beaucoup plus gros qui permettrai de ne faire fonctionner ta pac qu' aux heures ou le COP sera le meilleur et tu garde l'énergie stockée pour la nuit.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Bonjour Oui pour le ballon tampon plus gros.

Mais mes radiateurs font 30 litres chacun et conservent étonnamment bien la chaleur par rapport à un radiateur P22 Finemetal par exemple. il sont chaud encore plus 1h30 après que le classique est froid.
Cela reviens à avoir un stockage d'eau convenable.
A tout hasard aurais tu ou pourrais tu avoir la doc maintenance du module hydraulique RAWM-3-OR1E svp.
impossible de télécharger la doc sur le site Hitachi France.

Merci D'avance Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Un radiateur aussi gros soit il ne peut être considéré comme un stockage d'énergie dans la mesure ou il émet. l'avantage d'un ballon tampon est de pouvoir bénéficier des calorie plusieurs heure après l'arrêt de la pac ou de la chaudière (la nuit ou le lendemain matin par exemple).
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 14h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir