Bonjour à tous,

J'ai dû créer un petit tableau secondaire à côté de mon tableau électrique principal.

Ce tableau secondaire a été créé pour recevoir les disjoncteurs reliés directement à une prise électrique chacun, pour alimenter des chauffages électrique individuellement, eux-mêmes relié au différentiel de ce petit tableau secondaire.

Sauf que je viens de me rendre compte de 2 problèmes !

Premièrement, le différentiel de ce petit tableau ne coupe pas l'électricité de ses propres disjoncteurs et donc des prises où sont reliés les radiateurs.

Deuxièmement, les différentiels du tableau principal non plus.

En conclusion, rien des 2 tableaux électriques ne permet de couper le courant de ces prises alimentants des radiateurs.

Les branchements sont dans les normes... Donc je ne comprends plus rien.

Merci par avance pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Aude
Les 2 tableaux :



Le petit tableau secondaire :

Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

pour le petit tableau il faut mettre l'alim en bas sous le volet jaune

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ecko11 a écrit:
Les branchements sont dans les normes... 

Bonjour, en êtes-vous sûr ? SVP prenez des photos de plus près, pour mieux voir les branchements que vous avez faits ! 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Aude
Rfco a écrit:Hello,

pour le petit tableau il faut mettre l'alim en bas sous le volet jaune

@+

Bien vu !

Merci beaucoup.
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Aude
plaquisteheureux a écrit:
Ecko11 a écrit:
Les branchements sont dans les normes... 

Bonjour, en êtes-vous sûr ? SVP prenez des photos de plus près, pour mieux voir les branchements que vous avez faits ! 


Avant la modification...




Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Ecko11 a écrit:
Rfco a écrit:Hello,

pour le petit tableau il faut mettre l'alim en bas sous le volet jaune

@+

Bien vu !

Merci beaucoup.

une évidence (pour moi) 

sur l'autre tableau c'est de l'embrochable, pas du simple peignable (même si schneider n'est pas ma marque préférée, je trouve très bien le système de l'embrochable)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Aude
Rfco a écrit:
Ecko11 a écrit:
Rfco a écrit:Hello,

pour le petit tableau il faut mettre l'alim en bas sous le volet jaune

@+

Bien vu !

Merci beaucoup.

une évidence (pour moi) 

sur l'autre tableau c'est de l'embrochable, pas du simple peignable (même si schneider n'est pas ma marque préférée, je trouve très bien le système de l'embrochable)

@+


Oui ça a l'avantage de diminuer les fils...
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Par contre, j'ai eu une fois un disjoncteur embrochable HS, ce qui ne caractérise pas la gamme.

Hors-sujet : je préfère largement Hager à Schneider et Legrand rien que pour l'étiquetage du tableau et des modules le composant

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour,

Je ne vais pas être sympa, car pour moi vous êtes la caricature de la personne qui prêtant tout connaître et ne se donne même pas la peine de se poser la question : pourquoi il y a un volet jaune avec des pictogrammes gravés dessus alors que tous vos autres appareils n'en comportent pas.

Vous n'avez sans doute même pas pris la peine de lire la fiche technique sur le site du fabricant... bref votre comportement est dangereux pour vous même.

Un machin jaune avec picto truc ça doit forcément attirer votre attention, c'est du BON SENS !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Aude
blob83 a écrit:Bonjour,

Je ne vais pas être sympa, car pour moi vous êtes la caricature de la personne qui prêtant tout connaître et ne se donne même pas la peine de se poser la question : pourquoi il y a un volet jaune avec des pictogrammes gravés dessus alors que tous vos autres appareils n'en comportent pas.

Vous n'avez sans doute même pas pris la peine de lire la fiche technique sur le site du fabricant... bref votre comportement est dangereux pour vous même.

Un machin jaune avec picto truc ça doit forcément attirer votre attention, c'est du BON SENS !

Bonjour Monsieur,

Mon post n'est pas pour entendre des raisonnements ni des états d'âmes.

J'ai demandé courtoisement un coup de pouce.

On me l'a gentiment donné, et effectivement, j'ai pû constater mon erreur.

Mais pour vous répondre, j'avais bien vu ce pictogramme jaune et voyez, j'avais interprété l'inverse. À savoir "ne surtout pas se brancher ici".

Enfin, je ne vois pas où j'ai prétendu tout savoir ou laissé entendre ce genre de choses...

Si vous êtes énervé ou frustré, c'est votre droit mais allez plutôt faire du sport que polluer ce post.
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, effectivement blob83 tu y es allé un peu fort. Bien que ? quand Ecko11 dit " Les branchements sont dans les normes." Cela sous-entend qu'il sait de quoi il parle ! alors qu'il en est rien.
Mais il y a des façons plus sympa de le lui faire remarquer. Chose que j'ai d'ailler fait plus haut. En lui posant simplement la question . Bien que je n'ai pas eu de réponse à cette partie de ma question !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Aude
plaquisteheureux a écrit:Salut, effectivement blob83 tu y es allé un peu fort. Bien que ?  quand Ecko11 dit " Les branchements sont dans les normes."  Cela sous-entend qu'il sait de quoi il parle ! alors qu'il en est rien.
Mais il y a des façons plus sympa de le lui faire remarquer. Chose que j'ai d'ailler fait plus haut. En lui posant simplement la question . Bien que je n'ai pas eu de réponse à cette partie de ma question !


Il me semblait oui... Mise à part cette erreur.

Et si, je vous ai bien répondu ! Remontez la conversation...
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ecko11 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Salut, effectivement blob83 tu y es allé un peu fort. Bien que ?  quand Ecko11 dit " Les branchements sont dans les normes."  Cela sous-entend qu'il sait de quoi il parle ! alors qu'il en est rien.
Mais il y a des façons plus sympa de le lui faire remarquer. Chose que j'ai d'ailler fait plus haut. En lui posant simplement la question . Bien que je n'ai pas eu de réponse à cette partie de ma question !


Il me semblait oui... Mise à part cette erreur.

Et si, je vous ai bien répondu ! Remontez la conversation...

En-tout-cas pas de quoi fouetter un chat 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Aude
plaquisteheureux a écrit:
Ecko11 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Salut, effectivement blob83 tu y es allé un peu fort. Bien que ?  quand Ecko11 dit " Les branchements sont dans les normes."  Cela sous-entend qu'il sait de quoi il parle ! alors qu'il en est rien.
Mais il y a des façons plus sympa de le lui faire remarquer. Chose que j'ai d'ailler fait plus haut. En lui posant simplement la question . Bien que je n'ai pas eu de réponse à cette partie de ma question !


Il me semblait oui... Mise à part cette erreur.

Et si, je vous ai bien répondu ! Remontez la conversation...

En-tout-cas pas de quoi fouetter un chat 

Vous m'avez demandé du détail, je vous ai posté 3 photos.

Donc ce n'est pas rien... 

Si ça ne vous convient pas, il suffit de me le dire au lieu de répondre que je ne vous ai pas répondu. Car ce n'est pas vrai.

Et de préciser qu'est-ce qui vous faut exactement comme photo, et je vous les posterai avec plaisir.
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Je n'aime pas revenu en permanence sur les mêmes choses de plus, j'ai été très correcte avec vous jusqu'à présent ! Mais vu que vous insistez ! Je fais être plus précis .  Il y avait deux questions dans ma réponse, vous avez répondu à une des deux, en envoyant des photos. Par contre vous ne m'avez pas dit si vous étiez sûr d'avoir fait cette installation dans les normes. Et vu que vous insister,je vais ajouter que non vous ne l'avez pas fait dans les normes, vu que vous avez branché le différentiel à l'avers.
Comme quoi il faut faire attention quand on dit des choses affirmatives ! Car si vous avez tort, cela risque d'apporter des dialoguer de sourd, ou pire des reproche, comme celle de blob83
Ok, vous vous êtes planté en affirmant que votre installation été aux normes, alors qu'elle n'y est pas ! Il n'y a pas de quoi en écrire un livre. Mais arrêter de me relancer en permanence.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Aude
Je n'insiste pas. Je ne fais au contraire que répondre à vos questions...

Vous m'avez demandé d'autres photos des branchements (et je vous en remercie) car vous aviez surement des doutes sur le reste de mon installation (vue que j'ai fait une erreur sur celle-ci je présume).

Je vous les poste.

Vous ne répondez pas (je me dis que c'est sûrement parce que le reste de l'installation est bien fait).

Et plus tard, vous écrivez que je ne vous ai pas répondu!

Donc je me permets de vous répondre que si. La preuve, les photos postées plus hauts dans le fil de cette discussion...

Et maintenant vous m'écrivez que "j'insiste" et que "c'est un dialogue de sourd"!

Donc soit "j'insiste", soit je "ne répond pas". Ce qui est contradictoire... Curieuse logique de votre part? 

Mais effectivement, mieux vaut en rester là.

Merci tout de même.
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ecko11 a écrit:
Mais pour vous répondre, j'avais bien vu ce pictogramme jaune et voyez, j'avais interprété l'inverse. À savoir "ne surtout pas se brancher ici".

Bonjour,

Cette réponse est intéressante pour moi parce que je me demandais justement comment il était possible de se tromper à ce point sur le branchement d'un différentiel qui est le B-A-BA de tout amateur qui fait son électricité.
Ca prouve que vous vous êtes lancé dans l'installation de ce tableau avec une connaissance en électricité quasi-nulle, que vous avez crû que votre intuition était bonne et saurait vous guider. Que vous n'avez lu aucune des fiches descriptives et de montage. Vous n'avez demandé conseil que lorsque vous vous êtes aperçu que cela ne fonctionnait pas comme vous l'aviez espéré.
Tout ceci ne serait pas grave dans l'absolu, si c'était un montage quelconque de mécanique ou autre, mais s'agissant d'électricité, Ce genre d'erreurs peuvent s'avérer mortelles. Cela arrive même à des professionnels alors les amateurs béotien...
Tout ceci pour vous dire une chose à mon avis impérative qui ne vous coûtera pas trop cher, à part ravaler votre amour-propre que vous semblez avoir très haut placé (mais mal placé) : Faites vérifier votre installation par une personne qui connaît vraiment.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Merci sitrod'avoir trouvé les bons mots ! Wink
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut peut être clore cette discussion.
On tourne en rond sur des problèmes de dialectique.

Rfco a donné la solution dès la 1ère réponse.
Ce qui a permis a Ecko11 de rectifier son erreur et de rétablir le fonctionnement correct de son tableau et sa sécurisation, c'est l'essentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Aude
sitro a écrit:
Ecko11 a écrit:
Mais pour vous répondre, j'avais bien vu ce pictogramme jaune et voyez, j'avais interprété l'inverse. À savoir "ne surtout pas se brancher ici".

Bonjour,

Cette réponse est intéressante pour moi parce que je me demandais justement comment il était possible de se tromper à ce point sur le branchement d'un différentiel qui est le B-A-BA de tout amateur qui fait son électricité.
Ca prouve que vous vous êtes lancé dans l'installation de ce tableau avec une connaissance en électricité quasi-nulle, que vous avez crû que votre intuition était bonne et saurait vous guider. Que vous n'avez lu aucune des fiches descriptives et de montage. Vous n'avez demandé conseil que lorsque vous vous êtes aperçu que cela ne fonctionnait pas comme vous l'aviez espéré.
Tout ceci ne serait pas grave dans l'absolu, si c'était un montage quelconque de mécanique ou autre, mais s'agissant d'électricité, Ce genre d'erreurs peuvent s'avérer mortelles. Cela arrive même à des professionnels alors les amateurs béotien...
Tout ceci pour vous dire une chose à mon avis impérative qui ne vous coûtera pas trop cher, à part ravaler votre amour-propre que vous semblez avoir très haut placé (mais mal placé) : Faites vérifier votre installation par une personne qui connaît vraiment.


Bonjour,

Merci pour votre point de vue.

Encore une fois, je ne demandais pas un jugement mais de l'aide sur mon problème... Je ne comprends pas cette insistance à vouloir appuyer le fait "que je me suis trompé" et que "je n'y connais rien". D'autant plus quand on l'assume dès le début. Et qui est justement le prétexte de la création de ce post!

Ce n'est pas le sujet et je n'ai jamais prétendu le contraire! Et j'ai même expliqué que mon "intuition", ou plutôt "ma logique" sur ce point avait été manifestement une erreur.

Par contre, j'avais bien compris la notion de danger... Que dire d'autre donc? Que je suis désolé? Que je m'excuse platement pour mon erreur de branchement? Que je ne recommencerais plus?

J'ai le sentiment "d'électriciens" frustrés là... 

Qui, sous couvert de leçon sécuritaire, me méprisent et me jugent pour une erreur que je reconnais depuis le début, et qui est l'objet de la création de ce post!

Aussi, vous parlez de "fiches descriptives" et de "notices". Encore une fois vous avez raison! Mais il est bon de rappeler que ces éléments sont vendus "nus" en magasin pro et non dans une boite avec une notice...

Encore une fois, je ne vois pas "d'amour propre" dans ma demande d'aide... Si j'en avais eu, justement, je n'aurais pas demandé d'aide!

Enfin, c'est plutôt le votre qui semble atteint par le fait que j'ai, semble-t-il, "osé faire de l'électricité" sans être électricien...
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Qui n'a pas essayé de monter un meuble suédois sans la notice?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Comme le dit si bien Carminas il vaut mieux s'arrêter là . Ecko11 a eu la réponse à sa question.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Aude
Et encore une fois, je vous remercie pour l'aide.
Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 14 février 2025 à 21h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir