Bonjour à tous et bonne année 2025 !
Je fais ici un "retour d'expérience" suite à une installation récente chez ma mère en vallée de la Loire, pas loin de Chambord (limite Loir et Cher / Loiret)
Pour un
plancher chauffant de 96m2 d’une maison construite en 2001. (étage non concerné car rarement chauffé par radiants).
- un installateur proposait une 10kW avec un BT de 100 litres (en découplage avec circulation permanente pour le secondaire constitué d'un plancher chauffant de 96 m².
- un second installateur proposait une 8 kW avec une bouteille de découplage de 25 litres (car préconisation du fabricant). Il ajoute également sur le circuit PC, après la bouteille de découplage donc, un module hydraulique piloté par la régul de la PAC (mais sans mitigeur car une seule zone). Cela ne me paraît pas nécessaire mais pourquoi pas (pas de circulation permanente donc)
Craignant un surdimensionnement (en fait sans objet car la 10 kW "descend" en inverter à 2.5 kW mini, contre 2,4 kW pour la 8 kW), après pas mal d'avis, j'ai opté pour le modèle 8 kW.
Pour le devis du second installateur, j'ai demandé une bouteille de 100 litres (craignant toujours comme la peste les cycles courts en intersaison où, même par 15 ou 16° humide dehors, il y aura toujours chauffage à 21 ou 22° dans l'espace jour). Cette “bouteille” est montée en // pour découplage.
Le premier installateur ayant déclaré forfait pour des raisons de calendrier, c'est le deuxième qui est intervenu les 16 et 17 décembre. Deux jeunes gens très à l'écoute, efficaces, installation très propre, et désembouage dans la foulée (en deux interventions à trois semaines d'écart).
Après 4 semaines de fonctionnement par températures extérieures entre -4° et 12 °, je fais les constats suivants :
Les cycles sont interminables ! ... jusqu'à 40 heures, même par T° douces. Elle fonctionne donc en continu. Cela ne tourne toutefois pas à fond (1/3 de puissance lorsque la consigne n'est pas très loin ou par T° pas trop froides).
Réglages entre autres (faits par les installateurs ou réglages d'usine) :
> mode chauffage > (régulation auto adaptative)
> limites T° eau (mini/maxi) = 20° / 38° (l'installateur voulait mettre 35°maxi car PC, j'ai insisté car collecteur à 10m, donc 2 fois 10m en PER 22mm intérieur passant dans une gaine et je suppose dans un ravoirage sous l’isolant du plancher chauffant non isolé. Il se perd facilement 5° entre le tampon et le collecteur ! Aucun risque donc de dépasser 35° au collecteur du PC.)
> para auto adapt : lent (autres choix : auto / normal / rapide), Tempo : 60' (car plancher chauffant de 2000). (je ne connaissais pas les choix lent & auto, ils sont apparemment nouveaux)
Des tutos vus sur le net évoque ce dernier paramètre :
normal : régul ajoute 2°à loi d’eau si “température cible” (sonde ambiance) pas atteinte.
rapide (appelé aussi “mode puissant”) : idem mais de 5°en 5° au lieu de 2°en 2°
lent : (nouveau, pas vu de tuto sur le net) je fais l’hypothèse que la régulation ajoute 1° si besoin (rappel : sonde interrogée toutes les 60’)
auto : là, j’ignore tout mais peut-être que la régul choisit entre lent, normal ou rapide selon le besoin.
Le débit au primaire (5 vitesses)
V5 (par défaut) = 30L/mn ; V4 = 27L/mn ; V3 = 23L/mn ; V2 = 19L/mn ; V1 = 14L/mn, débits plus élevés que ceux vus dans la doc, probablement dûs aux très faibles pertes de charges puisque ballon tampon (en découplage) juste à côté, relié par environ 1m de CU en 26/28.
(Vu le manque de place, nous avons du utiliser les 4 piquages sur le même côté : de haut en bas : départ vers module PC, arrivée du départ PAC, retour module PC avec pot à boues, retour vers l’UI de la PAC (filtre à l’intérieur du module).
A ce propos, pour les machines de "génération E", le fabricant recommande un débit de 14.3 l/mn pour un delta de 8K. Ce débit est atteint en vitesse 1 avec effectivement un delta de 8K pendant quelques mn. Pour le "secondaire", le module hydro est équipé d'un Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.
Débits testés :
Primaire V1 = 14 L/mn ; secondaire 12 L/mn (en pression diff constante pour PC, V3)
Primaire V2 = 19 L/mn ; secondaire 17 l/mn (à fond, en “pression constante”, avec un léger bruit du circulateur)
Ces réglages sont gardés au minimum 3 ou 4 jours, à cause de la régulation "auto adaptative" pour laquelle j'ai augmenté la T° de départ d'eau maxi à 45° (il y a trois semaines).
Vu les températures annoncées (négatives), je verrai bien si je n'ai pas un peu sous dimensionné et/ou mis une bouteille trop grande (dans un cellier où il fait froid).
autres paramètres non modifiés
> (paramètres aux) : fonctionnement circu eco : ON / 10 mn ; résistances elec : ON tempo : 30 mn ; alarme débitmètre : mini 5l/mn, maxi 100 l/mn
Derniers Constats
Dans la partie jour, la consigne est 21°, l’ambiance a atteint quelquefois 22° lorsqu’il y avait du monde, la machine s’est donc arrêtée (soit en “mode antigel” car T°< 10° avec circulateurs qui tournent, soit en stop sans circulateurs si T° > 10° je suppose)
Sinon, la machine tourne en continu, avec des dégivrages à plus ou moins 60’ d’écart selon conditions extérieures.
Selon la T° de sortie PAC, le départ vers le PC après la bouteille est au moins 5° en dessous (plus la T° est élevée, plus l’écart est grand puisque jusqu’à 8 ou 9°. Au collecteur 10m plus loin, la température a perdu encore 4 ou 5° mais ça, on y peut plus rien maintenant.
J’ai isolé la bouteille avec du « réflexif multicouche » autour, du polystyrène extrudé de 8cm sur le dessus et j’ai glissé une chute de laine de roche pliée en deux en dessous. Je pense avoir gagné 1 ou 2°.
Pour les réglages, je n’ai modifié que les vitesses des circulateurs, et la T°maxi de sortie d’eau en auto adaptatif.
Cette machine a été installée par un installateur partenaire de la marque avec une extension de garantie à 10 ans pour toutes pièces et contrat d’entretien annuel.
Conclusion :
La machine est-elle sous dimensionnée ? Pas forcément car elle ne tourne pas souvent à fond d’après la puissance soutirée vu sur le compteur linky.
Une bouteille de 50 litres maxi aurait probablement suffi et montée en série sur le retour puisque le plancher chauffant contient déjà 95 litres.
Dans les schémathèques de Mitsubishi (guides techniques souvent mis à jour), jusqu’il y a peu, il n’était même pas préconisé de ballon tampon ni de bouteille de découplage si une seule zone en plancher chauffant. Dans la dernière version (on ouvre le parapluie?), bouteille de découplage de 30 litres minimum « afin de réduire les risques de court cycles en intersaison » et surtout assurer le débit nécessaire « au primaire » si le circulateur « n’arrive pas à vaincre la perte de charge du circuit le plus défavorable »
Sur notre installation, la bouteille de 100 litres est dans un cellier où il fait 8°. Si découplage nécessaire (par précaution), je crois que finalement les 25 litres préconisés par le second installateur suffisaient amplement, la machine n’étant pas du tout surdimensionnée.
Le fonctionnement en continu est peut-être normal par basses températures mais surprenant quand il fait doux (12°). Inquiétant ? Il n’y a plus qu’à attendre le printemps et 14 ou 15° dehors avec pourquoi pas, seulement une demande de 20° de consigne pour le séjour (et 18 pour les 2 chambres du RC occupant ¼ de la surface) pour voir.
Désolé pour la longueur, je sais qu’il y a des spécialistes par ici, je serais ravi d’avoir leur avis sur la question.
Cordialement