Conformité tableau avant raccordement onduleurs

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 73 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Bonjour à tou(te)s

je vous sollicite pour mettre en conformité mon tableau divisionnaire triphasé en vue d'y raccorder 2 onduleurs triphasés (12kW au total), autoconsommation sans stockage  (enfin, si, mais virtuel  ), il me faut donc faire passer le consuel - et de toutes façons, je dormirai plus tranquille qd ce sera certifié conforme !









a gauche, l'arrivée du triphasé en 4x10², puis direction le tableau, toujours en 4x10


dans le tableau, en haut un disjoncteur différentiel 40A 30ma, directement branché sur le répartiteur, qui part vers une borne de charge Tesla en 11kW en 5G10²

en dessous, 6 disjonteur 16A répartis sur 2 phases, qui alimentent quelques prises et éclairage (rien de monstrueux n'est branché sur ces prises, une perceuse et une scie à onglet de tps en tps...)
disjoncteur 40a 30ma en tete
tout cela va certainement finir sur un seul différentiel

en bas, raccordé sur la 3eme phase, un disjoncteur différentiel pour une prise green up, et un disjoncteur 16A qui alimente la prise tableau


il y a un piquet de terre dédié à tout cela, j'ai une très bonne terre sur le tableau, la borne tesla, etc (32 Ohms)



ce tableau secondaire est dans une dépendance, les onduleurs et  coffrets de protections AC associés seront éloignés de quelques mettre dans une autre partie du batiment, j'ai donc prévu de raccorder chacun d'entre eux à un disjoncteur tétra 20A relié au répartiteur (coffret avec parafoudre, disj tétra 20A et différentiel 40A 30ma haute sensibilié)



autre info : abonnement actuel 18KVA



j'ai un premier doute sur l'arrivée du courant
j'ai lu un peu partout qu'un tableau divisionnaire s'alimente en 16mm² et non pas 10, mais est-ce également vrai en triphasé ?
le disjoncteur sur la gauche est un 40A, est-ce suffisant ? faut-il un différentiel (serait en cascade avec celui de la borne Tesla) ?

ensuite, la terre, qui ne me semble pas raccordée à la terre de la maison (tableau maison distant de 25m), faut-il faire qqch de ce coté là ?

derniere question, cela concerne l'amont du tableau ...
lorsque je coupe le général du tableau principal dans la maison, ça ne coupe pas la dépendance, là il est impératif que je mette un disjoncteur, mais quel ampérage ? différentiel nécessaire ?


par avance merci de vos remarques, conseils, et surtout critiques (je fais ce post pour ça !)


bonne journée
fred
Messages : Env. 200
De : Caumont Sur Aure (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
roberta01 a écrit:






a gauche, l'arrivée du triphasé en 4x10², puis direction le tableau, toujours en 4x10


dans le tableau, en haut un disjoncteur différentiel 40A 30ma, directement branché sur le répartiteur, qui part vers une borne de charge Tesla en 11kW en 5G10²

quel type de differentiel ? 
Citation:
en dessous, 6 disjonteur 16A répartis sur 2 phases, qui alimentent quelques prises et éclairage (rien de monstrueux n'est branché sur ces prises, une perceuse et une scie à onglet de tps en tps...)
disjoncteur 40a 30ma en tete
tout cela va certainement finir sur un seul différentiel

en bas, raccordé sur la 3eme phase, un disjoncteur différentiel pour une prise green up, et un disjoncteur 16A qui alimente la prise tableau

On ne pose pas de différentiel en cascade ! Et quel type de différentiel avez-vous posé ? 
Citation:

il y a un piquet de terre dédié à tout cela, j'ai une très bonne terre sur le tableau, la borne tesla, etc (32 Ohms)


Ceci n'est pas bon, et dangereux 
Citation:

ce tableau secondaire est dans une dépendance, les onduleurs et  coffrets de protections AC associés seront éloignés de quelques mettre dans une autre partie du batiment, j'ai donc prévu de raccorder chacun d'entre eux à un disjoncteur tétra 20A relié au répartiteur (coffret avec parafoudre, disj tétra 20A et différentiel 40A 30ma haute sensibilié)



autre info : abonnement actuel 18KVA



j'ai un premier doute sur l'arrivée du courant
j'ai lu un peu partout qu'un tableau divisionnaire s'alimente en 16mm² et non pas 10, mais est-ce également vrai en triphasé ?

pas de probleme de le faire en 10mm
Citation:
le disjoncteur sur la gauche est un 40A, est-ce suffisant ? faut-il un différentiel (serait en cascade avec celui de la borne Tesla) ?

ensuite, la terre, qui ne me semble pas raccordée à la terre de la maison (tableau maison distant de 25m), faut-il faire qqch de ce coté là ?

derniere question, cela concerne l'amont du tableau ...
lorsque je coupe le général du tableau principal dans la maison, ça ne coupe pas la dépendance, là il est impératif que je mette un disjoncteur, mais quel ampérage ? différentiel nécessaire ?


par avance merci de vos remarques, conseils, et surtout critiques (je fais ce post pour ça !)


bonne journée
fred
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: j'ai un premier doute sur l'arrivée du courant
j'ai lu un peu partout qu'un tableau divisionnaire s'alimente en 16mm² et non pas 10, mais est-ce également vrai en triphasé ?


On met la section que l'on veut du moment qu'il y a un disjoncteur de calibre approprié en amont :
- 20A maxi pour du 2.5²
- 25A maxi pour du 4²
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²


Citation: le disjoncteur sur la gauche est un 40A, est-ce suffisant ? faut-il un différentiel (serait en cascade avec celui de la borne Tesla) ?


On ne met pas de différentiels en cascade
Les différentiels doivent se place dans le tableau terminal

Citation: ensuite, la terre, qui ne me semble pas raccordée à la terre de la maison (tableau maison distant de 25m), faut-il faire qqch de ce coté là ?


Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Citation: derniere question, cela concerne l'amont du tableau ...
lorsque je coupe le général du tableau principal dans la maison, ça ne coupe pas la dépendance, là il est impératif que je mette un disjoncteur, mais quel ampérage ? différentiel nécessaire ?

Le plus simple est de mettre un interrupteur sectionneur tetra en tête de l'installation
- 32A mini si votre DB est un 10/30A
- 63A si votre DB est un 30/60A







2 exemples dont vous pouvez vous inspirer :



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Bonjour et merci de l'interet
ci dessous quelques éléments de réponse

plaquisteheureux a écrit:Bonjour
roberta01 a écrit:quel type de differentiel ? 

Citation:






On ne pose pas de différentiel en cascade ! Et quel type de différentiel avez-vous posé ? 
Citation: le differentiel de la borne Telsa est sur le répartiteur
pour les prises et éclairage : 40A 30mA
mais les 2 disjoncteurs de droite vont surement revenir sur un seul differentiel




Ceci n'est pas bon, et dangereux 

Citation: les 2 terres ne peuvent pas etre indépendantes entre la maison et la dépendance ?
il n'y a aucun appareil entre les 2 batiments


pas de probleme de le faire en 10mm
Citation: ça c'est une très bonne nouvelle !

Messages : Env. 200
De : Caumont Sur Aure (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Carminas a écrit:Bonjour

Citation: j'ai un premier doute sur l'arrivée du courant
j'ai lu un peu partout qu'un tableau divisionnaire s'alimente en 16mm² et non pas 10, mais est-ce également vrai en triphasé ?


On met la section que l'on veut du moment qu'il y a un disjoncteur de calibre approprié en amont :
- 20A maxi pour du 2.5²
- 25A maxi pour du 4²
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²


Citation: le disjoncteur sur la gauche est un 40A, est-ce suffisant ? faut-il un différentiel (serait en cascade avec celui de la borne Tesla) ?


On ne met pas de différentiels en cascade
Les différentiels doivent se place dans le tableau terminal

Citation: ensuite, la terre, qui ne me semble pas raccordée à la terre de la maison (tableau maison distant de 25m), faut-il faire qqch de ce coté là ?


Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Citation: derniere question, cela concerne l'amont du tableau ...
lorsque je coupe le général du tableau principal dans la maison, ça ne coupe pas la dépendance, là il est impératif que je mette un disjoncteur, mais quel ampérage ? différentiel nécessaire ?

Le plus simple est de mettre un interrupteur sectionneur tetra en tête de l'installation
- 32A mini si votre DB est un 10/30A
- 63A si votre DB est un 30/60A







2 exemples dont vous pouvez vous inspirer :




merci également

je comprends qu'on pourrait avoir les 2 terres distinctes, et cela semblerait correspondre à ma configuration, mais ds les 2 schémas, je vois une terre reliée

et OK, un tetra en 40A sur le tableau principal pour départ dépendance, pas de différentiel en cascade, ça j'avais bien compris du coup
et donc je serais sur le schéma n°1, sectionneur en tete du tableau secondeur, et ensuite les différentiels (Tesla, éclairage/prise, et GreenUp)

les onduleurs seront raccordés au répartiteur via disjoncteur Tetra (les différentiels étant ds les coffrets de protection à coté des onduleurs)
Messages : Env. 200
De : Caumont Sur Aure (14)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 28 janvier 2025 à 15h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir