Retour
Menu utilisateur
Menu

Faire reglage pompe à chaleur atlantic alfea duo extensa

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Bonjour,

Je viens de réceptionner ma maison RE2020 équipé d'une pompe à chaleur Atlantic alféra duo 6R32 extensa avec chauffage au sol.

Je vois des connaisseurs sur le forum, pouvez-vous m'aider pour sa programmation.

Information:
RE2020
Maison en Normandie Eure
Maison de 96m2
3 personnes (2 adultes, un enfant)
Atlantic alféra duo AI 6R32
Tarif électricité de base
Une zone de chauffe en plancher chauffant
Nous prenons notre douche en semaine le matin à 6H30  le matin et le soir entre 17H et 21H

ECS:
puissance de l'appoint : 1,5KW
température confort : 50°c
température eco : 43°c
Différentiel de commutation: 5
Programme anti-légionellose : oui 14h30 le jeudi
Programme eau chaude du lundi au vendredi 3h-6h du matin 14h30-17h00

Programmation chauffe zone 1:
lundi au dimanche : 6h-21h
température consigne 20°C

Loi d'eau:
Influence température ambiante 50%
T-départ -10%: 34°C
Pente 0,5%
décalage 0
température départ maxi 50
température départ mini 17

Limitation du régime éco :
température extérieure d'arrêt -5
température extérieure d'activation : rien

Merci d'avance pour vos retours

Cordialement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 700 message Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut 1988gdll,

Comme dit régulièrement sur ce forum, il faut caractériser la loi d'eau pour un fonctionnement optimal.

Un peu de lecture pour savoir comment faire : 
Réglage d'origine pompe a chaleur
Réglage pompe a chaleur Atlantic

Sinon, vous pouvez oublier le cycle anti-legionnelle, aucun intérêt, sinon consommer.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Merci Palatino pour les liens, je vais regarder ça. Que pensez vous du reste des réglages?
Bon dimanche
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Les consignes ECS éco et confort sont d'origine, ainsi que le différentiel ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Non, c'est de moi-même . D'origine c'etait Con:55°c et Eco: 40°c
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Comme écrit Palatino il faut caractériser la loi d'eau.
Néanmoins sans doute pour RT 2020 avec plancher chauffant une pente de 0,5 est à priori trop forte avec 0,3 pour commencer serait je pense mieux adaptée.
D'autre part :
"Programmation chauffe zone 1:
lundi au dimanche : 6h-21h
température consigne 20°C"
De 21h à 6h quelle consigne éco ?
Avec un plancher chauffant une baisse très faible, voire pas de baisse est conseillée vue sa grande inertie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
1988gdll, OK, je m'en doutais Wink

Par contre, un cycle ECS confort le matin entre 3 et 6h, testez si c'est vraiment utile.
Et pourquoi 3h durant ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Palatino
Car d'origine la plage était bien plus longue et je ne comprenais pas la logique de souvenirs 1h-5h. Je souhaitais mettre 2h max mais vu le réglage d'origine, j'ai voulu faire un compromis probablement ridicule de ma part
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Ytec
Merci de votre réponse et du conseil.

En éco je suis à 20°c également
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
1988gdll 
OK, testez donc si c'est vraiment utile en ne gardant que 14h30-17h.
Sinon, si vraiment nécessaire, 1h avant la 1ère douche du matin est amplement suffisant.
Pour vous donner une idée, regardez à 14h30 combien de temps ça dure, c'est plutôt rapide chez moi.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ytec a écrit:Néanmoins sans doute pour RT 2020 avec plancher chauffant une pente de 0,5 est à priori trop forte avec 0,3 pour commencer serait je pense mieux adaptée.


D'accord avec Ytec.
Une pente à 0,5, c'est la valeur par défaut que j'avais aussi
Je suis descendu un peu en dessous de 0,3
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Il y'a un onglet Atténuation
Heure de début :22h
Heure d'arrêt :7h
Limitation compresseur :.. rien
T.ext d'arrêt : 5°c

Qu'est-ce donc et est-ce bon ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Si j'ai bien compris, c'est pour réduire la puissance du compresseur la nuit, pour limiter les nuisances sonores, si nécessaire.
Pas actif puisque pas de limitation du compresseur 

PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure





Bonjour à tous, En 0,3 de pente , je me rapproche bien plus de la température de consigne  de 20°c ,merci , actuellement le thermostat est à 20.4°c . Le reste vous paraît-il bien ? 

Bonne soirée 

Armand 
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,

Il faut mettre l'influence au mini, pour ne fonctionner qu'en loi d'eau et sans la sonde ambiante (thermostat).
Chez moi, il faut baisser jusqu'à obtenir ---. pas le 0% qui va générer, si il est validé , une erreur sans gravité.

Vous avez parcouru les 2 liens avec des explications ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

1988gdll 
Si vous avez une sonde d'ambiance Atlantic dans la pièce de vie et si vous souhaitez être en pur loi d'eau effectivement il faut mettre l'influence T ambiant sur ---.
Maintenant si vous n'avez pas de sonde Atlantic branché peu importe le réglage de l'influence vous serez en pur loi d'eau.

Personnellement j'ai une sonde d'ambiance et j'ai réglé sur 20% d'influence pour ne pas être en pur loi d'eau et ne pas avoir le ou les circulateurs de la PAC qui fonctionnent 24h/24 lorsqu'il y a des apports extérieurs (soleil, poêle à bois...etc)

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Merci de vos précisions à tous
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
1988gdll

Oui, à terme avec un plancher chauffant, il faudra régler à 20%, pour gérer les apports solaires.
Apparemment Atlantic conseille de ne pas dépasser 20% sur plancher chauffant.

Sinon, pour la phase de réglage de la loi d'eau, il faut désactiver l'influence de la sonde de T° ambiante, sinon cette sonde va apporter sa propre régulation.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Bonjour à tous , j'espère que vous avez passé une bonne journée.

Ma consommation est meilleure de jour en jour , c'est super 👍🏼 😀.

Une autre question , la loi d'eau étant à une pente de 0,3 , la température de départ -10°c est à 28°c , n'est ce pas trop bas? quel est réellement sa fonction ou le titre porte bien son nom?

Car quand je regarde T° départ maxi 40°c est t départ -10°c la courbe ne suit pas les 40°c (voir photo



)
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
1988gdll a écrit:Ma consommation est meilleure de jour en jour , c'est super 👍🏼 😀.


Merci pour le retour. C'est le but.

1988gdll a écrit:Une autre question , la loi d'eau étant à une pente de 0,3 , la température de départ -10°c est à 28°c , n'est ce pas trop bas? quel est réellement sa fonction ou le titre porte bien son nom?


La T° de départ à -10° résulte de la loi d'eau. C'est un calcul.
Pourquoi trop bas ??

1988gdll a écrit:Car quand je regarde T° départ maxi 40°c est t départ -10°c la courbe ne suit pas les 40°c (voir photo

Ce sont des index qui n'ont rien à voir avec la loi d'eau. Ils limitent la T° pour des cas particuliers. Ils ne doivent pas interférer avec la loi d'eau.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir