Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation borne recharge voiture électrique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Morbihan
Bonjour,

J'ai actuellement une wallbox 7kw en 32A monophasé, câblée en 10mm2, avec disjoncteur 40A courbe C + différentiel 40A 30mA A.
J'aimerais ajouter une prise renforcée 3,7kw à côté de la wallbox. 

Que dois-je prendre comme appareil de protection pour cette prise, qui sera sur une ligne dédiée 2,5mm2 ?

Comme je n'ai plus de place dans mon tableau électrique, j'envisage l'installation d'un petit tableau 13 modules IP65 à l'extérieur, dans lequel je placerai les protections de la wallbox et celle de la prise connectée. La liaison avec le tableau principal, qui se trouve derrière le mur, à environ 2m, se fera avec une section 10mm2, est-ce suffisant ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Env. 20 message Morbihan
Comme ma question ne semble pas passionner les foules, je vais la poser autrement :

Que préconisez-vous pour l'installation d'une wallbox 7Kw + prise renforcée 3,6Kw ? Protections, section de câbles, etc...

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les recharges de véhicules doivent avoir un différentiel, donc ajoutez un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F avec un câblage en 3G2,5² pour votre prise renforcée.

Il me semble que je vous ai déjà répondu cela ailleurs (mais peut être que je confonds).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Merci pour votre réponse, oui, je crois que nous avions déjà échangé sur le sujet, mais c'était plus sur la wallbox.
Concernant la prise renforcée, je prévois l'installation suivante, qu'en pensez-vous :

Inter différentiel 63A 30mA type A qui alimente, d'un côté un disjoncteur 40A courbe C + différentiel 40A 30mA type A pour la wallbox et de l'autre côté un disjoncteur 20A pour la prise renforcée.
Sachant que j'aurai un inter diff 63A 30mA en amont des deux circuits, faut-il tout de même ajouter un différentiel 20A 30mA type F sur la ligne de la prise renforcée ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela ne sert à rien de mettre des différentiels 30mA en cascade.
Virez votre 63A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Lui je prévoyais de le mettre dans le tableau électrique de la maison afin de pouvoir couper l'alimentation de celui qui sera dehors et dans lequel seront placés les équipements pour la charge des voitures. Si j'ajoute un différentiel 20A pour la prise renforcée, je peux quand même garder le 63A à la maison (c'est plus pour le côté pratique de pouvoir couper l'alimentation du tableau secondaire depuis la maison, ça me rassure), ça ne pose pas de problème d'en avoir deux en cascade ?
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut mettre un disjoncteur 63A dans la maison (ou éventuellement un interrupteur sectionneur 63A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Ok, merci pour vos conseils, j'y vois plus clair à présent Biggrin
Bonne soirée !
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Morbihan
Une dernière question, j'ai un peu de mal à trouver un disjoncteur différentiel 20A type A, si je prends un 25A ça ira ?
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, cela n'ira pas
Sauf à câbler en 4²

Même en type F vous ne trouvez pas ?
https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-differentiels-legrand[...]754-3245064107549.html?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Oui, j'avais trouvé celui-là, mais il n'est pas donné... je vais continuer à chercher, je pensais plutôt prendre un inter différentiel + disjoncteur 20A, c'est moins cher je pense.
Merci pour l'info en tout cas.
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est la solution la plus économique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir