Retour
Menu utilisateur
Menu

Aeration dans un sous sol enterré.

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 77 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines


Bonjour à tous,

Je possède un sous sol enterré que je souhaite aménager.
Il fait 30m2 et est carré. Les murs sont en parpaing je crois mais ils semblent recouvert d’un genre d’enduit mais je ne sais pas ce que c’est.
Ma question concerne l’humidité ambiante car en ce moment, hiver et pas mal de pluie, l’humidité est entre 75-80%.
Cependant, tous les murs semblent sains et il y en a un qui en même en placo et là depuis au moins 5 ans et aucune trace de moisissure.

Il y a une fenêtre pour aerer, et de part et d’autre deux entrées d’air. Une via grille proche plafond juste à gauche de la fenetre, et une autre juste à droite de la fenetre via un tube pvc de 10cm à mi hauteur, mais le tubd descend jusqu’en bas. Je me demande si ce système est optimisé… et que les deux entrées sont sur les cotés de la fenetre.

Je souhaite plus tard mettre des placos, non collés aux mur. Pour le moment voici une photo.

En gros, est ce que ce système est bon ? Devrais faire en sorte, via le tube pvc que l’une des entrées soit de l’autre coté de la pièce ? Comment faire baisser l’humidité ? Extracteur simple ? vmc ? sachant que je n’aurai pas une place folle de la mettre…

Merci de votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, lorsqu'on indique l'hygrométrie d'une pièce, il faut en même temps donner la température sinon ce n'est pas exploitable. avec la température et l'hygrométrie prises en même temps, cela permet de savoir l'humidité absolue du local, c'est à dire la quantité d'eau contenue dans un m3.
ces aérations existantes laissent une petite circulation d'air extérieur, et ce n'est pas chauffé apparemment donc, ça ne semble pas si extraordinaire que par temps humide vous ayez ce taux, même s'il faudrait la température.

Ce serait mieux si les deux entrées et sorties étaient le plus éloignées possible l'une de l'autre. elles sont à différents niveau, ce qui est plutôt bien, car l'air se stratifie, mais elles sont quand même trop près.

De plus, la circulation reste naturelle (pas motorisée) donc faible. en plus la grille de petite taille crée un frein à la circulation naturelle.

Regardez si vous ne pouvez pas faire une autre entrée d'air côté opposé ou à défaut au fond de la pièce sur deux côtés opposés. Essayez de faire quelque chose de plus gros avec des tuyaux de plus forte section.


Vous pourriez insuffler de l'air intérieur par une entrée d'air que vous créeriez, et mettre un bon ventilateur qui pousserait l'air extérieur dans le local. l'air serait mieux renouvelé. et vous pourriez le faire fonctionner sur un programmateur journalier donc par intermittence. donc le local serait un peu en surpression et ça chasserait l'air du local qui sortirait par les différentes aérations. Ceci dit quand l'air sera très humide dehors, c'est quand même de l'air humide qui entrera.

Ce qui serait pas mal, c'est une PAC AIR/AIR comme une clim, mais plus efficace pour chauffer avec un ou mieux deux splits espacés, en permettant à l'air de se renouveler un minimum.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
LARZAC a écrit:Bonjour,  lorsqu'on indique l'hygrométrie d'une pièce, il faut en même temps donner la température sinon ce n'est pas exploitable.  avec la température et l'hygrométrie prises en même temps, cela permet de savoir l'humidité absolue du local, c'est à dire la quantité d'eau contenue dans un m3.     
ces aérations existantes laissent une petite circulation d'air extérieur, et ce n'est pas chauffé apparemment donc, ça ne semble pas si extraordinaire que par temps humide vous ayez ce taux, même s'il faudrait la température.   

Ce serait mieux si les deux entrées et sorties étaient le plus éloignées  possible l'une de l'autre.  elles sont à différents niveau, ce qui est plutôt bien, car l'air se stratifie, mais elles sont quand même trop près.

De plus, la circulation reste naturelle (pas motorisée) donc faible.  en plus la grille de petite taille crée un frein à la circulation naturelle.

Regardez si vous ne pouvez pas faire une autre entrée d'air côté opposé ou à défaut au fond de la pièce sur deux côtés opposés.  Essayez de faire quelque chose de plus gros avec des tuyaux de plus forte section.     


Vous pourriez insuffler de l'air intérieur par une entrée d'air que vous créeriez, et mettre un bon ventilateur qui pousserait l'air extérieur dans le local. l'air serait mieux renouvelé.    et vous pourriez le faire fonctionner sur un programmateur journalier  donc par intermittence.  donc le local serait un peu en surpression et ça chasserait l'air du local qui sortirait par les différentes aérations.      Ceci dit quand l'air sera très humide dehors, c'est quand même de l'air humide qui entrera.

Ce qui serait pas mal, c'est une PAC AIR/AIR  comme une clim, mais plus efficace pour chauffer avec un ou mieux deux splits espacés, en permettant à l'air de se renouveler un minimum.


Merci de ton retour.
La température de la pièce tourne autour de 15-16 degrés sans chauffer.

Pour l’entrée d’air à gauche, serait-il possible et plus utile vu ce que tu expliques, que j’ajoute des tuyaux pvc pour courir le long du mur jusqu’à l’opposé de la pièce ?
Et aussi à l’opposé j’ai l’escalier d’accès avec une porte sur le salon, pour suivre tes conseils, je devrais pouvoir faire un trou de 10cm pour y mettre une grille d’aération aussi , cela devrait être possible.

Hu
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour si on met un tuyau qui va plus loin, ça circulera pas beaucoup. Il faut pousser ou aspirer mécaniquement.

Mais cette grille peut servir soit à ce que l'air du local, sous l'effet de l'aspiration soit renouvelé, soit à ce que l'air en surpression puisse s'évacuer. En attendant, pour faire simple, lorsqu'il fait beau de préférence, vous ouvrez la fenêtre en grand et vous mettez un bon gros ventilateur qui pousse bien l'air sur le rebord de la fenêtre de façon à ce qu'il pousse l'air à l'intérieur, il chassera l'air du local qui s'échappera soit par une porte ouverte, soit par dessus le ventilateur. Vous verrez ce que ça donne, et il n'y a pas grand boulot.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Merci des retours !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le jeudi 30 janvier 2025 à 22h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir