Bonjour

J'ai une prise en hauteur , au dessus table , dans cuisine aménagée qui fait disjoncter le différentiel du groupe cuisine  ( pas le disjoncteur des prises ) quand on branche une raclette Tefal.
Sur une autres prises , pas de problème, fonctionne bien.
Sur cette prise, tous les autres appareils ménagers ,moins puissants fonctionnent
Prise testée : 240 volts OK
Terre : 0,01 OK

Qu'en pensez-vous ? prise Legrand défectueuse ?

Ce n'est pas un problème pour moi ( avec une rallonge, je branche ailleurs )  mais j'aimerais comprendre.

Merci
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est le différentiel qui saute, c'est un défaut d'isolement et pas un problème de surcharge.

Je dirais donc : résistance de l'appareil à raclette défectueuse.

La prise sur laquelle vous faites le test de bon fonctionnement est-elle bien reliée à la terre ? est-elle protégée par un différentiel 30mA ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
Bonjour
Voir photo du groupe
Si c'est la raclette, pourquoi elle fonctionne bien sur les autres prises.
Et en plus, j'avais fait mettre ce tableau en 2017, et j'avais déjà eu le cas avant ( avec des fusibles ) - je n'avais pas pensé à en parler à l'électricien.
Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'avez pas répondu à la question, ce qui répondra à la votre :

"La prise sur laquelle vous faites le test de bon fonctionnement est-elle bien reliée à la terre ? est-elle protégée par un différentiel 30mA ?"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
Sur la photo du message précédent, c'est le second disjoncteur ( cuisine ) à partir de la droite, un 16A.
Et c'est le différentiel de 64A qui a sauté.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela ne répond toujours pas à la question "La prise sur laquelle vous faites le test de bon fonctionnement est-elle bien reliée à la terre ? est-elle protégée par un différentiel 30mA ?"

Et je ne parle pas de celle de la cuisine avec laquelle cela saute, mais celle avec laquelle cela ne saute pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
Celle qui ne saute pas est sur le même disjoncteur, je viens de vérifier.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est laborieux   : "est-elle bien reliée à la terre ?"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
Comment le savoir ? je pense que oui, car le tableau a été changé et est récent.
Et j'ai testé avec un multimètre la terre 0.01 ( à priori c'est bon , j'ai trouvé sur Tuto que cela doit proche de 0 )
J'avais ce problème déjà avant.
Solution de changer la prise pour voir.
Merci quand même de m'avoir répondu pour m'aider .
Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez testé la terre de la prise qui fonctionne entre quoi et quoi ?

Pour moi, la prise n'a rien à voir avec cela.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
J'ai suivi un tuto avec un multimètre
Il  fallait qu'il y ait 240 - OK
entre Neutre et terre 0,01 ( pratiquement 0 )

Sur le multimètre, la tension doit être positionnée sur volts (V) Une prise bien reliée à la terre est censée obtenir une tension de 230V entre la phase et la terre.  La tension entre le neutre et la terre reste quant à elle quasi nulle. (résultat proche de 0V).

Je ne suis pas un spécialiste, je ne comprends pas grand chose, mais j'ai suivi les instructions.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

la question à se poser concerne la position de la phase sur cette prise

ainsi, en testant sur cette prise en utilisant ce typer de multiplite






en branchant d'un côté, puis de l'autre, cela sautera ou pas

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


Alors, ça dit quoi?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
Pas encore eu le temps.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
IBOS65 a écrit:Pas encore eu le temps.


OK

Merci de nous tenir au courant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Gironde
Bonjour

J'ai démonté la prise murale pour vérifier les branchements
Tout est OK, surtout qu'une prise Legrand a trois couleurs pour les fils : rouge, jaune et bleu

j'ai changé le cable d'alimentation de la raclette par un neuf ( idem qu'un PC )

Et là, tout fonctionne .. ( donc le cable !)
Mais fonctionnait sur une autre prise .

C'est un mystère, mais résolu

merci à tous quand même

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Dommage de ne pas avoir testé ce dont je parlais

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 04h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir