Env. 10 message Ariege
Bonjour,

Dans le cadre de la rénovation d'une ancienne maison de village, je m'attaque à la partie électricité. Tout est à refaire et après avoir listé les différents besoins, j'ai commencé à travailler sur le futur tableau électrique.

C'est pour une maison d'environ 250m² répartis sur trois étages : une partie garage/buanderie/chaufferie au RDC, un étage avec des pièces à vivre et des combles qui seront aménagées en chambre.

- Les indications du type "9 PC" ou "8 LUM" en dessous des disjoncteurs correspondent au nombre de prises/point lumineux rattaché au disjoncteur.

- Les lettres A, B, et C correspondent à différentes parties de la maison, j'ai essayé de répartir les disjoncteurs d'une même zone sur plusieurs ID et faire en sorte de ne pas mettre tout un étage sur un seul ID.


Pouvez vous me donner vos avis sur mon tableau électrique ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire

Pas de sèche-linge ?
Je ne vois de pièces type chambre ?

Autrefois je mixais les A B C sur le même principe, mais plus maintenant. Ce n'est pas facile pour se repérer dans le tableau et les défaut d'isolement arrivent si rarement, d'autant plus que de nos jours on a toujours un téléphone sous la main pour s'éclairer.
Mais bon c'est juste une question de point de vue.

Perso je ne mets que des types A qui sécurisent mieux et sont plus évolutifs, même si non obligatoire pour les circuits où vous avez mis du AC.

6PC dans la cuisine, c'est peu, même si normativement correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ariege
Merci Carminas pour le retour !

Je n'ai pas encore de sèche linge mais j'ai prévu le disjoncteur (en grisé sur la deuxième rangée), idem pour un futur congélateur (sur la 3ème rangée).

Concernant les chambres, il y en aura 3 qui seront dans les combles. Les disjoncteurs correspondant sont donc "COMBLE A", "COMBLE B" et "COMBLE C".

Pour ce qui est de mixer les disjoncteurs d'un étage par rangée, j'ai pensé à faire de cette façon dans le but de ne pas tirer sur un seul ID : si je bricole dans le garage du bloc A, je ne serai pas en même temps dans le salon bloc A et dans la chambre bloc A. C'est peut-être un peu plus complexe mais pas tant que ça finalement, comme la maison est "découpée" en 3 blocs je trouve que c'est plutôt clair. De toute façon j'ajouterai un plan avec le schéma électrique de la maison à côté du tableau.

Pour le choix des ID type A plutôt que AC, c'est vrai que la différence de prix n'est pas énorme, je vais sans doute partir sur des types A.

J'ai hésité à prévoir un deuxième circuit pour la cuisine mais comme le cellier est accolé, il accueillera certains petits électroménagers (micro-onde, cafetière et robot notamment). Du coup même si un grille pain, une bouilloire et une hotte restent branchés sur le circuit de la cuisine, ça me laisse encore 3 prises de libre. Mais je vais encore y réfléchir.


Concernant le choix du tableau électrique, y-a-t'il des choses particulières à prendre en compte ? Je pensais partir sur un tableau Schneider resi 9 XE pour la praticité du système mais quels seraient les points négatifs ? Y-a-t'il une différence de prix significative avec un tableau à peigne classique ?

Encore merci pour la réponse, ça permet au novice que je suis d'être rassuré et de mieux dormir la nuit Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne connais pas bien le matériel Schneider, donc je ne peux pas vous dire.

L'inconvénient que je peux voir c'est la pérennité dans le temps. Est-ce que dans 20 ans on trouvera encore des modules compatibles avec ce systèmes s'il faut faire des ajouts.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir