Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Nous avons une construction livrée en Mai 2023 sous la rt2012. 

Lieu de résidence : Loire Atlantique
Altitude inférieure à 200m
Maison de 110,48 m2, hauteur sous plafond : 2,5m, Occupants : deux adultes et un petit garçons. 

Chauffage en plancher chauffant double zone pour un besoin sur 105,20 m2

Appareil installée : PaC Atlantic ALFÉA EXTENSA duo AI3 R32 avec production d’ECS. 

L’hiver par temps froid nous avons un vrai inconfort, température intérieure pas stable voir non atteinte notamment dans les chambres, unité extérieure qui fait énormément de bruit.

Pensez-vous que cette paC est bien dimensionnée?

Un grand merci pour vos retours. 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut NiRo44,

C'est bien une 3 kW ?

Plancher chauffant double zone.... il y a un kit bizone ?
Quels sont les réglages de la (des) loi(s) d'eau ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Salut,

Oui kit bizone en 3 kw, on m'a dit que c'est peut être une paC bridée...

C'est réglé comme suite identique sur les deux zones:

Influence 20%
Température départ -10 à 39 degrés
Pente 0,7
Décalage 0
Température maxi départ 45 degrés
Température mini 22 degrés

L’unité extérieure doit être en 6kw, mais à l’intérieur en 3kw. 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Je suis toujours étonné de voir des kits bizone pour un seul plancher chauffant 

Sinon, pourquoi bridée ?

Les réglages sont mauvais :
Modifiez les pentes à 0,3 pour commencer, bien plus adapté à un plancher chauffant.
Baissez la T° mini à 18° pour ne pas interférer avec la loi d'eau.

Vous avez donc 2 sondes d'ambiance ("thermostat") ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Je suis en double plancher chauffant, un zone jour en directe et l'autre en zone nuit en mélanger.

J'ai déjà essayé avec une pente en 0,4 mais les températures de chaque zone baisse dés le premier jour et le lendemain c'est déjà la cata.

Je sais pas pourquoi bridée moi non plus…
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
OK, mais le même résultat peut être obtenue en diminuant simplement les débits des boucles de la zone nuit. C'est rajouter de la complexité et des sources de panne pour pas grand chose.

Y a un gros problème.....
Et ça donne quoi comme T° de départ actuellement vers les PC  ?
Pour quelle T° ext. actuelle ?

Édit : Ytec est le connaisseur du kit bizone, s'il peut donner son avis sur la situation ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Là je suis à 20,5 pour 19 de consigne car on a eu un peu d'ensoleillement aujourd'hui donc paC à l'arrêt à l'instanté.

Je te redis cela demain matin quant elle sera remis en route.

Elle a arrêté de tourner vers 14h, même le régulateur du module intérieur ne tourne pas. 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir