Bonjour, je n'arrive pas à obtenir plus de 18.5° dans l'habitation lorsque la température extérieure est inferieur à +3° même quand je demande 20° à mes thermostats.
Mon installation est composée de 2 Pompes a chaleur LG Therma V montées en cascade et je chauffe environ 600m².
 L'autre jour, ce n'était plus du givre mais de la glace qui enveloppait les deux groupes extérieur. J'ai du les arrêter et dégeler au décapeur thermique. Il faisait - 3°.
Par ailleurs bien qu'ayant un abonnement à 60A régulièrement quand il fait froid, le disjoncteur d'une des 2 pompes disjoncte. Parfois c'est le disjoncteur général de l'habitation qui saute. Ce fut encore le cas ce matin à 7h17 avec -3°.
Les pompes ont été installées il y a 2 ans et suite à la défaillance de l'installateur, il a fallut en trouver un autre qui à fait la mise en service avec un technicien de chez LG France en avril 2024.
Je lui est demandé de revenir mais en ce moment il est débordé.
Il va venir mais je ne sais pas quand. Cela m'entraine une évaluation de facture électrique de 800 € pour le mois de janvier 2025....
Que me conseillez vous ?
D'avance merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 20000 message Drome
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Évite le décapeur thermique, tu vas percer le nid d abeille.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
600 m2 pour 2 pompes avec quoi radiateurs ou PC ?
Ton installateur a t'il fait le calcul de déperdition de ta maison ?
Quel modèle et as tu la documentation technique ?
https://selectra.info/energie/renovation-energetique/pompe-a-chaleur/calcul-puissance
Résultat 46500 W
Mon calcul en bas 40500 w avec le peu de renseignements




Exemple


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Laurent7627 a écrit:Les pompes ont été installées il y a 2 ans et suite à la défaillance de l'installateur, il a fallut en trouver un autre qui à fait la mise en service avec un technicien de chez LG France en avril 2024.
Si la mise en service date de 2024, tu es largement en droit de lui demander avec insistance de venir expertiser le dysfonctionnement !

Mon installation est composée de 2 Pompes a chaleur LG Therma V montées en cascade et je chauffe environ 600m².
Ça veut dire quoi "montées en cascade" ?

je chauffe environ 600m².
Chapeau, belle maison !!! ; de quelle époque cette bâtisse ? ; comment est l'isolation ?

L'autre jour, ce n'était plus du givre mais de la glace qui enveloppait les deux groupes extérieur. J'ai du les arrêter et dégeler au décapeur thermique. Il faisait - 3°.
Le mode dégivrage est bien en service ?

Par ailleurs bien qu'ayant un abonnement à 60A régulièrement quand il fait froid, le disjoncteur d'une des 2 pompes disjoncte. Parfois c'est le disjoncteur général de l'habitation qui saute. Ce fut encore le cas ce matin à 7h17 avec -3°.
Quel est le calibre du disjoncteur en question ?
A côté de ta clim, tu dois aussi avoir de gros consommateurs d'électricité ! ; lesquels ?

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir