Bonjour a tous, 

J'ai une fuite depuis le toit terasse a travers le mur et la porte fenetre dans la chambre de mon fils, je n'ai pas les moyens de faire appel a un pro alors je dois me debrouiller seul. 

Le toit terasse semble avoir une couche d'etancheite, des isolants, un pare vapeur et un gazon synthetique par dessus, au niveau des acroteres/murs, des solins. 

J'ai retire 1 morceau d'isolant et j'ai decouvert une pate noire qui je suppose a coller l'isolant, est-ce que vous sauriez ce que c'est et comment la retirer?

A partir des photos, sauriez-vous me conseiller sur ce que je dois faire pour stopper la fuite vers la chambre de mon fils svp? Serait-mieux de mettre des releves d'etancheite en place des solins?

enfin il n'a pas plus depuis plusieurs jours mais c'etait assez mouille sous l'isolant, j'imagine que j'ai un probleme de pente aussi?

Merci beaucoup pour vos retours,
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-67a362ad5e2df474290.jpg]
ci-joint les photos.[/url]



Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, l'isolant est par dessus l'étanchéité!!!!!. Bon votre problème ne vient de là, mais apparemment au niveau du seuil de la baie. Je crains très fort que vous n'arriviez à résoudre ce problème tout seul.
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour le rejet d'eau du vantail de la baie est prêt à tomber , l'eau doit passer par la pièce d'appuie 




 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Bonjour,

Merci pour vos reponses,

@Lecoq44 merci, je l'ai remis en place, j'ai du l'enlever hier quand j'investigais le soucis avant de prendre des photos mais normalement il est correctement positionne

@lelech, c'est un toit terasse avec isolation inverse, l'isolant joue le role de protection de l'entancheite
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour,

La réalisation n'est pas conforme.

Le pare vapeur aurait du être installé sur la dalle, ensuite isolant, et enfin étanchéité.

Et on ne voit pas l'évacuation des eaux.

Techniquement, si vous êtes propriétaire, ce serait ;
- de tout enlever, 
- lessiver la dalle et les acrotères au saint Marc, 
- bien bien rincer,
- laisser sécher, la dalle doit absolument être sèche.
- traiter les éventuelles dégradations de la maçonnerie,
- appliquer un hydrofugeant minéralisant (pas obligatoire),
- appliquer un primaire d'accrochage (pas obligatoire en fonction du produit utilisé)
- appliquer une étanchéité liquide en remontant bien sur les acrotères,
- reposer l'isolant,
- refaire l'étanchéité (bitume sbs à froid).

Idéalement le bitume élastomère sera posé en matinée l'été et la chaleur du soleil fera le reste. Il faudra en profiter pour passer un rouleau sur les zones de recouvrement pour renforcer la soudure, sans abîmer le lé. On parle bien sur d'un rouleau rigide nylon, pas de rouleau de peinture.

Les angles et remontées pourront être traitées avec une résine, type alsan flashing.

Cela nécessite peut de compétences particulières, il faut être méticuleux et pour les angles, s'entraîner avant 1 ou 2 fois sur une boîte en carton assez rigide pour bien prendre la mesure de la "difficulté" (risque de décollement de la bande de renfort si on y va avec les pieds.

Bien lire les notices, protection oculaire, gants, vieux vêtements car ça tâche et c'est bon pour la poubelle.

Par contre c'est coûteux, peut être pas autant que faire appel à un professionnel, mais si c'est mal fait, pas de garantie... d'où le "être méticuleux" et lire les notices avant mise en œuvre, pas après.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 11h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir