Filtre neutralisant fuit

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Sussargues (34)
Bonjour dans l'installation d'une chaudière elm egalis icondens il y a un filtre neutralisant nt1. Lors de l'opération de maintenance de la première année le technicien l'a ouvert pour remplir de granulat et depuis ce filtre fuit lorsque la chaudière chauffe, jusqu'à 10l par 24h. Le filtre à déjà ete changé ainsi que le bouchon supérieur par 2 fois mais rien n'y fait. Personne ne trouve la solution, pourriez vous m'aider?
Merci.
Messages : Env. 90
De : Sussargues (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Sussargues (34)
Je sais mais je n'arrive pas à en supprimer 2.
Messages : Env. 90
De : Sussargues (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Il faut demander a l'administration du forum
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
valerian34 a écrit:Lors de l'opération de maintenance de la première année le technicien l'a ouvert pour remplir de granulat et depuis ce filtre fuit lorsque la chaudière chauffe, jusqu'à 10l par 24h. Le filtre à déjà ete changé ainsi que le bouchon supérieur par 2 fois mais rien n'y fait.

C'est pas le filtre qu'il faut changer, c'est le technicien !
Si ça fuit après son intervention, c'est qu'il a mal remonté le filtre.
Il a remplacé les joints d'étanchéité ? ; ils les a contrôlé ?

Ce que tu appelles un bouchon supérieur, si je comprends bien le fonctionnement, pour moi ce serait un évent atmosphérique...

Mais à quel niveau est la fuite ???
- sur le raccord entrée ou le raccord sortie ?
- sur le bouchon inférieur de fermeture
- sur l'évent supérieur ?

Ce filtre est bien monté à la verticale ???
la grille interne qui supporte le charge est bien montée ?

Si fuite au niveau de l'évent, il se pourrait qu'il y ait trop de perte de charge avec l'apport de billes de carbonate de calcium. D’où montée anormale en pression et fuite au travers de l'évent

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Sussargues (34)
Ok, merci pour ta réponse, c'est l'évent qui fuit, le technicien a changé 2 fois ce bouchon supérieur, l'a même remplacé par un métallique et il fuit toujours quand la chaudière se met à chauffer. Je retiens ton idée de diminuer la quantité de granulat dans le petit bocal. Est ce que je peux retirer le bouchon évent sans précautions particulières à part couper la chaudière?
Messages : Env. 90
De : Sussargues (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Quand la chaudière fonctionne, l'eau monte en température et la pression augmente...

Quelle est ta pression de service ? ; éventuellement la baisser...

si tu enlèves complètement le granulat dans la cloche, ça fuit encore ?

sur ton réseau, il est positionné à quel endroit de filtre ?

le technicien a contrôlé le pré-gonflage du vase d'expansion ?

il a touché au circulateur ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Sussargues (34)
Je regarderai, je ne suis pas dans la maison où est l'installation. En appuyant sur le bouton OK, j'ai une pression de 1,5 bar donc c'est bon.
Messages : Env. 90
De : Sussargues (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Sussargues (34)
Hello, voici une photo du montage du filtre neutralisant.
Messages : Env. 90
De : Sussargues (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Sussargues (34)
Est ce qu'il se peut que le tuyau d'évacuation donc celui qui est à gauche du filtre sur la photo soit bouché et donc que l'eau s'evacue par l'évent du filtre.
Si oui je ne sais pas comment vérifier l'état du tuyau même avec un déboucheur à cause de cordes à 90°.
Messages : Env. 90
De : Sussargues (34)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 22h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir