Temperature retour eau

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur avec des radiateurs en fonte et je suis à environ 37 degrés de départ d'eau et un retour a environ 34 et je voudrais savoir si ça vous parait normal que le retour ne soit pas plus froid ? Mon débit d'eau est à 20L/min.

Au départ, les installateurs avaient réglé ma PAC sur 55 degrés, mais elle consommait énormément en électricité après plusieurs tests, je l'ai règle à environ 35 degrés. Quand il fait froid (en dessous de 5 degrés) et a 30 degrés au-dessus et ça fonctionne assez bien pour chauffer la maison.

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour,
Avez vous une bouteille de découplage ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Tu as un beau delta de plancher chauffant.
Pour ton cas tu devrais être proche de 10 deg.

Quelle vitesse le circulateur? 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
motus306 a écrit:Bonjour,
Avez vous une bouteille de découplage ?

?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Exocet a écrit:
motus306 a écrit:Bonjour,
Avez vous une bouteille de découplage ?

?

Une bouteille de découplage mal foutue (ou plutôt un ballon tampon utilisé en bouteille de découplage) réchauffe pas mal le retour.

Perso j'ai mis des capteurs sur tous mes départs/retours radiateurs et PAC. Avec des débits mal équilibrés entre le primaire et le secondaire, je peux voir mon retour PAC réchauffé de 4° par rapport au retour radiateurs.

Et même en optimisant au mieux, mon retour PAC est quand même réchauffé d'env 2° (voir plus après plusieurs heures en régulation).

D'ou ma question.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
En fait le ballon de découplage fait plutôt office de melangeur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Yvelines
motus306 a écrit:Bonjour,
Avez vous une bouteille de découplage ?


pas encore il me l’ont pas installé donc je l’ai ai contacté pour qu’il le fasse car c’était écrit sur le devis…
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Exocet a écrit:Tu as un beau delta de plancher chauffant.
Pour ton cas tu devrais être proche de 10 deg.

Quelle vitesse le circulateur? 


Dans mon premier message j’ai écrit 20l/min ce n’est pas cela ?
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Exocet a écrit:Tu as un beau delta de plancher chauffant.
Pour ton cas tu devrais être proche de 10 deg.

Quelle vitesse le circulateur? 


oui j’ai des gros radiateurs fonte qui sont surdimensionnés depuis que l’isolation a été faite avant il y en avait pas donc j’ai pu pas mal baisser la température de l’eau
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
JamesAdams a écrit:
motus306 a écrit:Bonjour,
Avez vous une bouteille de découplage ?


pas encore il me l’ont pas installé donc je l’ai ai contacté pour qu’il le fasse car c’était écrit sur le devis…

Ok, donc débit trop rapide du circulateur PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Ça fait du 1.2m3/h actuellement, il faut voir dans la doc technique de ta machine la plage conseillée.

Si tu es largement dedant voir tendance haute tu peux diminuer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Yvelines
motus306 a écrit:Ça fait du 1.2m3/h actuellement, il faut voir dans la doc technique de ta machine la plage conseillée.

Si tu es largement dedant voir tendance haute tu peux diminuer.


Super merci je regarderai ce soir pour tester des réglages de vitesse 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 11h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages