Qui a la solution pour éviter le pont thermique des Volets Roulants en ITE ?

Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 218 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour,

Je vais construire avec des murs en Isolation par l'extérieur et lorsque j'interroge les menuisiers, personne n'a de réponse technique au Pont thermique des VR avec ITE !

En ITI pas de souci le doublage intérieur vient isoler le coffre de VR, par contre en ITE pas de solution viable ! c'est le 6ème menuisier que je démarche et aucun n'a de solution.

Merci d'avance à vous !
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, jeromedeponsMerci pour cette remarque ! Je n'avais pas pensé à ce problème. En quels matériaux comptez, vous construire ? Les coffres seront posés en façade, ou sous le linteau ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime


Voilà ce que j'ai trouvé de plus viable mais on se réduit à 3 ou 4 cm d'isolant au lieu des 24 cm sur le reste de l'ITE
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime
Salut Plaquisteheureux, je vais construire en béton armé coulé en place et justement je cogite à savoir si je laisse une réservation pour les coffres de VR ou pas... Si les coffres sont en façade ils vont remplacer les 24 cm d'isolant et donc pont thermique assuré selon moi
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime
... de plus j'aimerais ne pas rajouter une plaque de placo, mais plutôt enduit le mur, donc l'isolant devra pouvoir recevoir en enduit intérieur
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Des murs en béton armé ? Vous comptez faire un abri atomique ? La solution, au-dessus, peut être un début, en arrière, vous pourriez poser du siporex, plutôt que du béton armée. (Uniquement à cet endroit ! ) !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Oui en béton armé ! étant en autoconstruction cela me revient moins cher que de la brique ou autre éléments et j'obtiens une super inertie thermique. Je suis sur un sol argileux et la maison est ainsi plus rigide contre la fissuration.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 300 message Var
jeromedepons

Bonsoir,

Pour ma derniere construction j ai choisis les coffres sous linteau Eveno perfecto, partie extérieure vers intérieur, parement brique, béton , polyuréthane.
Par contre C était en ITi mais regardez sur le site.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime


ceci ?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime
C'est effectivement isolé mais le minimum. En ITI cela convient vu qu'il y a l'isolation intérieur en plus. En ITE, l'isolant contre le VR ne sert pas à grand chose
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
jeromedepons a écrit:

Voilà ce que j'ai trouvé de plus viable mais on se réduit à 3 ou 4 cm d'isolant au lieu des 24 cm sur le reste de l'ITE


Bonjour,

Difficile de trouver mieux, perso j'ajoutais un doublage intérieur pour les réseaux encastrés, permettant de renforcer l'isolation sur des points casse-pieds comme ça.

(mais attention aux calculs du point de rosée avec un mix ITI ITE!!)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
On peut imaginer :
* retourner le rouleau du volet roulant, avec la partie "descente" côté extérieur plutôt que côté intérieur ;
* enlever le polybeurk pour décaler le coffre vers l'intérieur ;
* ça fait plus d'isolant, l'ITE passe intégralement devant le coffre ;
* il peut même il y avoir un retour horizontal de l'ITE sous le coffre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Pengo archi a écrit:
jeromedepons a écrit:

Voilà ce que j'ai trouvé de plus viable mais on se réduit à 3 ou 4 cm d'isolant au lieu des 24 cm sur le reste de l'ITE


Bonjour,

Difficile de trouver mieux, perso j'ajoutais un doublage intérieur pour les réseaux encastrés, permettant de renforcer l'isolation sur des points casse-pieds comme ça.

(mais attention aux calculs du point de rosée avec un mix ITI ITE!!)

En fait il n'y aura pas de doublage intérieur, les réseaux (élec) sont passés dans les voiles béton au coulage
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Manu-d.en-haut a écrit:On peut imaginer :
* retourner le rouleau du volet roulant, avec la partie "descente" côté extérieur plutôt que côté intérieur ;
* enlever le polybeurk pour décaler le coffre vers l'intérieur ;
* ça fait plus d'isolant, l'ITE passe intégralement devant le coffre ;
* il peut même il y avoir un retour horizontal de l'ITE sous le coffre.


Houla, va falloir un croquis là...

En mettant les coulisses au plus loin de la menuiserie, l'ITE descendant devant le coffre, celle-ci ne peut pas revenir sous le coffre sans être interrompue par le tablier... donc point thermique sous linteau via le coffre

De plus le coffre serait totalement encastré donc impossible d'intervenir en cas de problème dessus
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Manu-d.en-haut a écrit:On peut imaginer :
* retourner le rouleau du volet roulant, avec la partie "descente" côté extérieur plutôt que côté intérieur ;
* enlever le polybeurk pour décaler le coffre vers l'intérieur ;
* ça fait plus d'isolant, l'ITE passe intégralement devant le coffre ;
* il peut même il y avoir un retour horizontal de l'ITE sous le coffre.


Le souci c'est que l'isolant extérieur devant le cofre ne sert pas à grand chose puisque le froid passe par l'espace entre le coffre et le tablier du VR. Le coffre doit être considéré à temp ext quasiment, il faudrait donc isoler entre le coffre et l'intérieur selon moi
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
jeromedepons a écrit:
Pengo archi a écrit:
jeromedepons a écrit:

Voilà ce que j'ai trouvé de plus viable mais on se réduit à 3 ou 4 cm d'isolant au lieu des 24 cm sur le reste de l'ITE


Bonjour,

Difficile de trouver mieux, perso j'ajoutais un doublage intérieur pour les réseaux encastrés, permettant de renforcer l'isolation sur des points casse-pieds comme ça.

(mais attention aux calculs du point de rosée avec un mix ITI ITE!!)

En fait il n'y aura pas de doublage intérieur, les réseaux (élec) sont passés dans les voiles béton au coulage


Alors, on peut réhausser le linteau béton pour mettre plus d'isolant au-dessus du coffre, et avancer le coffre vers le nu extérieur de façade pour épaissir l'isolant entre coffre et placo.

ça implique de réaliser un pré-cadre un peu costaud pour tenir le coffre par contre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Pengo archi a écrit:
jeromedepons a écrit:
Pengo archi a écrit:
jeromedepons a écrit:

Voilà ce que j'ai trouvé de plus viable mais on se réduit à 3 ou 4 cm d'isolant au lieu des 24 cm sur le reste de l'ITE


Bonjour,

Difficile de trouver mieux, perso j'ajoutais un doublage intérieur pour les réseaux encastrés, permettant de renforcer l'isolation sur des points casse-pieds comme ça.

(mais attention aux calculs du point de rosée avec un mix ITI ITE!!)

En fait il n'y aura pas de doublage intérieur, les réseaux (élec) sont passés dans les voiles béton au coulage


Alors, on peut réhausser le linteau béton pour mettre plus d'isolant au-dessus du coffre, et avancer le coffre vers le nu extérieur de façade pour épaissir l'isolant entre coffre et placo.

ça implique de réaliser un pré-cadre un peu costaud pour tenir le coffre par contre.


Exactement, c'est ce que je me dis également. Faut que je vois avec le menuisier si pour lui c'est possible. La glissiere doit être fixée dans le beton et pas dans l'isolant selon lui.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime
Et on a le même souci sur les tableaux qui sont à isoler...
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
jeromedepons a écrit:
Exactement, c'est ce que je me dis également. Faut que je vois avec le menuisier si pour lui c'est possible. La glissiere doit être fixée dans le beton et pas dans l'isolant selon lui.


Il devra prévoir des intercalaires de fixation pour lier les coulisses au béton. Je consulterai quelques autres menuisiers presque!

il existe plein de marques de ce genre de dispositif (à appeler comme vous voulez presque : intercalaire, entretoise parfois, fixation ITE...), à utiliser pour tout type de fixation sur ITE : collier de descente d'eau pluviale, pour volets battants, pour les coulisses de VR...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Pengo archi a écrit:
jeromedepons a écrit:
Exactement, c'est ce que je me dis également. Faut que je vois avec le menuisier si pour lui c'est possible. La glissiere doit être fixée dans le beton et pas dans l'isolant selon lui.


Il devra prévoir des intercalaires de fixation pour lier les coulisses au béton. Je consulterai quelques autres menuisiers presque!

il existe plein de marques de ce genre de dispositif (à appeler comme vous voulez presque : intercalaire, entretoise parfois, fixation ITE...), à utiliser pour tout type de fixation sur ITE : collier de descente d'eau pluviale, pour volets battants, pour les coulisses de VR...


Merci bcp, je vais lui demander oui !!!
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
J'ai le même problème, et il faut savoir accepter une diminution locale de l'isolant.
On peut décaler le coffre plus vers l'extérieur (la partie isolante support d'enduit ne sert à rien niveau isolation, vu que derrière c'est le coffre donc à l'air libre) afin d'augmenter l'épaisseur de l'isolant entre le volet et l'intérieur de la maison (mais ça écarte d'autant le volet de la fenêtre). Voire laisser le coffre dépasser du mur, en saillie et non encastré.
On peut faire un faux-linteau pour la fenêtre et mettre le volet roulant ou le BSO devant. Ça laisse plus de place également pour l'isolant sous le linteau si le linteau est plus haut que la fenêtre.
Par exemple ce que Coroebus a fait chez lui.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-34317_start-810.php#5707677
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Var
jeromedepons

Bonjour, lorsque je cherchais des coffre isole, j avais trouvé que cela, ou alors mal cherche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Woofy a écrit:On peut faire un faux-linteau pour la fenêtre et mettre le volet roulant ou le BSO devant. Ça laisse plus de place également pour l'isolant sous le linteau si le linteau est plus haut que la fenêtre.
Par exemple ce que Coroebus a fait chez lui.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-34317_start-810.php#5707677


Je confirme que c’est une excellente solution que je ne regrette absolument pas
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Merci COROEBUS et WOOFY ! Avec le menuisier on a prévu une solution en ce sens ! je ferai un schémas dès que la réflexion sera aboutie
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime
Coroebus a écrit:
Woofy a écrit:On peut faire un faux-linteau pour la fenêtre et mettre le volet roulant ou le BSO devant. Ça laisse plus de place également pour l'isolant sous le linteau si le linteau est plus haut que la fenêtre.
Par exemple ce que Coroebus a fait chez lui.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-34317_start-810.php#5707677


Je confirme que c’est une excellente solution que je ne regrette absolument pas


Le coffre de VR vient donc se positionner dans l'ITE. Les coulisses sont fixées dans l'ITE ? Les menuisiers ne veulent pas, ils me disent qu'il faut les fixer dans le béton des tableaux. Mais même pour les tableaux je veux mettre de l'isolant et pas avoir un pont thermique à ce niveau non plus.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
La vis doit être chevillée dans le béton oui, pas le choix. Mais si l'isolant n'est pas trop compressible (fibre de bois par exemple) "je pense" qu'on doit pouvoir serrer dessus.
Sinon au milieu de l'isolant, mettre un carré d'un isolant incompressible en inclusion dans l'isolant (style béton cellulaire ou verre cellulaire) pour visser à travers. Ça existe pour les store banne mais j'ai pas retrouvé le nom du produit.
L'appui de fenêtre doit être isolant également.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Oui un menuisier m'en a parlé, un cyclindre isolant et incompressible ! Je suis en ITE, donc l'appui de fenêtre c'est le mur "chaud", une bavette alu remplace la partie extérieur de l'appuie de fenêtre.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bof, c'est pas top. :/
Ah j'ai retrouvé ! Il y a par exemple les appuis de fenêtre isolant en purenit chez Arktic. C'est eux aussi qui font les appuis isolant (purenit aussi).
C'est pas donné, c'est de la résine + polystyrène (PSE), mais bon c'est efficace.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En ce qui concerne les fixations des coulisses dans l'isolant il faut utiliser des chevilles spéciales et ça ne pose aucune difficultés.

Il y a très peu d'efforts dessus et avec 4 fixations sur la hauteur le tout est très bien reparti.

Concernant les artisans, la majorité ne veut pas s'embêter ni prendre le moindre risque et c'est totalement compréhensible. Ils font donc toujours les même chose et rares sont ceux qui oseront faire un peu différemment.

Il y a une possibilité tout de même pour les « rassurer » ce sont des points de fixation isolants. J'en ai utilisé pour la fixation de garde-corps chez moi. C'est complètement surdimensionné pour des coulisses mais cela peut te donner une idée :
https://www.kenzai.fr/accessoires-d-isolation-exterieure-ite[...]awik-pu-recoupable.html
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Tu as tout à fait raison oui, merci
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Moselle
Bonjour,

Fais chez moi :
- fenêtres avec volet roulant monobloc (ALUPLAST IDEAL 8000 Energeto + volet monobloc ELITE XT), révision par l'extérieur, pose en tunnel au ras du mur ext.
- comme ITE de 30cm, pose des fenêtres sur appuis de fenêtres en "purenit" recouvert appui en alu.
- pour les portes fenêtres et portes classique, pose sur rehausse en "purenit" pour éviter pont thermique.

Pose dans les règles avec compriband de 60mm et sckotch  ext.

Quelques photos si ça peut aider.







Cordialement Franz
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Merci FRANZ ! Les coffres restent visiblent en intérieur ? Par le coffre il y a donc un pont thermique non ? L'espace nécessaire au passage du tablier crée un passage d'air froid non ?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
30cm d'ITE ? C'est énorme ! Ohmy
Remarque comme ça y a la place d'isoler derrière le coffre du volet, mais bon ça fait un sacré paquet de pétrole autour de la maison !
D'ailleurs je suis étonné que les fenêtres soient aussi loin à l'arrière dans le mur, il y aurait eu pas mal à gagner à les poser en tunnel (augmentation des gains solaires car moins d'ombre portée par les murs ... des fois ce détail seul suffit à atteindre le passif ... ou le rater).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Woofy a écrit:30cm d'ITE ? C'est énorme ! Ohmy
Remarque comme ça y a la place d'isoler derrière le coffre du volet, mais bon ça fait un sacré paquet de pétrole autour de la maison !
D'ailleurs je suis étonné que les fenêtres soient aussi loin à l'arrière dans le mur, il y aurait eu pas mal à gagner à les poser en tunnel (augmentation des gains solaires car moins d'ombre portée par les murs ... des fois ce détail seul suffit à atteindre le passif ... ou le rater).




Chez moi, là où il n'y avait pas de BSO prévu on est même en applique extérieure, la fenêtre est dans l'isolant.
Façade nord, les fenêtres fixes en cours de pose



Sinon pour rigoler j'ai demandé à ChatGPT de calculer la quantité de pétrole que ça représenterai pour une maison moyenne : Environ 650 l de fioul.

650 litres de fioul = 6500 kWh soit 0.5 à 1 année de chauffage pour une maison normale ou encore 12 000 km en voiture diesel.

Après attention, c'est pas parce que notre IA le dit qu'il faut le prendre au pied de la lettre, c'était juste pour rigoler. je vous mets le détail de sa réflexion ici :
https://chatgpt.com/share/67ab304c-7f38-800d-bb2c-95d6314ff078
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Et combien de Wh pour cette demande à Chat ? Wink

Mais c'est vrai que pour de l'isolant, même si ça fait des gros volumes, le produit est peu dense, ça ne fait jamais énormément de matière au final.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Manu-d.en-haut a écrit:Et combien de Wh pour cette demande à Chat ? Wink

Mais c'est vrai que pour de l'isolant, même si ça fait des gros volumes, le produit est peu dense, ça ne fait jamais énormément de matière au final.


je lui ai demandé : il dit avec beaucoup de prudence que ça pourrait se situer entre 1 et 10Wh soit 20m en voiture 


Blague à part, depuis que j'ai construit ma maison et que j'ai des VE je me représente drôlement mieux les ordres de grandeurs en termes énergétiques. Comparer des Litres de gasoil et des KWh ne me venait même pas à l'idée.

Le chauffage et la voiture sont des gouffres énergétiques, je n'en avais pas conscience avant.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime


J'ai trouvé ce coffre avec 54 mm d'isolant !
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Moselle
Bonjour,
Comme indiqué, coffre monté sur les fenêtres et posé en tunnel au nu extérieur des murs. Ils ne sont pas visibles de l'intérieur et sont isolés, d'où la révision par l'extérieur.

Pas de problème pour le gain solaire, les fenêtres sont au milieu de mes murs qui font 60cm en tout. 30cm d'isolation ext., 20 cm agglo, 4,5 cm ouate de coton, 5cm carreau de plâtre.

C'est mon choix de construction pour avoir une maison passive.

Cordialement franz
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Chez moi j'ai mis 2 Miniblock isolant Magu.
https://magu-coffrage-isolant.fr/coffre-volet-roulant-et-store-magu.php
Ca existe en plein de taille et (comme les autres je pense) fabricable au centimètre près en largeur.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
J'ai trouvé ca : https://arktic.fr/produits/blok/menuiserie/blok-rtd-kdy/

Pour les ponts thermiques des menuiseries ou VR ca semble top ! et ils font aussi des précadres pour les tableaux :

https://arktic.fr/produits/blok/precadre/prekadre-purenit/
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Charente Maritime




Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Moselle
Bonjour,

Le précadre c'est le top, mais aussi au niveau du prix.
Le plus important c'est éviter les entrées d'air, donc pas de révision par l'intérieur, et pas d'appuis de fenêtre béton.

franz
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Je vais demander des tarifs mais je sens que je vais avoir mal...
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 300 message Var
jeromedepons

Bonsoir,

Oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir