Bonjour à tous,

Petit message d'intro,
- je n'ai pas vraiment de problème
- j'ai chaud dans ma maison
- je n'y connais rien en chauffage

Ainsi si vous avez autre chose à faire, n'hésitez pas à vaquer à vos occupations. Cependant, j'aime bien apprendre et comprendre, donc si vous avez un peu de temps à perdre, je serai ravi d'écouter vos explications...

J'ai donc emménagé dans une maison neuve il y a 3 ans avec une toute belle chaudière PAC Atlantic ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 -8 R32. Elle dessert un plancher chauffant réparti en deux zones, la zone jour (70 m², 4 circuits) et la zone nuit (76 m², 5 circuits).

Je monitore pas mal de choses en utilisant BSB-LAN, et je mentirais si je vous disais que je n'ai pas trifouillé un peu les réglages, mais passons.

Avant de commencer à essayer d'améliorer un peu le rendement, je voudrais déjà essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Je vous joins en fin de message une photo de l'installation (et il faut bien dire qu'il y a deux trois trucs qui me sont inconnus). Si vous lisez des trucs bizarres dans ce que j'écris, SVP, dites-le moi

1) Wilo Para 15/7 - 50/SC

Ça, c'est le circulateur, qui permet de faire... circuler... l'eau dans le plancher chauffant. Il est réglé en mode "Pression différentielle constante - courbe II". Il est possible que j'y aie touché ^_^, mais le mode pression différentiel semble indiqué pour les planchers chauffants, et si la courbe I provoque une baisse de débit sur les nourrices, je n'ai pas constaté de différences entre la courbe II et la courbe III

2) ESBE ??

Je suis allé voir sur le site de esbe.eu , ça ressemble à un régulateur, mais en fait j'ai sais rien... ckoidon ?

--> je veux bien des explications sur ce dispositif

3) Wilo  Para ASL/8 - 75/iPWM1

Bon ben ça ressemble à un autre circulateur, mais sans les réglages du premier... J'aurais pensé que chaque circulateur gérait une zone, mais ça ne doit pas être ça, ou alors ce n'est pas intuitif (régler le circulateur 1 en courbe I provoque une baisse de débit dans la zone nuit).
--> je veux bien des explications sur ce dispositif

4) Barberi M1003P005

Euh... ce qu'on appelle la vanne 3 voies ? Si j'ai bien compris, c'est elle qui mélange l'eau chaude du circuit primaire (jour) avec le circuit secondaire (nuit) qui n'est pas directement relié à la chaudière.
Bref : PATOUCHÉ !

5) Vase d'expension

J'ai galéré en thermodynamique à la fac, mais j'ai quand même  compris que quand ça chauffe, ça prend plus de place, d'où... l'expansion.
En passant (et même si ça n'a rien à voir), je lis souvent des commentaires sur le ballon "tampon". J'en ai compris qu'il permet de lisser un peu les variations thermiques du circuit... j'ai bon ?

6) manomètre

Bon d'accord, ça ressemble à un manomètre, mais il mesure quoi exactement ? parce que le mien à tendance à toujours être aux alentours de 1, même si je le fais remonter avec les vannes que l'installateur m'a montré. C'est grave docteur ?

Voilà, j'arrête de vous embêter, et j'attends vos commentaires et explications avec impatience.


Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
"Esbe" c'est la vanne mélangeuse (vanne proportionnelle, voir le schéma de la notice) qui ajuste automatiquement la température de départ du circuit mélangé, elle alimente ce circuit en dosant plus ou moins l'eau provenant du condenseur avec celle provenant du circuit retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Le manomètre mesure quoi ?
La pression du circuit de l'eau de chauffage.
Si vous le réglez lorsque le circulateur du circuit direct fonctionne, vous pouvez constater une légère baisse lorsqu'il s'arrête (env 0,3 b).
Il y a bien un circulateur pour chaque zone.
Celui du haut est le circuit mélangé.
Celui du bas est pour le circuit direct il me semble que son réglage doit être fait par les paramètres.
Notamment la vitesse et le type d'émetteur (pc, radiateurs..)
Le vase d'expansion n'est pas un ballon tampon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Cher
Merci beaucoup pour ces réponses
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Cher
Ytec a écrit:Bonjour,
"Esbe" c'est la vanne mélangeuse (vanne proportionnelle, voir le schéma de la notice) qui ajuste automatiquement la température de départ du circuit mélangé, elle alimente ce circuit en dosant plus ou moins l'eau provenant du condenseur avec celle provenant du circuit retour.

 Tiens, n'ayant pas vu cette vanne sur le schema de la notice, je me suis aperçu que la notice d'installation qu'on trouve facilement sur le net ne mentionne qu'un circuit de chauffage. Il faut en télécharger un autre pour compléter quand on a deux circuits (Kit 2 circuits, Code 074011, Pompe à chaleur air/eau split 2 services ). Cela aurait d'ailleurs répondu à la plupart des questions que je posais...

Logique, forcément, mais quand on ne sait pas...
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir