Bonjour,

BUT : je souhaitais remplacer deux vieux interrupteurs Legrand par un unique inter Aqara "mixte" (physique & Wifi).
L'installation électrique doit avoir à peu près 25/30 ans
L'inter Aqara a été prévu pour accepter un raccordement avec ou sans Neutre et il comporte 4 bornes :
1. Borne Neutre (selon la configuration électrique à disposition)
2. Borne L
3. Borne L1
4. Borne L2
 


Avant d'acheter ce nouvel inter Aqara, j'avais évidemment pris soin d'enlever le cache du double inter Legrand (pour voir le branchement) et je ne me suis pas inquiété, car j'avais vu seulement un fil Rouge et un Bleu.


Après avoir reçu l'inter Aqara, je démonte enfin le cache du deuxième inter (le simple du haut) et... là...

- il y a du R et B sur la même borne !
- Plusieurs gris !
- un domino aussi !

Je ne comprends plus rien et je ne sais pas du tout comment m'adapter à cette drôle d'installation.
 



Dans un 1er temps, pour sécuriser, tester et continuer à disposer de l'éclairage, j'ai donc remplacé les 2 vieux inter Legrand par des Inter classiques simples Lexman neufs.

Le raccordement initial ne me parait pas logique du tout pour la raison suivante :
Un fil Rouge (Phase ?) relie le fil rouge (Phase ?) de l'inter simple du haut au fil bleu (Neutre ?) du double inter du bas !!!
Je ne vois pas comment une phase et un neutre peuvent se retrouver dans la même borne sans causer un court circuit ! Je croyais que c'était impossible, bref !...
  
Cependant, j'ai reproduit strictement les mêmes raccordements et ça marche sans problème (cf photos ci-dessous) :




Par ailleurs, lorsque j'ai retiré le cache de l'inter du haut, j'ai découvert un gros domino blanc, qui cette fois rassemble un Bleu et un Gris.
Je n'ai rien touché ici.
Et je précise aussi que l'un des deux boutons du double inter du bas n'était pas branché et il ne commandait donc aucun éclairage.
Je suppose donc, ce qui reste encore à confirmer, que les 2 fils dans le domino blanc ne sont que les vestiges d'un ancien plafonnier qui aurait été abandonné suite à la pose d'un faux-plafond ! bref...


Maintenant, je souhaiterais enfin remplacer les inter Lexman utilisés pour mon essai par l'inter Aqara définif :

 - Devrais-je considérer qu'il y a une phase, malgré l'association B&R sur le double inter du bas ?

- Où dois-je transférer les 2 fils Gris sur le borner Aqara qui possède donc 1N + 1L + L1 + L2  ?

- Où transférer les 2 Rouges de l'inter du haut ?

- Où transférer le couple R&B de l'inter du bas ? 

Merci pour vos indices ou vos solutions.

Laurent.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 30 message Nord
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photolover Env. 30 message Nord
netlauv a écrit:Après avoir reçu l'inter Aqara, je démonte enfin le cache du deuxième inter (le simple du haut) et... là...

- il y a du R et B sur la même borne !

Je ne comprends plus rien et je ne sais pas du tout comment m'adapter à cette drôle d'installation.
Souvent dans les anciennes installations les bleus et vert jaunes pouvaient être utilisés en phase.

Bonjour,

Le rouge est un repiquage de phase entre les deux interrupteurs.

N Neutre en option
L1 est un retour lampe
L2 un deuxième retour lampe
L Phase

Dans votre cas elle est commune aux deux interrupteurs
Le bleu était t'il branché sur l'interrupteur ? D'où vient-il ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone


Bonsoir Amora,

D'abord, merci pour votre réponse.

Donc c'est déjà une bonne indication et, si j'ai bien compris, il s'agirait donc d'un circuit sans Neutre, et, il faudrait brancher les 2 Gris sur L1 et L2 ?
Les Gris correspondent donc aux Orange employés aujourd'hui ?

La question serait donc de savoir quels fils devraient normalement arriver dans le borner L ?



Pour répondre à vos questions :

1. Effectivement, le fil de repiquage (RR, sur la photo) est apparemment repiqué de I1 sur I2, en passant donc du boitier supérieur vers le boitier inférieur.
=> Mais si le fil Bb est bien une Phase, à quoi servirait-il de repiquer la Phase Rh pour alimenter Bb ?

2. Le Bleu (noté Bb, sur la photo) était bien relié à l'inter du basants le même borner que Rh (fil de repiquage supposé).

Comme on peut le voir enfin sur la photo, pour résumer :
--> Rh arrive avec les 3 Gris d'un flexible débouchant sur le boitier d'encastrement supérieur.
Il alimente le premier inter et est associé à RR.
--> Bb arrive d'un second flexible, en bas, à droite, dans le boiter encastrement inférieur.
Il est également associé associé à RR.
--> Du même flexible, parvient également un autre Bleu qui, dans un gros domino blanc, est associé au troisième fil Gris qui vient du flexible du premier boitier, en haut.
J'ai testé ces deux derniers fils et ils ne sont pas actifs.
Je pense que c'est ancien plafonnier qui a été abandonné et ils ont probablement laissé les fils au cas où !

J'espère que j'ai pu être clair dans ma réponse 

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Photolover Env. 30 message Nord
Bonjour,
netlauv a écrit:
Donc c'est déjà une bonne indication et, si j'ai bien compris, il s'agirait donc d'un circuit sans Neutre
Oui
Et il faudrait brancher les 2 Gris sur L1 et L2 ?
Oui
Les Gris correspondent donc aux oranges employés aujourd'hui ?
Sur les nouvelles installations ?

=> Mais si le fil Bb est bien une Phase, à quoi servirait-il de repiquer la Phase Rh pour alimenter Bb ?
Ils sont sur le même circuit donc inutile de passer deux fils de phase

Citation: La question serait donc de savoir quels fils devraient normalement arriver dans le bornier L ?

Il faut brancher RH et BB (Sans doute un autre interrupteur car c'est une phase non coupée) sur le bornier L de votre nouvel interrupteur et enlever le repiquage RR.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Oui, pour les orange, si je ne me trompe pas, je crois c'est la norme en vigueur pour un retour de lampe.

Je vais faire le test de branchement ce dimanche, car il s'agit de l'appartement de ma mère.
Comme ce fil Bb m'intrigue énormément :
pour mon information, je vais également regarder si un raccordement sans ce Bb aurait une incidence sur un autre inter de l'appartement.

Amora, vous m'avez énormément aidé et je vous en remercie infiniment.
Je ne doute pas que les raccordements que vous m'avez indiqué me permettront de faire fonctionner l'interrupteur Aqara ?

Je vous confirmerai tout ça dimanche ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Photolover Env. 30 message Nord
Bonjour,
netlauv a écrit:Oui, pour les orange, si je ne me trompe pas, je crois c'est la norme en vigueur pour un retour de lampe.
Non, toutes les couleurs sauf vert-jaune (terre) et bleu (neutre)

Citation: Je vais faire le test de branchement ce dimanche, car il s'agit de l'appartement de ma mère.
Comme ce fil BB m'intrigue énormément :
pour mon information, je vais également regarder si un raccordement sans ce BB aurait une incidence sur un autre inter de l'appartement.

Amora, vous m'avez énormément aidé et je vous en remercie infiniment.
Je ne doute pas que les raccordements que vous m'avez indiqué  me permettront de faire fonctionner l'interrupteur Aqara ?
A vous de voir 
Je vous confirmerai tout ça dimanche ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Je suis passé ce matin pour brancher l'interrupteur et faire quelques tests.

Premièrement, j'ai suivi vos conseils et la partie mécanique fonctionne parfaitement 🥳
Je dis mécanique, car pour profiter des fonctions domotiques, il faut un hub du fabricant.
Le descriptif n'était pas clair du tout, et, si j'avais eu connaissance de cette contrainte, mon choix se serait probablement porté sur un autre fabricant. Mais bon ! Le principal est d'abord d'avoir pu le brancher à l'ancienne 😁

Enfin, pour le détail, je n'ai donc pas rebranché le fil de repiquage Rr devenu inutile.
Quant au fameux Bb, j'ai fait un premier montage sans lui, et cela fonctionnait aussi. Mais dans  ce cas de figure,, le vieil interrupteur de la sdb devenait aussi inactif.
Donc, si je ne me trompe pas, Bb est  alors la Phase de l'inter sdb et puisque je vais également le changer, au moins je saurais immédiatement à quoi m'en tenir.

Ils auraient repiqué la phase avec un fil rouge, j'aurais tout à fait compris, mais là, je ne  vois pas du tout  l'intérêt de repiquer un fil bleu sur cette phase pour l'utiliser apparemment comme une phase ailleurs.
C'est une sacré source d'erreur, c'est potentiellement dangereux, et heureusement que j'avais acheté cet interrupteur avec le Neutre optionnel car Aqara vend l'autre version, avec le Neutre obligatoire.

Je vous remercie, car vous avez vraiment été de très bon conseil.
Vos informations ont toujours  été très claires et je ne risquais donc pas de me tromper 🙏🙏🙏
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Photolover Env. 30 message Nord
Bonsoir,
netlauv a écrit:Bonsoir,
Je suis passé ce matin pour brancher l'interrupteur et faire quelques tests.
Premièrement, j'ai suivi vos conseils et la partie mécanique fonctionne parfaitement 🥳
Je dis mécanique, car pour profiter des fonctions domotiques, il faut un hub du fabricant.
Le descriptif n'était pas clair du tout, et, si j'avais eu connaissance de cette contrainte, mon choix se serait probablement porté sur un autre fabricant. Mais bon ! Le principal est d'abord d'avoir pu le brancher à l'ancienne 😁
Enfin, pour le détail, je n'ai donc pas rebranché le fil de repiquage Rr devenu inutile.
Quant au fameux Bb, j'ai fait un premier montage sans lui, et cela fonctionnait aussi. Mais dans  ce cas de figure,, le vieil interrupteur de la sdb devenait aussi inactif.
Donc, si je ne me trompe pas, Bb est  alors la Phase de l'inter sdb et puisque je vais également le changer, au moins je saurais immédiatement à quoi m'en tenir.

Ils auraient repiqué la phase avec un fil rouge, j'aurais tout à fait compris, mais là, je ne  vois pas du tout  l'intérêt de repiquer un fil bleu sur cette phase pour l'utiliser apparemment comme une phase ailleurs.
C'est une sacré source d'erreur, c'est potentiellement dangereux, et heureusement que j'avais acheté cet interrupteur avec le Neutre optionnel car Aqara vend l'autre version, avec le Neutre obligatoire.
La joie des vieilles maison  

Je vous remercie, car vous avez vraiment été de très bon conseil.
Vos informations ont toujours  été très claires et je ne risquais donc pas de me tromper 🙏🙏🙏
Pas de problème    Ravi de vous avoir aidé

Merci du retour 
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir