Le jour de la réception, j'ai testé devant le constructeur/repreneur et les huissiers les bouches de VMC avec un mouchoir comme l'avait pratiqué mon expert le jour de la  visite des 95%. Les bouches des 2 WC n'aspiraient pas le mouchoir papier, alors le constructeur repreneur  m'a dit que ce n'était pas de cette façon qu'il fallait contrôler une VMC que mon expert  n'en était pas un et que l'on devait utiliser un appareil de mesure qu'il s'est empressé d'aller chercher dans sa voiture. Il a donc pris des mesures devant mon huissier en démontrant que la VMC fonctionnait ( voir photos jointes au dossier )
L'écran affichait 7.09m/s et 4726 CMM dans le WC du RDC . Dans le WC de l'étage 3.72 m/s et 2479 CMM. Personne d'autre que lui ne savait utiliser cet appareil et connaissait les exigences requises pour être considérées comme conformes au DTU.
Je n'ai donc pas noté sur le PV de réception ni en réserves complémentaires que les bouches de VMC des WC n'aspiraient pas
Après quelques semaines je m'aperçois que la VMC n'est pas efficace dans les WC. Je démonte les bouches concernées et je constate que celle du WC de l'étage est installée au droit d'une solive des combles. La gaine est donc coudée et pincée entre la bouche et le dessous de la solive ce qui ne peut laisser passer l'air. 
Je ne fais pas confiance à ce constructeur/repreneur qui cherche à dissimuler les malfaçons et pourtant j'ai dénoncé 95 reserves à la réception et en réserves complémentaires 
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer le débit d'air requis pour une bouche d'air d'une VMC simple flux dans une maison RT2012?
J'ai pris les photos de l'appareil avec lequel il a mesuré le débit avec les valeurs trouvées dans chaque WC( voir les 2 photos que j'ai ajouter ce jour a mon dossier)
Merci pour votre aide et vos conseils 
Gillos
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, je ne sais pas exactement le débit d'air pour un WC, mais il est faible, car c'est surtout pour enlever les odeurs. ce doit être de l'ordre de 15 m3. le mieux est de déplacer cette bouche pour que la gaine ne soit pas pincée. Il a fait fonctionner son appareil pour noyer le poisson. essayez quand même avec un morceau de papier toilette. Et regarder s'il y a bien le passage de 15 mm sous TOUTES les portes intérieures pour que l'air puisse circuler. Et j'espère qu'il y a bien les entrées d'air sur fenêtres pour le séjour ou pour chaque chambre.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Marne
LARZAC a écrit:Bonjour,  je ne sais pas exactement le débit d'air pour un WC, mais il est faible, car c'est surtout pour enlever les odeurs.  ce doit être de l'ordre de 15 m3.  le mieux est de déplacer cette bouche pour que la gaine ne soit pas pincée.  Il a fait fonctionner son appareil pour noyer le poisson.    essayez quand même avec un morceau de papier toilette.      Et regarder s'il y a bien le passage de 15 mm sous TOUTES les portes intérieures pour que l'air puisse circuler.  Et j'espère qu'il y a bien les entrées d'air sur fenêtres pour le séjour ou pour chaque chambre.

Bonsoir Larzac
Merci pour votre réponse. J'ai essayé avec un mouchoir en papier et il ne colle pas contrairement aux bouches des 2 SDB.il y a bien l'espace 1,5 cm sous les portes et des bouches d'air sur les fenêtres des chambres et séjour 
Dans la SDB de l'étage, il y a 20,95m/s et 1396CMM
et celle du RDC 16,09m/s et 1072 CMM
Oui la solution est de déplacer la bouche mais les plafonds et murs sont peints alors c'est à lui de le faire, il avait qu'à a déplacer avant de faire peindre !!!
. Cordialement 
Gillos51
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.