Bonsoir,

Je viens d’acheter une maison dont l’ancien propriétaire a commencé une extension sans la finir suite à des problèmes.

J’ai un tableau divisionnaire à environ 6-7 mètre du tableau principal.

Ce tableau divisionnaire est branché directement sur le disjoncteur abonné qui est de 45A.

L’ancien propriétaire a mis des disjoncteur différentiel de 40A type À sur les 3 lignes du tableau divisionnaire mais j’ai cru lire que pour la règle de l’amont il fallait mettre un disjoncteur différentiel supérieur à cette valeur dois je les changer par des 63A ?

Merci d’avance pour vos retour. 
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, exact, il y a la règle de l'amont, mais il y a aussi la règle de l'aval. Vous pouvez utiliser celle-ci, car je doute que trois rangées soient fortement remplies pour un tableau divisionnaire.
Comment ce tableau est-il branché sur le 1er tableau ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Merci pour votre retour,

Celui ci alimentera la futur cuisine + salle à manger + 2 chambres et la salle de bain.

Le tableau divisionnaire et brancher directement suis le disjoncteur abonné.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ben_ja_min_54 a écrit:Merci pour votre retour,

Celui ci alimentera la futur cuisine + salle à manger + 2 chambres et la salle de bain.


Avez-vous un interrupteur différentiel  de type A parmi ces trois différentiels ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Oui les 3 différentiels sont de type A
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Allez vous installer un lave linge ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Le lave linge est sur le tableau principal avec un disjoncteur dédié.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, alors vous pouvez laissez comme cela !
un disjoncteur 32A pour la plaque,  plus un  20A pour le four sur le 1er
Un disjoncteur 20A pour 6 prise cuisines. et un 20A pour le lave vaiselle
un 20A pour 12 prises repartie sur le sejour, chambre SB un circuit en 10a pour les lumieres .
Ou vous pouvez les enlever tous les 3 et posez un interrupteur différentiel de 63 type A .
Car-ci vous conservez trois différentiels, vous devez poser un interrupteur sectionneur en amont de ces trois différentiels 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Le fait d'être directement branché sur le disjoncteur abonné et non sur un disjoncteur sur le tableau principal n'est pas « grave » ?
Merci pour vos conseil !
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
plaquisteheureux a écrit:Ok, alors vous pouvez laissez comme cela !
un disjoncteur 32A pour la plaque,  plus un  20A pour le four sur le 1er
Un disjoncteur 20A pour 6 prise cuisines. et un 20A pour le lave vaiselle
un 20A pour 12 prises repartie sur le sejour, chambre SB un circuit en 10a pour les lumieres .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ou vous pouvez les enlever tous les 3 et posez un interrupteur différentiel de 63 type A .
Car-ci vous conservez trois différentiels, vous devez poser un interrupteur sectionneur en amont de ces trois différentiels 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelle est la section d'alimentation du câble vers le tableau divisionnaire.

Le disjoncteur de branchement c'est un 15/45A réglé sur 45A ou un 30/60A réglé sur 45 A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Je pense que ça doit être du 10mm2
Et c'est un disjoncteur 15-45A réglé sur 45A
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ok attention cette installation n'est pas dimensionnée pour une abonnement 12kVA (DB 45A, fils en 10²...)
Voir si c'est un problème pour vous.

En principe, on ne met pas 2 fils par borne du disjoncteur de branchement, mais vu que c'est fait comme cela...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
J'ai un abonnement 9kVA.
Est ce dangereux de laisser les fils brancher comme cela ou pas ?
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui pas de soucis avec 9kVA, ma remarque est si vous etes amené à augmenter un jour (recharges de futurs véhicules électriques par exemple).

Le risque de 2 fils par borne est un mauvais serrage, mais vu que c'est comme cela depuis des années, on peut supposer que c'est bien fait.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
D'accord je comprend mieux et garde ça dans un coin de ma tête si le cas se présente un jour.
Merci beaucoup pour les réponses apporter !
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 04h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir