Bonjour à tous et particulièrement à @tournesol 

Les travaux de fondation en vide sanitaire doivent démarrer dans 1 mois.
Je construis une petite villa de plain pied de 80 m² (14mx6m) environ en briques calibric et tuiles canal, murs exterieures de 3m de haut maxi pour une hauteur sous plafond finie de 2.50m.
Ma problématique vient sur les fondations puisque sur chaque coté de la largeur je suis en limite de propriété.

Sur le shéma ci dessous, vous pouvez voir à gauche la maison voisine avec laquelle je serai en limite sur environ 2m50 de largeur de ma maison et dont les fondations dépassent sur mon terrain de 30cm environ ce qui complique mon projet.

Je ne veux pas me retourner ou entamer des procédures, je veux avancer sur mon projet. Ma question est donc la suivante :
Pourriez vous me conseiller pour une solution ? Dalle en porte à faux ? Semelles excentrées ? Feraillage ?

Sachant que l'étude de sol indique que je dois descendre à 1metres 20 cm avec ancrage, mais je ne sais à quelle profondeur les fondations de la maison voisine descendent, surement moins.

MERCI 

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
Si on ne parle que technique, oui ça serait semelle décalée avec dalle béton armée en porte à faux.

Par contre la cohabitation des 2 semelles et à consolider.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Gard
Merci @président13.
Je dois approfondir la technique et pratique avec un ingénieur béton ? Pour le ferraillage, etc?

(Sachant que la maison sera plein pied en briques avec fermettes industrielles.)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
supertabouret a écrit:Merci @président13.
Je dois approfondir la technique et pratique avec un ingénieur béton ? Pour le ferraillage, etc?

(Sachant que la maison sera plein pied en briques avec fermettes industrielles.)


oui, il faut :
- consolider les fondations à proximité d'une autre
- dimensionnement du porte-à-faux (choix ferraillage, etc) selon la charge à reprendre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 12h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir